接觸器的觸點是什么做的

dragon143 2012-03-05 15:36:45 1010  瀏覽
  • 都說接觸器的觸點是銀的,是真的嗎?有白金觸點沒有呢?接觸器總愛把觸點燒壞,是不是觸點太差?

參與評論

全部評論(5條)

  • 老不丁點 2012-03-06 00:00:00
    老燒壞不是觸點差 是你使用的頻率太高了 你可以試著換成頻率高的接觸器 我建議你使用國產的天水二一三接觸器 這個品牌的接觸器多是用在塔吊上的

    贊(8)

    回復(0)

    評論

  • 臼匆朔熱刎W 2012-03-15 00:00:00
    用銅做的,外表鍍銀,防止接觸時因打火而氧化

    贊(15)

    回復(0)

    評論

  • 驕傲的90后 2012-03-15 00:00:00
    出點純銀的太少了 白金的是沒有地 觸點容易燒壞 有可能是你那設備功率太大 接觸器電流過小 建議換大點的接觸器試試

    贊(10)

    回復(0)

    評論

  • 安雨希1227 2017-10-03 10:29:35
    設計上的缺陷 電壓不夠 環境粉塵大 都是照成觸電燒毀的原因 根據我給你說的 看下你得實際情況適當?shù)恼? 現在的接觸器都是鍍銀的 風塵大換密封好一點的接觸器 電壓不夠還補償器 設計上不夠加大接觸器功率 還有就是啟動方式 星角還是降壓 還是直起 不明白繼續追問 頻繁啟動換 cjx2的接觸器

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • 呼的大大的 2017-10-05 19:54:37
      交流接觸器接觸點是銀合金材料的,連接卯的位置的有鎳、銅;   在電工學上,因為可快速切斷交流與直流主回路和可頻繁地接通與大電流控制(某些型別可達800安培)電路的裝置,所以經常運用于電動機做為控制對象﹐也可用作控制工廠設備﹑電熱器﹑工作母機和各樣電力機組等電力負載,接觸器不僅能接通和切斷電路,而且還具有低電壓釋放保護作用。接觸器控制容量大,適用于頻繁操作和遠距離控制。是自動控制系統中的重要元件之一。   在工業電氣中,接觸器的型號很多,電流在-1000A的不等,其用處相當廣泛。

    贊(1)

    回復(0)

    評論

熱門問答

接觸器的觸點是什么做的
都說接觸器的觸點是銀的,是真的嗎?有白金觸點沒有呢?接觸器總愛把觸點燒壞,是不是觸點太差?
2012-03-05 15:36:45 1010 5
接觸器幾個觸點的意義
麻煩下誰能幫我詳細點分析接觸器幾個觸點各是什么作用啊。說的簡單點越好
2010-04-14 00:04:04 384 2
接觸器 觸點 燒壞 燒毀
做改造,用的是CJ20系列的接觸器,動作順序是,原電機星三角接觸器轉換完,再吸合CJ20接觸器,變頻器再輸出。這樣沒有任何問題吧,但是就是在這樣的情況下,總的6臺設備,只有兩臺沒有發生接觸器過熱的現象。其中幾臺甚至燒毀接觸器。 每臺用到兩個CJ20接觸器... 做改造,用的是CJ20系列的接觸器,動作順序是,原電機星三角接觸器轉換完,再吸合CJ20接觸器,變頻器再輸出。這樣沒有任何問題吧,但是就是在這樣的情況下,總的6臺設備,只有兩臺沒有發生接觸器過熱的現象。其中幾臺甚至燒毀接觸器。 每臺用到兩個CJ20接觸器,一個作為原電路轉換用,一個在變頻器輸出端,防止電機星三角運行時電流涌入變頻器。 用在原電路上的接觸器發熱正常,但用在變頻器輸出端的接觸器總是很熱,然后燒毀,咨詢了接觸器廠家后,更換含銀85%的主觸點后,有幾臺正常了。但上次去檢查的時候,還是發現一臺90KW電機上的CJ20-250接觸器,新換的含銀觸點有燒灼痕跡。很不解。因為90KW上原配的星三角接觸器型號是3TF51-160A。 自己分析了一下原因: 1,接觸器容量太小 --- 排除,因為每臺都用兩個同樣的接觸器,只有接變頻器端的才會燒。 2,觸點質量太差 --- 部分排除,理由同上,但更換了含銀觸點之后,情況卻有點好轉。 3,變頻器諧波干擾 --- 這個假設我沒底,因為以前沒碰到過。如果真的是諧波干擾,是要提高還是減低變頻器的載波頻率? 展開
2012-02-24 01:32:12 413 7
接觸器常開觸點和常閉觸點是干嘛用的
別說吸合后常開導通常開關閉 為什么吸合后常開導通常閉斷開 常開常閉是干嘛用的? 自鎖是什么意思 ? 鎖上后怎么解鎖?
2017-09-09 20:20:24 813 1
交流接觸器輔助觸點如何接線?
有2個cjx2 1210接觸器2個怎么實現三相電杌正反轉控制,特別是二次回路接線方式?
2017-04-04 04:49:37 464 1
交流接觸器的常閉觸點和交流接觸器的互鎖怎樣接
2018-12-03 07:26:23 446 0
把零線接在接觸器的輔助觸點上行不行?
交流接觸器上有三對觸點,但我情況特殊,想把零線也接到接觸器上實現通斷,不知道能不能把零線接到接觸器的輔助觸點上?請各位朋友指教!
2010-10-31 07:08:33 465 5
接觸器觸點老是要打火,那是怎么回事!
 
2013-12-07 02:11:57 577 4
為什么有的直流接觸器觸點有極性
為什么有的直流接觸器觸點有極性
2011-01-06 06:07:18 515 1
起重機交流接觸器觸點燒斷怎么回事
 
2014-11-20 03:10:13 484 2
交流接觸器的主觸點和輔助觸點的電流具體是多少啊 Z好告訴我原因
 
2012-10-17 15:05:05 960 1
在繼電器接觸器控制電路中,自鎖環節觸點的正確連接方法是什么
 
2012-04-24 02:03:56 674 4
ABB-A系列接觸器可以帶幾個輔助觸點
 
2012-05-10 23:22:55 270 1
ABB型接觸器Z多有幾個輔助觸點
 
2018-12-08 06:23:32 358 0
交流接觸器Z小的型號是多少,就是主觸點的額定電流
 
2011-04-24 01:28:41 534 4
電路圖中的KM1 KM2 KM3是不同交流接觸器還是一個接觸器里面的觸點
 
2011-08-18 03:00:12 454 4
交流接觸器主觸點接觸不好會有什么現象
 
2010-05-30 15:12:38 460 2
繼電器與接觸器比較,繼電器觸點的額定電流很小,一般不設()
 
2018-06-26 06:43:24 574 2
控制回路的合閘線圈HQ,為什么要兩端串聯合閘接觸器觸點?
是為了防止只用一個觸點,而這個觸點短路而導致合閘線圈勵磁嗎? 望高手指點!謝謝~~
2016-12-01 06:12:55 635 1
雙觸點壓力控制器與單觸點壓力控制器的區別
 
2010-12-02 15:24:15 805 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題