3相4線漏電斷路器的問題
-
問題1, 3相4線漏電斷路器(額定電壓380V)在3相380V使用中,N線一定要接進斷路器(脫扣動作電壓是220V),接出就不一定了吧? 因為后面的設備不用N線, 問題2, 這款斷路器用在3相220V中,N線也接進斷路器,能起到漏電保護嗎?是不是脫扣電壓不足220V?所以跳不了,? 同... 問題1, 3相4線漏電斷路器(額定電壓380V)在3相380V使用中,N線一定要接進斷路器(脫扣動作電壓是220V),接出就不一定了吧? 因為后面的設備不用N線, 問題2, 這款斷路器用在3相220V中,N線也接進斷路器,能起到漏電保護嗎?是不是脫扣電壓不足220V?所以跳不了,? 同樣后面的設備不用N線,所以斷路器下面就沒接N線了。這也沒問題的吧? 展開
全部評論(3條)
-
- 白羊niuniu2010 2012-07-16 00:00:00
- 我覺得你這樣用會有問題,你要看一下你所用的漏電斷路器檢測的是否是N線。如果是檢測N線的,你這樣用是沒辦法漏電跳閘的,如果可能,請選用電磁式漏電保護斷路器,它檢測的是三相電流。 第二個問題和上面雷同,但是漏電的跳閘和電壓沒有直接關系,只要還在斷路器的額定電壓范圍內就可以使用。
-
贊(6)
回復(0)
-
- dykhily33 2012-07-15 00:00:00
- 3相4線漏電斷路器(額定電壓380V)在3相380V使用中,N線一定要接進斷路器,因為A+B+C+N=0,如果三相加N線的矢量和為零,如果有漏電就會跳,所以三相380的負載如電機,就不需要了,如果220v接出必須N,不然220的負載電流就會從接地點流回變壓器,漏電保護動作。
-
贊(2)
回復(0)
-
- 老不丁點 2012-07-14 00:00:00
- 問題1你說的是對的。問題2說的也對,只是我國通常供電線路是三相四線,三相380伏。三相220伏通常是通過變壓器得到的。用來進行照明,控制線路,線路中性點不接地,線路是懸浮的,假如人體接觸對地電壓也不會太高,相對比較安全。所以不用漏電斷路器,尤其是不會使用不同電壓規格的漏電斷路器。
-
贊(8)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 3相4線漏電斷路器的問題
- 問題1, 3相4線漏電斷路器(額定電壓380V)在3相380V使用中,N線一定要接進斷路器(脫扣動作電壓是220V),接出就不一定了吧? 因為后面的設備不用N線, 問題2, 這款斷路器用在3相220V中,N線也接進斷路器,能起到漏電保護嗎?是不是脫扣電壓不足220V?所以跳不了,? 同... 問題1, 3相4線漏電斷路器(額定電壓380V)在3相380V使用中,N線一定要接進斷路器(脫扣動作電壓是220V),接出就不一定了吧? 因為后面的設備不用N線, 問題2, 這款斷路器用在3相220V中,N線也接進斷路器,能起到漏電保護嗎?是不是脫扣電壓不足220V?所以跳不了,? 同樣后面的設備不用N線,所以斷路器下面就沒接N線了。這也沒問題的吧? 展開
2012-07-13 22:43:57
493
3
- 家里的漏電斷路器發熱問題
- 家里的漏電斷路器是德力西DZ47LE系列漏電斷路器32A的,不知道為什么,一用熱水器和電磁爐就會發熱
2012-05-22 13:35:28
522
3
- 漏電斷路器跳閘
- 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電... 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電阻均在400M以上,開關也換過,故障依舊,懇請經驗豐富的師傅幫忙解答,本人不勝感激。 展開
2013-01-27 00:21:25
367
6
- 斷路器和漏電斷路器安裝順序?
- 在電箱常見斷路器和漏電斷路器安裝在一起,到底哪個在先哪個在后?為什么?還有兩者電流大小是如何配搭的,我見過有前面是63A后32A,也見有兩個都用32A一樣大,到底怎樣配才合理?
2017-09-27 18:03:25
539
1
- 漏電斷路器的接線方法
- 我買了一個漏電斷路器,進線兩口,左邊未標,右邊標"N",下方也有兩口,左邊未標,右邊標“N”。我的接線方法是,上邊兩口左邊接火線,右邊接零線,下方兩口左邊接火出線,右邊接零出線,不知道對不對?請各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空調、電腦、電... 我買了一個漏電斷路器,進線兩口,左邊未標,右邊標"N",下方也有兩口,左邊未標,右邊標“N”。我的接線方法是,上邊兩口左邊接火線,右邊接零線,下方兩口左邊接火出線,右邊接零出線,不知道對不對?請各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空調、電腦、電視、電燈、電磁爐、電飯煲等用電器,我選擇的是C60的,不知道合適不合適。 展開
2008-04-04 03:38:38
354
2
- 漏電斷路器誰發明
2012-07-20 01:22:36
552
3
- 漏電斷路器跳閘怎么辦
2018-11-21 14:52:50
472
0
- 斷路器和漏電斷路器有何區別
2007-06-27 16:05:56
380
5
- 小型斷路器和漏電斷路器有什么區別?
2017-09-18 06:04:12
571
2
- 什么叫漏電?那種情況較漏電?漏電斷路器有什么區別?
- 我知道普通的斷路器,再短路的時候才會跳閘,那漏電斷路器呢???那種情況下會跳???哪些情況屬于漏電??????
2009-12-08 21:26:34
474
5
- 漏電斷路器的工作原理是什么
2013-03-03 21:55:53
448
2
- 德力西漏電斷路器安裝視頻
2014-12-21 00:12:39
511
1
- 斷路器什么時候帶漏電保護
2012-06-11 00:20:19
398
3
- 試設計一個4線-2線二進制編碼器的問題
- 輸入信號為I3,I2,I1,I0,低電平有效,如初的二進制代碼用Y1,Y0表示。這個編碼表請大神講解一下。除了這種還有別的編碼方式嗎?
2015-12-05 10:25:24
949
1
- 有同時具備短路、過載、漏電功能的漏電斷路器嗎?
2010-11-01 01:13:50
394
4
- 空氣開關 斷路器 漏電保護開關的區別
2009-09-05 06:19:07
581
3
- 斷路器實現漏電保護的原理是什么?
2011-06-15 10:01:29
485
4
- 單相漏電斷路器的規格是哪些
2013-07-05 08:39:50
648
4
- 漏電斷路器與浪涌保護器的區別
- 漏電斷路器與浪涌保護器這兩者的區別是什么?都應該怎么樣用呀?如果家里使用一般來說怎么樣用?兩個都用,還是只能用一個就行了? 謝謝!請求大家幫?。Z好通俗詳細點!
2010-12-25 22:24:56
657
5
- 漏電斷路器與斷路器從外觀上怎么分別
- 塑料外殼式漏電斷路器與塑料外殼式斷路器,從外觀上怎么分別(指的是把 這兩種斷路器放在一起比較)?
2010-06-24 14:23:56
438
4
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論