一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電... 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電阻均在400M以上,開關也換過,故障依舊,懇請經驗豐富的師傅幫忙解答,本人不勝感激。 展開
全部評論(6條)
-
- zhgy_1201 2013-01-28 00:00:00
- 如用搖表檢測線路,絕緣阻值達到的時候,那就是漏電開關里的機械性能不好了或者是超載了,建議你換個漏電開關試一下,如還有這樣的現象,測一下用電設備在工作是的絕緣狀況。
-
贊(20)
回復(0)
-
- 414776161 2013-01-28 00:00:00
- 換一個漏電吧,可能是內部可控硅軟擊穿。
-
贊(4)
回復(0)
-
- cdsqaz 2013-01-28 00:00:00
- 首先要確定是漏電跳還是雙極跳?要是漏電跳的而雙極不跳的話應該是線路有漏電,反之可能是過電流(多為電氣啟動造成),絕緣應該是沒問題的,因為有短路點的話是合不上開關的。希望可以幫到你
-
贊(16)
回復(0)
-
- 賴賴賴自己吧10 2013-01-28 00:00:00
- 這種情況不一定是漏電保護了才跳,也有可能是過流保護了,你一路路的查應該能查出來 哦,那可能就是漏保的問題了,你還得一路路的查,不過你Z好先換個漏保開關吧,它的可能性較大
-
贊(15)
回復(0)
-
- 初心暖哭i 2017-10-08 11:19:12
- 是的,樓上兩位朋友的綜合意見就是你將要處理的事項。電器漏電和漏電開關壞的可能性極大(非過載)。先分別斷開5個插座上的負載,以區分哪個插座上的用電器有漏電現象。。。。。。若這樣還是跳漏電開關則就是漏電開關的問題了,對它做更換就好了。
-
贊(16)
回復(0)
-
- 紫冰凝521314 2017-10-14 21:43:54
- 漏電導致電路跳閘,以下為處理辦法: 1、試合閘,若能合上閘,可以先不作任何處理,只要后面不再跳,就不管它。若是不久又跳了,就需要專業人員作一下檢測,看是不是真有漏電存在,一般是測量每一條線與接地線之間的絕緣電阻(要將零線從開關處斷開),只要絕緣電阻在2M歐以上,就可以放心,肯定不存在漏電,應考慮是不是漏電開關有問題,可以用小鏍絲刀輕輕敲一敲漏電開關,若是漏電開關不穩定,一敲就會跳,直到敲到不跳為止。當然,直接更換漏電開關更好。 若是合不上閘。 2、拔下所有的插頭,關掉所有的開關再合閘,若能合閘,便將拔下的插頭一一插上,關掉的開關一一打開,只要一插上就跳的,問題就找到了,然后根據情況處理就可以了。 3、拆下開關后面的電線,再合閘,若是能合上,證明漏電開關沒問題,肯定有漏電存在,需要進一步處理。若是仍然合不上,那不用說,換開關。 4、到這個時候,可以肯定線路有問題了,Z好請專業人員幫忙,因為后面動作更大,故障排除后需要恢復,不是專業人員易留下隱患。 5、先找一找家有沒有線路通向室外,這是Z容易引起漏電的地方,特別是下雨天和潮濕季節,首先要想到這個地方,先斷開這一組線再合閘,若能合上閘,就處理這部份線路。 若是仍然合不上閘,就再斷開廚房和衛生間的線路,這也是引起漏電Z多的地方之一。 還有一個地方,就是經常使用大功率電器的地方,由于大電流易使線路受損,易導致漏電發生。 6、通過對上述的幾個地方的檢查,大部份的故障都能排除了,然后細心的把拆下的線接上,仔細檢查,確認安全方可重新送電。
-
贊(19)
回復(0)
熱門問答
- 漏電斷路器跳閘
- 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電... 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電阻均在400M以上,開關也換過,故障依舊,懇請經驗豐富的師傅幫忙解答,本人不勝感激。 展開
2013-01-27 00:21:25
367
6
- 漏電斷路器跳閘怎么辦
2018-11-21 14:52:50
472
0
- 一開電腦(很多臺),漏電斷路器跳閘
- 有兩個插頭,左邊10臺電腦,右邊一樣。只插一邊不會跳,兩邊都插就漏電斷路器就跳了
2013-09-15 01:08:00
456
5
- 這中漏電斷路器人體觸電會跳閘嗎
2018-07-03 11:26:19
495
2
- 斷路器老是跳閘
2011-03-26 02:10:01
267
4
- 斷路器跳閘的原因
- 家里的斷路器跳閘,媽媽買了一個新的換上說是這種缺點就是不太敏感,有問題不會有反應,但是我媽媽想換回以前敏感的,但怕換上后又跳閘,現在找不到跳閘原因,電工檢查插座沒問題,也沒有大功率電器,問有懂行的分析一下還有什么原因,希望解釋的通俗一點,謝... 家里的斷路器跳閘,媽媽買了一個新的換上說是這種缺點就是不太敏感,有問題不會有反應,但是我媽媽想換回以前敏感的,但怕換上后又跳閘,現在找不到跳閘原因,電工檢查插座沒問題,也沒有大功率電器,問有懂行的分析一下還有什么原因,希望解釋的通俗一點,謝謝 展開
2011-10-08 11:29:33
605
6
- 斷路器和漏電斷路器安裝順序?
