国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

請教關于壓力變送器和差壓變送器的區別及安裝上的問題

碧海616 2013-03-04 09:19:23 589  瀏覽
  • 如圖,請問壓力變送器在安裝是電纜和采集壓力的管道是裝在什么地方的,在管道上壓力變送器怎么安裝,怎樣讓管道中的介質傳遞到傳感器膜片上的?是不是要在管道上開個口接管道出來?還... 如圖,請問壓力變送器在安裝是電纜和采集壓力的管道是裝在什么地方的,在管道上壓力變送器怎么安裝,怎樣讓管道中的介質傳遞到傳感器膜片上的?是不是要在管道上開個口接管道出來?還有壓力變送器和差壓變送器是不是一樣的,我的意思是內部結構一樣僅僅是參考電壓這些輸出設置上不一樣,連接形式不一樣。如果不是的話那么它們結構形式和安裝上的區別在哪里?小弟初入此行,對儀控很陌生,總是問問題已經沒有分了,但是還是希望懂得朋友可以解答,非常感謝! 展開

參與評論

全部評論(3條)

  • xl469067974 2013-03-06 00:00:00
    回收eja 羅斯蒙特 abb 霍尼韋爾 壓力變送器

    贊(17)

    回復(0)

    評論

  • 將軍來了789 2013-03-06 00:00:00
      壓力變送器的被測壓力是通過管道從設備引出來的,安裝時各個行業和不同使用要求會有不同的具體做法,例如 化工行業會參照國家行業推薦標準 HG/T 21581-2010《自控安裝圖冊》;SH/T 3521-2007《石油化工儀表工程施工技術規程》     附圖所示的壓力變送器,和差壓變送器,壓力變送器沒有本質區別,有些廠家甚至統稱壓力變送器,只是在型號上有所區分。   具體區別在于如附圖所示的壓力變送器的兩側測量膜室不同,圖中下部由四顆螺絲夾持的部分中間為傳感器,兩側為測量室。當兩個測量室一側接被測壓力另一側接大氣時為壓力變送器,兩側分別接不同被測壓力時為差壓變送器,一側接被測壓力另一側密閉為絕壓變送器。   圖中的變送器如果在左側的膜室上找到通大氣的小孔就是壓力變送器,沒孔就是絕壓變送器。如果左側換成和右側相同測量室,就是差壓變送器。

    贊(12)

    回復(0)

    評論

  • LXM501123 2013-03-05 00:00:00
    圖片里這種類型的壓力變送器和壓差變送器都是電容式原理 在安裝上,壓力變送器只需要接一個壓力口就可以,另外一個壓力口通大氣(不用接),測量的是管道內相對大氣的壓力。 壓差變送器需要接兩個壓力口,測量的是兩個壓力之間的壓力差。 在測量范圍符合要求,耐壓也滿足的情況下,壓差變送器可以作為壓力變送器使用(只接一個壓力口,另外一個通大氣)。 變送器安裝時,一般是在管道上開孔,焊接一個底座,然后用引壓管把底座和變送器相連接。壓力變送器只接一個口,壓差變送器接兩個口。 輸出信號可以完全一樣,數字或者模擬。

    贊(16)

    回復(0)

