請問一個壓力變送器的問題
-
有個兩線制的壓力變送器,我給它提供了24V電源,輸出4-20mA的電流,我放在空氣中,想看看輸出的電流是多大。我把萬用表串在電線1上,即:24V正極—————————(電線1)———壓... 有個兩線制的壓力變送器,我給它提供了24V電源,輸出4-20mA的電流,我放在空氣中,想看看輸出的電流是多大。我把萬用表串在電線1上,即:24V正極—————————(電線1)———壓力變送器———————(電線2)——————24V負極。結果幾乎測不出電流,為0.001mA,這是怎么回事呢,請高手指點。 展開
全部評論(1條)
-
- 衷鈉炔臣濤押 2008-06-05 00:00:00
- 應該是24V正極----電線1----萬用表----電線2----壓力變送器+極,壓力變送器—極直接與24V負極相接。 另外一般的兩線制壓力變送器都有測試端子,可直接用萬用表測量電流值。
-
贊(18)
回復(0)
熱門問答
- 請問一個壓力變送器的問題
- 有個兩線制的壓力變送器,我給它提供了24V電源,輸出4-20mA的電流,我放在空氣中,想看看輸出的電流是多大。2008-06-04 15:39:51
468
1
- 請教一個壓力變送器的問題
- 電路連接如下:24V電源正極---》壓力變送器----》24V源負極。在如上的循環回路中,有4-20mA的電流流過,我現在串連一個100歐的電阻,電路如下:24V電源正極---》壓力變送器----》100歐... 電路連接如下: 24V電源正極---》壓力變送器----》24V源負極。 在如上的循環回路中,有4-20mA的電流流過,我現在串連一個100歐的電阻,電路如下: 24V電源正極---》壓力變送器----》100歐電阻----》24V源負極。 我現在用采集卡采這100歐電阻兩端的電壓,發現所采電壓波動大些,比用用萬用表沒是出來是0.8V,而采出來的在0.7-0.9V間波動,而用采集卡采一節電池的電壓(1.3V),則幾乎沒有波動,請問上面所述的波動是什么原因呢,怎么消除呢? 展開
2008-10-11 04:33:58
360
3
- 請教一個壓力變送器的問題
- 儀器上說是24V電壓供電,我測出它的電壓只有21.8V,顯示環境壓力本為101KPa左右,而實際顯示為135KPa,我想顯示不準是不是由于提供的電壓低的緣故呢?如是的話,怎么修正呢?... 儀器上說是24V電壓供電,我測出它的電壓只有21.8V,顯示環境壓力本為101KPa左右,而實際顯示為135KPa,我想顯示不準是不是由于提供的電壓低的緣故呢?如是的話,怎么修正呢? 展開
2008-03-27 17:59:48
343
2
- 請教一個壓力變送器的問題
- 比如一般氣體壓力變送器,供24V真流電,則回路中會輸出4-20mA的電流。我想如在回路中串一個100歐的電阻,我是測電阻兩端電壓,從而求電流,請問串進電阻后變送器會不會準確地輸出電流... 比如一般氣體壓力變送器,供24V真流電,則回路中會輸出4-20mA的電流。我想如在回路中串一個100歐的電阻,我是測電阻兩端電壓,從而求電流,請問串進電阻后變送器會不會準確地輸出電流呢? 展開
2010-07-24 04:24:42
471
2
- 請教一個壓力變送器問題
- 我有一個壓力變送器,量程80-110KPa,電流為4-20mA的。測大氣壓力時,大氣壓力本來為102.3KPa的,可顯示出來為108KPa,也就是大了些。儀器里面有設零點漂移和比例系數的,請問怎么才能... 我有一個壓力變送器,量程80-110KPa,電流為4-20mA的。測大氣壓力時,大氣壓力本來為102.3KPa的,可顯示出來為108KPa,也就是大了些。儀器里面有設零點漂移和比例系數的,請問怎么才能讓它正確顯示呢? 展開
2008-03-29 17:22:29
435
1
- 請教一個壓力變送器計算的問題
- 我的壓力變送器測量范圍為0-400KPa,輸入4-20mA電流。我想問一下,如實際壓力為120KPa,那么輸入電流的計算公式是什么?... 我的壓力變送器測量范圍為0-400KPa,輸入4-20mA電流。我想問一下,如實際壓力為120KPa,那么輸入電流的計算公式是什么? 展開
2009-04-02 09:37:11
517
1
- 壓力變送器問題
2011-12-28 00:01:01
439
2
- 請問一個有關機器視覺MARK點的問題
- 在圖像采集完成之后,是一次性給出X軸偏移量,Y軸偏移量和繞Z軸的轉動量這三個量嗎?