- 在電箱常見斷路器和漏電斷路器安裝在一起,到底哪個在先哪個在后?為什么?還有兩者電流大小是如何配搭的,我見過有前面是63A后32A,也見有兩個都用32A一樣大,到底怎樣配才合理?
2017-09-27 18:03:25
539
1
- 漏電斷路器誰發明
2012-07-20 01:22:36
550
3
- 斷路器和漏電斷路器有何區別
2007-06-27 16:05:56
378
5
- 小型斷路器和漏電斷路器有什么區別?
2017-09-18 06:04:12
571
2
- DZ47-63C16型斷路器為何跳閘?
- 首先聲明下,我不是電工,不懂電的知識,只是好奇。 家用220V電:這塊斷路器上接駁著一臺1000瓦左右的電暖氣、一臺1200瓦的電爐子和12瓦的電視機機頂盒,然后就會不定時的跳閘。 問題1:這款斷路器允許過載電流是16安么? 問題2:63C16中的“63”是表... 首先聲明下,我不是電工,不懂電的知識,只是好奇。 家用220V電:這塊斷路器上接駁著一臺1000瓦左右的電暖氣、一臺1200瓦的電爐子和12瓦的電視機機頂盒,然后就會不定時的跳閘。 問題1:這款斷路器允許過載電流是16安么? 問題2:63C16中的“63”是表示此款斷路器屬于63安系列的,但是對于這款來說只能使用16安以下的用電設備,不然就跳閘,對么? 問題3:我不會換算公式。我這些用電設備加起來應該不夠16安吧,為何會跳閘? 非常感謝??! 展開
2011-12-02 04:19:07
2363
4
- 什么叫漏電?那種情況較漏電?漏電斷路器有什么區別?
- 我知道普通的斷路器,再短路的時候才會跳閘,那漏電斷路器呢???那種情況下會跳???哪些情況屬于漏電??????
2009-12-08 21:26:34
472
5
- 漏電斷路器的接線方法
- 我買了一個漏電斷路器,進線兩口,左邊未標,右邊標"N",下方也有兩口,左邊未標,右邊標“N”。我的接線方法是,上邊兩口左邊接火線,右邊接零線,下方兩口左邊接火出線,右邊接零出線,不知道對不對?請各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空調、電腦、電... 我買了一個漏電斷路器,進線兩口,左邊未標,右邊標"N",下方也有兩口,左邊未標,右邊標“N”。我的接線方法是,上邊兩口左邊接火線,右邊接零線,下方兩口左邊接火出線,右邊接零出線,不知道對不對?請各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空調、電腦、電視、電燈、電磁爐、電飯煲等用電器,我選擇的是C60的,不知道合適不合適。 展開
2008-04-04 03:38:38
354
2
- 德力西漏電斷路器安裝視頻
2014-12-21 00:12:39
511
1
- 斷路器什么時候帶漏電保護
2012-06-11 00:20:19
396
3
- 漏電斷路器與斷路器從外觀上怎么分別
- 塑料外殼式漏電斷路器與塑料外殼式斷路器,從外觀上怎么分別(指的是把 這兩種斷路器放在一起比較)?
2010-06-24 14:23:56
438
4
- 漏電斷路器的工作原理是什么
2013-03-03 21:55:53
448
2
- 家里的漏電斷路器發熱問題
- 家里的漏電斷路器是德力西DZ47LE系列漏電斷路器32A的,不知道為什么,一用熱水器和電磁爐就會發熱
2012-05-22 13:35:28
522
3
- 家用德力西漏電斷路器哪個型號
2014-12-13 22:06:06
422
2
- 電線漏電而不跳閘會損耗電嗎
2018-02-22 21:37:19
426
1
4月突出貢獻榜