    評論

熱門問答

請教關于壓力變送器和差壓變送器的區別及安裝上的問題
如圖,請問壓力變送器在安裝是電纜和采集壓力的管道是裝在什么地方的,在管道上壓力變送器怎么安裝,怎樣讓管道中的介質傳遞到傳感器膜片上的?是不是要在管道上開個口接管道出來?還... 如圖,請問壓力變送器在安裝是電纜和采集壓力的管道是裝在什么地方的,在管道上壓力變送器怎么安裝,怎樣讓管道中的介質傳遞到傳感器膜片上的?是不是要在管道上開個口接管道出來?還有壓力變送器和差壓變送器是不是一樣的,我的意思是內部結構一樣僅僅是參考電壓這些輸出設置上不一樣,連接形式不一樣。如果不是的話那么它們結構形式和安裝上的區別在哪里?小弟初入此行,對儀控很陌生,總是問問題已經沒有分了,但是還是希望懂得朋友可以解答,非常感謝! 展開
2013-03-04 09:19:23 589 3
差壓變送器和壓力變送器的區別是什么?
剛接觸這行業,搞不清這兩種的區別,以及使用區別,沒有詳細的概念,望指點
2006-06-07 16:26:46 362 1
關于差壓變送器的問題
還有給水流量的差壓變送器\主汽流量的差壓變送器\一邊水測一邊汽側的差壓變送器應該如何投用. 請問有關搞電廠的仁兄,壓力變送器測量不準確,應該如何檢查問題出在哪? 我們廠返料腿的壓力測量管老是堵,這邊導通了,那邊又堵了,返料腿工況有什么問題?
2018-12-05 15:05:27 430 0
請教一個壓力變送器的問題
電路連接如下:24V電源正極---》壓力變送器----》24V源負極。在如上的循環回路中,有4-20mA的電流流過,我現在串連一個100歐的電阻,電路如下:24V電源正極---》壓力變送器----》100歐... 電路連接如下: 24V電源正極---》壓力變送器----》24V源負極。 在如上的循環回路中,有4-20mA的電流流過,我現在串連一個100歐的電阻,電路如下: 24V電源正極---》壓力變送器----》100歐電阻----》24V源負極。 我現在用采集卡采這100歐電阻兩端的電壓,發現所采電壓波動大些,比用用萬用表沒是出來是0.8V,而采出來的在0.7-0.9V間波動,而用采集卡采一節電池的電壓(1.3V),則幾乎沒有波動,請問上面所述的波動是什么原因呢,怎么消除呢? 展開
2008-10-11 04:33:58 360 3
請教一個壓力變送器的問題
儀器上說是24V電壓供電,我測出它的電壓只有21.8V,顯示環境壓力本為101KPa左右,而實際顯示為135KPa,我想顯示不準是不是由于提供的電壓低的緣故呢?如是的話,怎么修正呢?... 儀器上說是24V電壓供電,我測出它的電壓只有21.8V,顯示環境壓力本為101KPa左右,而實際顯示為135KPa,我想顯示不準是不是由于提供的電壓低的緣故呢?如是的話,怎么修正呢? 展開
2008-03-27 17:59:48 343 2
請教一個壓力變送器的問題
比如一般氣體壓力變送器,供24V真流電,則回路中會輸出4-20mA的電流。我想如在回路中串一個100歐的電阻,我是測電阻兩端電壓,從而求電流,請問串進電阻后變送器會不會準確地輸出電流... 比如一般氣體壓力變送器,供24V真流電,則回路中會輸出4-20mA的電流。我想如在回路中串一個100歐的電阻,我是測電阻兩端電壓,從而求電流,請問串進電阻后變送器會不會準確地輸出電流呢? 展開
2010-07-24 04:24:42 471 2
關于差壓變送器量程的問題
如題,一3351差壓變送器,量程-6-0Kp,現將量程壓縮為-4-0Kp,請問-4Kp是20mA輸出嗎?
2012-05-30 04:36:08 499 4
請教一個壓力變送器問題
我有一個壓力變送器,量程80-110KPa,電流為4-20mA的。測大氣壓力時,大氣壓力本來為102.3KPa的,可顯示出來為108KPa,也就是大了些。儀器里面有設零點漂移和比例系數的,請問怎么才能... 我有一個壓力變送器,量程80-110KPa,電流為4-20mA的。測大氣壓力時,大氣壓力本來為102.3KPa的,可顯示出來為108KPa,也就是大了些。儀器里面有設零點漂移和比例系數的,請問怎么才能讓它正確顯示呢? 展開
2008-03-29 17:22:29 435 1
請教一個壓力變送器計算的問題
我的壓力變送器測量范圍為0-400KPa,輸入4-20mA電流。我想問一下,如實際壓力為120KPa,那么輸入電流的計算公式是什么?... 我的壓力變送器測量范圍為0-400KPa,輸入4-20mA電流。我想問一下,如實際壓力為120KPa,那么輸入電流的計算公式是什么? 展開
2009-04-02 09:37:11 517 1
請教關于膠回收試劑盒和質粒提取試劑盒的問題
 
2018-11-14 12:02:16 550 0
壓力變送器與差壓變送器的主要區別是什么?
剛接觸,不是很明白
2018-04-09 13:57:16 322 3
壓力變送器和壓力變送器的區別
 
2014-11-23 21:34:24 571 3
請教關于網絡分析儀測量的問題
 
2018-12-03 22:26:50 304 0
關于特氟龍反應釜的問題請教?
請教大家一個問題,在一篇文獻上有個實驗儀器不是很清楚它的具體情況,文中的描述如下:"Teflon-lined stainless steel autoclave",請問這是一個什么儀器,在市場上有賣的么,Teflon這個材料在這個儀器中起 ...
2015-07-12 15:01:02 431 1
1151差壓變送器和3051差壓變送器的區別
 
2011-09-25 06:02:37 525 5
壓力變送器與差壓變送器的外觀區別在哪里
 
2012-02-25 09:37:42 447 1
隔膜密封式差壓變送器和隔膜式密封壓力變送器的區別是什么
 
2012-11-20 08:13:25 430 3
請教大家一個關于激光器的問題
您好 麻煩您一下 我現在做一項科學實驗,是關于光的本性的科學研究,即類似美國人邁克爾孫的干涉儀的一種裝置,所以需要一種單色,Z好是綠色因為綠色人眼比較敏感,高度準直,光柱直徑盡可能的小,能在1-2千米處清晰地看到一個亮的光點就可以了。像這樣的激光... 您好 麻煩您一下 我現在做一項科學實驗,是關于光的本性的科學研究,即類似美國人邁克爾孫的干涉儀的一種裝置,所以需要一種單色,Z好是綠色因為綠色人眼比較敏感,高度準直,光柱直徑盡可能的小,能在1-2千米處清晰地看到一個亮的光點就可以了。像這樣的激光器有嗎?什么樣的都行無論是氣體 固體 半導體的都行,只要功率夠就可以,如果有的話 請您給予指點在什么地方可以買到這樣的激光器 在此表示非常的感謝。 展開
2011-05-18 11:00:45 523 2
請教關于電子管燈絲電源的問題
 
2015-01-20 09:05:11 585 2