2018-11-11 14:40:31
320
0
- 有關壓力變送器的問題
- 我們馬上要進行壓力變送器的檢驗比賽,但本人對壓力變送器的了解甚少,請各位大俠指點!... 我們馬上要進行壓力變送器的檢驗比賽,但本人對壓力變送器的了解甚少,請各位大俠指點! 展開
2011-12-21 23:30:18
386
1
- 壓力變送器輸出問題
- 壓力變送器有輸出值而且很大就是不變化(正常時壓力是有微小變化的),但是只要把變送器接線斷開后重新接上就恢復正常了。請問時什么原因造成的。。急需。急。。。... 壓力變送器有輸出值而且很大就是不變化(正常時壓力是有微小變化的),但是只要把變送器接線斷開后重新接上就恢復正常了。請問時什么原因造成的。。急需。急。。。 展開
2011-01-17 00:41:45
454
2
- 想買一個壓力變送器,哪個品牌的壓力變送器好
2014-10-13 03:19:39
327
3
- 我有一個關于壓力變送器的問題,誰可以幫我解答一下!
- 國外的和國內的開關,他們的精密度差多少呀?... 國外的和國內的開關,他們的精密度差多少呀? 展開
2015-07-14 21:10:48
431
1
- pt3002壓力變送器多少錢一個
2015-05-15 09:51:16
320
2
- 防爆壓力變送器多少錢一個?
2012-06-11 04:34:29
263
3
- 壓力變送器hdk5o5多少錢一個
2015-07-06 07:11:59
432
3
- 請問風壓壓力變送器的價格?
2008-08-15 16:14:37
579
1
- 制作一個壓力變送器的電路圖 0-20mA
- 誰能幫幫我啊~~~~~~~雖然我沒有分。。但是我會感謝你一輩子的~~~留qq或者郵箱也可以... 誰能幫幫我啊~~~~~~~ 雖然我沒有分。。但是我會感謝你一輩子的~~~ 留qq 或者郵箱也可以 展開
2010-03-21 13:15:14
430
2
- 一個紅外光譜的問題
- 答案是3 為什么?不是電子云密度越低 力常數越小 頻率越低嗎?我覺得苯環明顯比3共軛的更加明顯啊 而且苯環還吸電子 為什么選3呢?答案貌似是沒錯的
2014-11-12 16:59:59
439
1
- 請問壓力變送器原理是什么?
2018-07-01 01:48:24
303
1
- 壓力變送器電流和接線的問題
- 我有個壓力變送器,參數為::24V,,4~20MA,,0~1KPa的測量范圍,,我準備把輸出電流轉為電壓,所以串聯了一個250歐的電阻,直接測電阻上的電壓,電壓范圍應該是1V~5V,,,電路為:電源正極---壓力變送器---電阻---電源負極,在標準大氣壓下不加壓力直接連... 我有個壓力變送器,參數為::24V,,4~20MA,,0~1KPa的測量范圍,,我準備把輸出電流轉為電壓,所以串聯了一個250歐的電阻,直接測電阻上的電壓,電壓范圍應該是1V~5V,,,電路為:電源正極---壓力變送器---電阻---電源負極,在標準大氣壓下不加壓力直接連通電源,測得電阻兩端電壓值為0.65V,,按照理論值應該是1V才對,,,是理論上不能那么接,或者是我的接線錯誤,還是我的變送器有問題,,請教正確的方法 展開
2009-11-19 00:07:41
899
4
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論