配電室變壓器瓷瓶滲油怎么辦?
-
配電室變壓器上的瓷瓶為什么滲油?該怎么處理? 有六個瓷瓶,其中兩個往外漏,可能是破損,該怎么辦?。?
全部評論(4條)
-
- zhang007xi 2007-02-23 00:00:00
- 需要停運檢修
-
贊(5)
回復(0)
-
- 勤奮的DRGUOGUO 2007-02-22 00:00:00
- 多大的變壓器,YY0聯結的?沒有中性點?用了多長時間了? 從你的說法中我覺得這應該是一臺小型的配殿變壓器,那么不應該是套管(也就是你說的瓷瓶)破損,可能是套管底部防止滲油用的膠墊老化所致,更換一個膠墊就行了,膠墊的材料一般為橡膠.建議全部檢查、更換.如果確實是套管的問題,就需要更換套管了. 如果這臺變壓器使用的時間不是特別長,可以直接找變壓器生產廠家解決,電力變壓器使用壽命一般為20年.
-
贊(8)
回復(0)
-
- 82518622 2017-09-20 02:19:22
- 建議;如果是新變壓器停電時讓變壓器廠家修。 如果是老變壓器,1、停電時更換所有密封墊 2、停電時更換套管。 當然,如果是新變壓器,應該是安裝時套管安裝偏所至,用扳手擰平衡即可。 如果不方便停電,如果是滲油,還可以繼續運行,如果是漏油,建議近日內維修。
-
贊(3)
回復(0)
-
- 薄荷0623 2017-09-16 08:28:05
- 如果是老變壓器: 1、停電時更換所有密封墊 2、停電時更換套管。 當然,如果是新變壓器,應該是安裝時套管安裝偏所至,用扳手擰平衡即可。 如果不方便停電,如果是滲油,還可以繼續運行,如果是漏油,盡快維修。
-
贊(8)
回復(0)
熱門問答
- 配電室變壓器瓷瓶滲油怎么辦?
- 配電室變壓器上的瓷瓶為什么滲油?該怎么處理? 有六個瓷瓶,其中兩個往外漏,可能是破損,該怎么辦?。?
- 愛麗舍16V助力泵滲油怎么辦
- 愛麗舍16v,06年1月買的,上星期做保養時4s店檢查后告訴我,助力轉向器的泵滲油,Z好是換,得2000多元,我說我的車雖然出了報保質期,但才剛跑了19000多公里,泵就壞了,質量也太差了,錢花的有點冤,我和他們及雪鐵龍總部都說了我的看法,他們就是強調說你出... 愛麗舍16v,06年1月買的,上星期做保養時4s店檢查后告訴我,助力轉向器的泵滲油,Z好是換,得2000多元,我說我的車雖然出了報保質期,但才剛跑了19000多公里,泵就壞了,質量也太差了,錢花的有點冤,我和他們及雪鐵龍總部都說了我的看法,他們就是強調說你出了保質期了,請問問專家,這種情況是不是就只能任頭了,那我就太倒霉了,換下來的泵是不是也就不能用了,4s店說就是油封壞了,但不能換油封只能換一個泵,太冤啦。 展開
- 如何解決,處理電力變壓器的漏油(滲油)問題
- 斯柯達明銳油底殼沒有密封墊嗎?滲油怎么辦?
- 變壓器油色譜分析氣體標準?
- 變壓器油氣象色譜實驗中的氣體標準分別是多少?標準值是否與電廠的機組大小有關? 氣體超標分別是代表變壓器中什么故障?謝謝!
- 噴油嘴滲油是怎么處理的
- 滴定頭處滲液怎么辦?
現象:通到滴定杯中的輸液管滴定頭小孔中不斷有試劑滲出(常見)如果儀器是處于保持終點狀態下,那么滴定頭處不斷滲液是正常的,是儀器為反應掉滲入的背景水份主動控制中。
除此之外,如果長時間有試劑不斷從防擴散滴定頭中滲出,則有可能是管路漏氣,導致管中壓力異常,因此:
檢測三通閥與滴定杯相連的輸液管密封圈是否損壞,碗型墊圈有無損壞,更換后旋緊。
檢測三通閥與計量管之間相連的輸液管是否正確聯接,碗型墊圈有無損壞。
上海禾工科學儀器有限公司
上海市復華路33號復華高新技術園區 B4-1
電話:021-51001666
傳真:021-62607656
禾工分析儀器網:www.hg17.com
- 油浸式變壓器油故障時變壓器色譜分析時會有哪些特征氣體
- 轉向助力泵滲油,有危險么?
- 本來助力泵就滲油,今天看了看,還是有新鮮的滲出。請問一下,一旦助力泵虧油,可有警示?再有怎樣徹底解決這個問題? 已有油0升
- 汽車噴油嘴滲油對啟動有影響嗎
- 變壓器油氣相色譜儀的作用是什么?
