油浸式變壓器油故障時變壓器色譜分析時會有哪些特征氣體

法克丶97982 2015-08-22 13:37:18 327  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • 閑云_____野鶴 2015-08-23 00:00:00
    乙炔、甲烷、乙烷、氫氣、一氧化碳、二氧化碳。。。。。。 具體見《GB/T7252 變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》

    贊(2)

    回復(0)

    評論

熱門問答

油浸式變壓器油故障時變壓器色譜分析時會有哪些特征氣體
 
2015-08-22 13:37:18 327 1
變壓器油色譜分析氣體標準?
變壓器油氣象色譜實驗中的氣體標準分別是多少?標準值是否與電廠的機組大小有關? 氣體超標分別是代表變壓器中什么故障?謝謝!
2010-03-23 21:41:01 1087 4
主變壓器油中溶解氣體色譜分析多久一次
 
2017-04-08 02:54:37 440 1
如何利用變壓器油中氣體分解來對變壓器進行故障診斷
 
2017-11-05 12:56:57 514 1
遼寧省沈陽哪里有賣變壓器油色譜分析標準氣體的?
遼寧省沈陽哪里有賣變壓器油色譜分析標準氣體的?
2018-12-02 04:26:49 362 0
變壓器油中溶解氣體在線監測系統是油色譜嗎
 
2016-10-21 17:00:54 356 1
便攜式變壓器油色譜儀具備哪些優勢
 
2017-04-10 11:29:03 578 1
進行變壓器油中溶解氣體故障分析考察產氣速率,注意哪些事項
 
2017-07-06 23:41:19 310 1
配電室變壓器瓷瓶滲油怎么辦?
配電室變壓器上的瓷瓶為什么滲油?該怎么處理? 有六個瓷瓶,其中兩個往外漏,可能是破損,該怎么辦?。?
2007-02-21 09:34:25 727 4
變壓器油氣相色譜儀的作用是什么?
 
2014-12-03 12:38:00 560 1
25#變壓器油的擊穿場強是多少?
 
2018-12-01 07:45:56 441 0
變壓器油可以用作導熱油么?
 
2012-02-28 01:16:34 463 1
求變壓器油色譜檢驗報告
求變壓器油的氣相色譜檢測報告?。。〔皇巧V儀的檢測報告,也不是變壓器油的一般檢測報告,只單要變壓器油的氣相色譜檢驗報告!
2015-12-06 00:36:43 324 1
變壓器油閉口閃點儀(SH105B)操作規程

一、樣品測試簡單規程

   1用石油醚或汽油把樣品杯清洗干凈,把試樣倒入試樣杯中至刻度線,把樣品杯放入儀器加熱穴內。在測試界面點擊“開始”,測試頭自動落下,儀器開始升溫測試。當測試到閃點值時,儀器會自動將測試頭升起,顯示閃點值并打印結果。如果在測試中需要終止試驗,可點擊“終止”。

2、當樣品溫度預置過低或樣品溫度過高時會自動結束試驗,并在“測試信息”處中顯示“預期閃點設定值過低”或“樣品溫度過高”。樣品測試范圍為預置溫度前18度到預置溫度后20度范圍。

3、當樣品試驗溫度超過預置溫度20℃未發生閃點時,儀器會自動終止試驗。

4、當試驗結束后需返回主菜單時,按“△”或“▽”鍵。

二;屏幕界面詳細解說

(一)測試操作

1、接通電源后,儀器測試臂部分自動抬起,并有提示音, 顯示儀器名稱及版本號。2、點擊屏幕任意位置,顯示測試界面:

 

   點擊“開始”,測試臂落下,開始測試;點擊“終止”,停止試驗,測試臂升起。“試驗條件”處顯示測試的設定條件,包括預期閃點、打印機開關設置、試驗所適用的標準等?!霸囼炐畔ⅰ碧庯@示試驗的進程信息。

   在試驗界面中,點擊“自檢”、“設定”、“條件”、“記錄”等按鈕,可進入相應的功能界面。http://www.labtool.net/products_detail.php?cid=45&id=10

2、自檢界面

   該界面下可以對儀器的各部件執行自檢操作。

   點擊“測試臂”,測試臂組件升起;再次點擊,測試臂組件落下。點擊“點火器”,點亮點火器;再次點擊,熄滅點火器。點擊“攪拌”,啟動攪拌;再次點擊,關閉攪拌。點擊“開蓋”,啟動杯蓋滑板運行,并自動歸位。點擊“打印機”,啟動打印機打印自檢,打印機會打印模擬的測試結果(并非真實的測定結果),以驗證打印機是否工作正常。

    執行各部件自檢過程中,其下方會顯示相應的操作信息。

3、設定界面

            

     該界面下可以設定預計閃點值與大氣壓值:點擊“預計閃點或“大氣壓”后的“更改”,進入預計閃點或氣壓設定界面:

預計閃點設定

       

該界面下,點擊“設定值”區域,鍵盤上方預計閃點設定值輸入框處光標閃爍,可以輸入數字,并按“←|”確認輸入。要刪除輸入的數字,可以點擊“←”。點擊右上角的“X”,退出預計閃點設定界面。點擊左下方“超溫10度終止試驗”或“超溫20度終止試驗”用于選擇符合國標方法(超過設定溫度10度終止測試)或非國標方法(超過設定溫度20度終止測試)的終止測試條件。

大氣壓設定

測試所在地區的大氣壓值不同,會導致測試試樣的閉口閃點值不同,為校正到標準大氣壓下的準確值,需要根據實際氣壓值做設定。操作方法參加“預計閃點設定”。

4、條件界面

 

 該界面用以設置打印機的開啟、關閉及測試試樣所符合的標準、采用國標時根據樣品分類而采用的不同測試步驟等。采用的標準包括GB261-2008ASTM D93,設定為“每度”時,測試試樣開始后,在溫度上升約5℃時,每升高1度即開蓋并點火一次,試驗試樣是否閃火,適用于并不確知閃點范圍的試樣。選擇“步驟A”時,按GB/T261-2008要求的步驟A測試方法測試樣品;選擇“步驟B”時,則按GB/T261-2008要求的步驟B測試方法測試樣品。

  點擊相應區域,實現打印機或適用標準、測試步驟等條件的選擇設定。

  5、試驗記錄界面

           

    該界面顯示已測試樣的測定結果試驗記錄。“上翻”、“下翻”按鈕用以翻頁查詢,“清除”按鈕用于清空記錄存儲區的所有數據記錄點擊“清除”后彈出確認清空記錄窗口,避免因誤操作而意外刪除所有的試驗記錄。

 


2019-06-12 10:58:03 609 0
主變壓器油中溶解氣體色譜試驗多久一次
 
2018-12-10 16:20:03 283 0
油浸式潛水泵的油上在什么地方
我有一臺油浸式潛水泵,因為底座里面的電容器的故障不能運轉,換之電機正常運轉??僧斘掖蜷_底座,只見底座有少量的清水,水泵的其他地方有如新的一樣,它的油到底上在什么地方?該如何為修理過的油浸式水泵加油,加什么樣的油?望指點迷津。
2013-08-11 18:40:54 459 1
油浸式電接點壓力表的油起什么作用
 
2013-05-01 16:40:16 324 3
什么是油浸式電容器
 
2012-11-28 15:43:21 763 3
變壓器油做了色譜分析,發現氫含量嚴重超標,請問怎么解決
是什么原因引起的,改怎么解決
2008-10-29 06:30:01 526 5
請幫忙找一下,多大容量油浸式變壓器需要配繞組溫度計,出自哪個標準
 
2010-12-29 00:52:29 314 4