請教一個壓力變送器的問題
-
比如一般氣體壓力變送器,供24V真流電,則回路中會輸出4-20mA的電流。我想如在回路中串一個100歐的電阻,我是測電阻兩端電壓,從而求電流,請問串進電阻后變送器會不會準確地輸出電流... 比如一般氣體壓力變送器,供24V真流電,則回路中會輸出4-20mA的電流。我想如在回路中串一個100歐的電阻,我是測電阻兩端電壓,從而求電流,請問串進電阻后變送器會不會準確地輸出電流呢? 展開
全部評論(2條)
-
- 權小花ok 2010-07-25 00:00:00
- 假如是正規壓力變送器,沒有必要再測電流。如果自己修理過,應該串聯一個小阻值測量。因為接?——20mA的儀表內部已經匹配了適當?shù)淖柚?。建議串聯1歐姆以下電阻。
-
贊(4)
回復(0)
-
- 咋回事275 2010-07-25 00:00:00
- 100歐的電阻是完全可以的,變送器輸出的是恒定的電流值,不會影響變送器的測量精度.
-
贊(11)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 請教一個壓力變送器問題
- 我有一個壓力變送器,量程80-110KPa,電流為4-20mA的。測大氣壓力時,大氣壓力本來為102.3KPa的,可顯示出來為108KPa,也就是大了些。儀器里面有設零點漂移和比例系數的,請問怎么才能... 我有一個壓力變送器,量程80-110KPa,電流為4-20mA的。測大氣壓力時,大氣壓力本來為102.3KPa的,可顯示出來為108KPa,也就是大了些。儀器里面有設零點漂移和比例系數的,請問怎么才能讓它正確顯示呢? 展開
2008-03-29 17:22:29
435
1
- 請教一個壓力變送器的問題
- 電路連接如下:24V電源正極---》壓力變送器----》24V源負極。在如上的循環回路中,有4-20mA的電流流過,我現在串連一個100歐的電阻,電路如下:24V電源正極---》壓力變送器----》100歐... 電路連接如下: 24V電源正極---》壓力變送器----》24V源負極。 在如上的循環回路中,有4-20mA的電流流過,我現在串連一個100歐的電阻,電路如下: 24V電源正極---》壓力變送器----》100歐電阻----》24V源負極。 我現在用采集卡采這100歐電阻兩端的電壓,發現所采電壓波動大些,比用用萬用表沒是出來是0.8V,而采出來的在0.7-0.9V間波動,而用采集卡采一節電池的電壓(1.3V),則幾乎沒有波動,請問上面所述的波動是什么原因呢,怎么消除呢? 展開
2008-10-11 04:33:58
360
3
- 請教一個壓力變送器的問題
- 儀器上說是24V電壓供電,我測出它的電壓只有21.8V,顯示環境壓力本為101KPa左右,而實際顯示為135KPa,我想顯示不準是不是由于提供的電壓低的緣故呢?如是的話,怎么修正呢?... 儀器上說是24V電壓供電,我測出它的電壓只有21.8V,顯示環境壓力本為101KPa左右,而實際顯示為135KPa,我想顯示不準是不是由于提供的電壓低的緣故呢?如是的話,怎么修正呢? 展開
2008-03-27 17:59:48
343
2
- 請教一個壓力變送器的問題
- 比如一般氣體壓力變送器,供24V真流電,則回路中會輸出4-20mA的電流。我想如在回路中串一個100歐的電阻,我是測電阻兩端電壓,從而求電流,請問串進電阻后變送器會不會準確地輸出電流... 比如一般氣體壓力變送器,供24V真流電,則回路中會輸出4-20mA的電流。我想如在回路中串一個100歐的電阻,我是測電阻兩端電壓,從而求電流,請問串進電阻后變送器會不會準確地輸出電流呢? 展開
2010-07-24 04:24:42
471
2
- 請教一個壓力變送器計算的問題
- 我的壓力變送器測量范圍為0-400KPa,輸入4-20mA電流。我想問一下,如實際壓力為120KPa,那么輸入電流的計算公式是什么?... 我的壓力變送器測量范圍為0-400KPa,輸入4-20mA電流。我想問一下,如實際壓力為120KPa,那么輸入電流的計算公式是什么? 展開
2009-04-02 09:37:11
517
1
- 請問一個壓力變送器的問題
- 有個兩線制的壓力變送器,我給它提供了24V電源,輸出4-20mA的電流,我放在空氣中,想看看輸出的電流是多大。我把萬用表串在電線1上,即:24V正極—————————(電線1)———壓... 有個兩線制的壓力變送器,我給它提供了24V電源,輸出4-20mA的電流,我放在空氣中,想看看輸出的電流是多大。我把萬用表串在電線1上,即:24V正極—————————(電線1)———壓力變送器———————(電線2)——————24V負極。結果幾乎測不出電流,為0.001mA,這是怎么回事呢,請高手指點。 展開
2008-06-04 15:39:51
468
1
- 請教一個PT100溫度傳感器的問題