- 25#變壓器油的擊穿場強是多少?
- 變壓器油可以用作導熱油么?
- 求變壓器油色譜檢驗報告
- 求變壓器油的氣相色譜檢測報告?。?!不是色譜儀的檢測報告,也不是變壓器油的一般檢測報告,只單要變壓器油的氣相色譜檢驗報告!
- 變壓器油閉口閃點儀(SH105B)操作規程
一、樣品測試簡單規程
1用石油醚或汽油把樣品杯清洗干凈,把試樣倒入試樣杯中至刻度線,把樣品杯放入儀器加熱穴內。在測試界面點擊“開始”,測試頭自動落下,儀器開始升溫測試。當測試到閃點值時,儀器會自動將測試頭升起,顯示閃點值并打印結果。如果在測試中需要終止試驗,可點擊“終止”。
2、當樣品溫度預置過低或樣品溫度過高時會自動結束試驗,并在“測試信息”處中顯示“預期閃點設定值過低”或“樣品溫度過高”。樣品測試范圍為預置溫度前18度到預置溫度后20度范圍。
3、當樣品試驗溫度超過預置溫度20℃未發生閃點時,儀器會自動終止試驗。
4、當試驗結束后需返回主菜單時,按“△”或“▽”鍵。
二;屏幕界面詳細解說
(一)測試操作
1、接通電源后,儀器測試臂部分自動抬起,并有提示音, 顯示儀器名稱及版本號。2、點擊屏幕任意位置,顯示測試界面:
點擊“開始”,測試臂落下,開始測試;點擊“終止”,停止試驗,測試臂升起?!霸囼灄l件”處顯示測試的設定條件,包括預期閃點、打印機開關設置、試驗所適用的標準等。“試驗信息”處顯示試驗的進程信息。
在試驗界面中,點擊“自檢”、“設定”、“條件”、“記錄”等按鈕,可進入相應的功能界面。http://www.labtool.net/products_detail.php?cid=45&id=10
2、自檢界面
該界面下可以對儀器的各部件執行自檢操作。
點擊“測試臂”,測試臂組件升起;再次點擊,測試臂組件落下。點擊“點火器”,點亮點火器;再次點擊,熄滅點火器。點擊“攪拌”,啟動攪拌;再次點擊,關閉攪拌。點擊“開蓋”,啟動杯蓋滑板運行,并自動歸位。點擊“打印機”,啟動打印機打印自檢,打印機會打印模擬的測試結果(并非真實的測定結果),以驗證打印機是否工作正常。
執行各部件自檢過程中,其下方會顯示相應的操作信息。
3、設定界面
該界面下可以設定預計閃點值與大氣壓值:點擊“預計閃點”或“大氣壓”后的“更改”,進入預計閃點或氣壓設定界面:
預計閃點設定
該界面下,點擊“設定值”區域,鍵盤上方預計閃點設定值輸入框處光標閃爍,可以輸入數字,并按“←|”確認輸入。要刪除輸入的數字,可以點擊“←”。點擊右上角的“X”,退出預計閃點設定界面。點擊左下方“超溫10度終止試驗”或“超溫20度終止試驗”用于選擇符合國標方法(超過設定溫度10度終止測試)或非國標方法(超過設定溫度20度終止測試)的終止測試條件。
大氣壓設定
測試所在地區的大氣壓值不同,會導致測試試樣的閉口閃點值不同,為校正到標準大氣壓下的準確值,需要根據實際氣壓值做設定。操作方法參加“預計閃點設定”。
4、條件界面
該界面用以設置打印機的開啟、關閉及測試試樣所符合的標準、采用國標時根據樣品分類而采用的不同測試步驟等。采用的標準包括GB261-2008和ASTM D93,設定為“每度”時,測試試樣開始后,在溫度上升約5℃時,每升高1度即開蓋并點火一次,試驗試樣是否閃火,適用于并不確知閃點范圍的試樣。選擇“步驟A”時,按GB/T261-2008要求的步驟A測試方法測試樣品;選擇“步驟B”時,則按GB/T261-2008要求的步驟B測試方法測試樣品。
點擊相應區域,實現打印機或適用標準、測試步驟等條件的選擇設定。
5、試驗記錄界面
該界面顯示已測試樣的測定結果試驗記錄?!吧戏?、“下翻”按鈕用以翻頁查詢,“清除”按鈕用于清空記錄存儲區的所有數據記錄—點擊“清除”后彈出確認清空記錄窗口,避免因誤操作而意外刪除所有的試驗記錄。
- 變壓器在線濾油裝置能過濾本體油么
- 剎車總泵出現滲油,有幾個問題向
- 便攜式變壓器油色譜儀具備哪些優勢
- 如何檢測油侵變壓器絕緣好壞
- GB/T7252-2001變壓器油中溶解氣體分析
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論