- 有個儀器,是接PT100測溫度的,其中型號有PT100(385),PT100(392),我想問一下,385和392的分度表一樣嗎?比如溫度升一度電阻增加0.385歐,和升一度增加0.392歐的分度表能一樣嗎?... 有個儀器,是接PT100測溫度的,其中型號有PT100(385),PT100(392),我想問一下,385和392的分度表一樣嗎?比如溫度升一度電阻增加0.385歐,和升一度增加0.392歐的分度表能一樣嗎? 展開
2008-10-27 14:00:56
592
1
- 請教一個霍爾傳感器的供電的問題
- 我想買些能發TTL電平的霍爾傳感器,在網上找了下,比如NJK-5002 這種型號的,有的賣家還配有磁鐵。我看圖片是三根線,我不清楚要不要給傳感器供電,它是怎么輸出TTL電平的,請高手指點。
2011-07-19 04:39:10
415
2
- 請教大家一個關于激光器的問題
- 您好 麻煩您一下 我現在做一項科學實驗,是關于光的本性的科學研究,即類似美國人邁克爾孫的干涉儀的一種裝置,所以需要一種單色,Z好是綠色因為綠色人眼比較敏感,高度準直,光柱直徑盡可能的小,能在1-2千米處清晰地看到一個亮的光點就可以了。像這樣的激光... 您好 麻煩您一下 我現在做一項科學實驗,是關于光的本性的科學研究,即類似美國人邁克爾孫的干涉儀的一種裝置,所以需要一種單色,Z好是綠色因為綠色人眼比較敏感,高度準直,光柱直徑盡可能的小,能在1-2千米處清晰地看到一個亮的光點就可以了。像這樣的激光器有嗎?什么樣的都行無論是氣體 固體 半導體的都行,只要功率夠就可以,如果有的話 請您給予指點在什么地方可以買到這樣的激光器 在此表示非常的感謝。 展開
2011-05-18 11:00:45
523
2
- 請教一個天然氣流量計選型的問題。。
- 一個流量在500m3/h的用戶,調壓前計量的話,需要選多大的羅茨流量計。中壓按0.4MP計算
2015-04-29 06:49:09
458
2
- 請教一個關于電化學合成聚苯胺的問題
2016-12-19 19:31:44
406
1
- 請教各位大神一個DCS問題
- 請教各位大神一個問題,DCS機柜間有個機柜內安裝了一個小變壓器,會對其他信號產生干擾嗎?有沒有機柜內元器件安裝設計規范?
2018-11-28 00:37:22
337
0
- 請教一個Zemax入射光設置問題
- 大神您好,請問怎樣設置能讓圖中綠色光線也垂直入射呢?是修改field么?就是讓綠色光線沿紅色箭頭方向入射。多謝多謝!
2015-07-07 04:43:22
490
1
- 請教一個關于羅斯蒙特248溫度變送器的問題
- 羅斯蒙特248HANAN0NS這個型號的溫度模塊是否帶斷線斷線保護功能???如果這個型號不帶那么那個型號帶斷線保護功能???斷線保護是指什么意思?... 羅斯蒙特248HANAN0NS這個型號的溫度模塊是否帶斷線斷線保護功能??? 如果這個型號不帶那么那個型號帶斷線保護功能??? 斷線保護是指什么意思? 展開
2018-11-17 09:00:14
335
0
- 請教老師一個關于超聲波傳感器指標的問題。
- 如圖所示,接收靈敏度 : -65min。 20 log10(V/Pa)=-65 V= Pa /(10)^3.25 表示超聲波傳感器接收到1Pa的超聲時,產生:1/(10)^3.25 V電壓。不知理解是否正確? 發射聲壓不是太理解,能否請老師計算說明一下。 多謝!
2015-01-18 14:37:39
552
1
- 你好~想請教一個問題:Labview虛擬儀器 謝謝!
- Labview中,我在前面板創建數組,為什么后面板Array對應的Index是下圖這樣兩個Index輸入端,還有兩個輸出?(這個是創建數組之后弄出來的索引)可是我想要的是有行列的那種索引有輸入... Labview中,我在前面板創建數組 ,為什么后面板Array對應的Index是下圖這樣兩個Index輸入端,還有兩個輸出? (這個是創建數組之后弄出來的索引) 可是我想要的是有行列的那種索引有輸入index(row) index(col),而且輸出只有一個 就是下面這個樣子: 想請教該怎么做呢?謝謝! 展開
2014-01-16 06:25:22
471
3
- 壓力變送器問題
2011-12-28 00:01:01
439
2
- 請教關于壓力變送器和差壓變送器的區別及安裝上的問題
- 如圖,請問壓力變送器在安裝是電纜和采集壓力的管道是裝在什么地方的,在管道上壓力變送器怎么安裝,怎樣讓管道中的介質傳遞到傳感器膜片上的?是不是要在管道上開個口接管道出來?還... 如圖,請問壓力變送器在安裝是電纜和采集壓力的管道是裝在什么地方的,在管道上壓力變送器怎么安裝,怎樣讓管道中的介質傳遞到傳感器膜片上的?是不是要在管道上開個口接管道出來?還有壓力變送器和差壓變送器是不是一樣的,我的意思是內部結構一樣僅僅是參考電壓這些輸出設置上不一樣,連接形式不一樣。如果不是的話那么它們結構形式和安裝上的區別在哪里?小弟初入此行,對儀控很陌生,總是問問題已經沒有分了,但是還是希望懂得朋友可以解答,非常感謝! 展開
2013-03-04 09:19:23
589
3
- 請教高人一個關于賓得手動鏡頭使用的問題
2018-07-10 17:03:10
573
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論