壓力變送器量程-0.1-1,輸出4-20ma,如何用plc讀值
-
如何根據PLC的4-20MA原始對應值計算出實際壓力?... 如何根據PLC的4-20MA原始對應值計算出實際壓力? 展開
全部評論(5條)
-
- 我批不你 2013-03-06 00:00:00
- 計算公式: (x-4)/(20-4)=(y+0.1)/-0.9 其中x為電流,y為實際壓力
-
贊(3)
回復(0)
-
- sue001954 2013-03-05 00:00:00
- 模擬量模塊讀取 程序轉出 就出來了
-
贊(10)
回復(0)
-
- name5760 2013-03-05 00:00:00
- 加上A/D轉換模塊,在編程里編寫相應的程序就可以讀取出來了,三菱的程序需要寫入緩存,至于怎么寫,看看三菱編程手冊AD那部分,西門子有專門的塊,可以直接調用
-
贊(19)
回復(0)
-
- 咋回事275 2016-12-02 00:00:00
- 西門子200:4到20MA對應數字轉換6400到32000,也就是說變送器量程-0.1到1對應數字量6400到32000,程序里寫計算公式:(32000-6400)*(AIW-6400)/(1-(-0.1))+(-0.1),輸出就是實際壓力。 西門子300:無論4到20MA還是0到20MA都對應數字轉換0到27648,但是要在硬件組態里對相應的通道進行設置,選擇4到20MA即可,可以在程序塊中寫程序計算,也可調用現成的塊讀取,如果寫計算公式:PIW*(1-(-0.1))/27648,輸出即為實際壓力。
-
贊(18)
回復(0)
-
- 2013A6L 2018-03-29 00:00:00
- 以富士的觸摸屏為例:在PLC中使用MOV指令將模擬量輸入值移入V區域,然后在觸摸屏上放置一個數值顯示元件,在元件屬性中設定需要線性轉換,將PLC的4-20MA原始對應值填入,6400~32000,然后在工程量中填入對應的壓力量程,比如0~1MP,Z后,在數值顯示元件中地址上填入先前的V區域。 西門子200:4到20MA對應數字轉換6400到32000,也就是說變送器量程-0.1到1對應數字量6400到32000,程序里寫計算公式:(32000-6400)*(AIW-6400)/(1-(-0.1))+(-0.1),輸出就是實際壓力。 西門子300:無論4到20MA還是0到20MA都對應數字轉換0到27648,但是要在硬件組態里對相應的通道進行設置,選擇4到20MA即可,可以在程序塊中寫程序計算,也可調用現成的塊讀取,如果寫計算公式:PIW*(1-(-0.1))/27648,輸出即為實際壓力。
-
贊(15)
回復(0)
熱門問答
- 壓力變送器量程-0.1-1,輸出4-20ma,如何用plc讀值
- 如何根據PLC的4-20MA原始對應值計算出實際壓力?... 如何根據PLC的4-20MA原始對應值計算出實際壓力? 展開
2013-03-04 01:05:29
1077
5
- 如何用PLC控制伺服電機
2011-10-31 01:24:06
453
4
- 求壓力變送器計算方式(4-20ma):已知量程、電流!求壓力
2018-11-23 18:36:48
1667
0
- 如何用plc做缺陷檢測
2018-06-29 06:40:53
455
2
- 如何用組態軟件控制PLC變量
- 我是純白的,各位大蝦能具體點嗎?... 我是純白的,各位大蝦能具體點嗎? 展開
2009-08-20 00:47:38
428
6
- 如何用plc控制質量流量控制器
2017-09-20 11:08:12
475
1
- 如何用三菱PLC輸出PWM控制直流電機,望高手教一下?。?
- 我要做個畢業設計關于自動門的,需要用PLC控制直流電機的正反轉和速度的快慢,只需要快和慢兩個檔位就好了~~... 我要做個畢業設計關于自動門的,需要用PLC控制直流電機的正反轉和速度的快慢,只需要快和慢兩個檔位就好了~~ 展開
2017-05-15 19:41:58
816
1
- 如何用兩線制壓力變送器代替三線制壓力變送器
- 求接線方法... 求接線方法 展開
2013-09-02 04:51:12
564
4
- 超聲波流量計4-20mA模擬量輸出信號的輸出電壓是多少?取決于PLC的負載嗎?
2012-04-22 14:30:36
678
4
- 如何用經緯儀測量桿塔傾斜值
2013-10-18 00:34:21
490
1
- 如何用示波器測量脈沖高壓值?
- 測量值不需要太精確,方法越簡單越好。(幅度約10KV、頻率1HZ、脈沖寬度為70ms,脈沖的能量很?。?
2010-04-05 07:12:32
344
3
- 如何用475手操器設置超聲波液位計的量程
2015-06-17 22:03:07
542
2
- 4-20mA壓力傳感器在PLC中顯示的Z大值是多少?
- 我用的PLC是西門子300的,315-2DP,看來您是專家了,那么再問一下,我如果想用兩個模擬量的值來判斷壓力差應該怎么做?比如說我想看PIW2和PIW4的壓力差查,要用PIW2減去PIW4這個是個很... 我用的PLC是西門子300的,315-2DP,看來您是專家了,那么再問一下,我如果想用兩個模擬量的值來判斷壓力差應該怎么做?比如說我想看PIW2和PIW4的壓力差查,要用PIW2減去PIW4這個是個很簡單的減法運算,但是在STEP7 V5.4軟件里面怎么設置?我是想用這個壓力差的值來判斷,如果壓力差超過0.2BARG的話,就是M0.0為1,如果不超過0.2BARG的話,就使M0.0輸出為0 展開
2009-04-02 15:59:22
474
2
- 壓力變送器量程與工作壓力Z大值的關系
2012-07-05 05:21:25
444
4
- 請教機器視覺系統如何用PLC去控制
2018-12-02 10:35:48
394
0
- 如何用低頻信號發生器輸出500hz,0.1v正弦電壓
2017-06-08 03:24:57
333
1
- 如何用信號發生器測試M57962驅動電路輸出波形
2016-06-16 13:08:00
418
1
- lugbg渦街流量計4-20ma輸出怎么接
2017-03-11 03:42:51
466
1
- 三菱 信捷plc如何用編碼器控制步進電機
- RT 我現在想通過程序實現編碼器和步進電機同步運行,即編碼器轉速高步進則轉速高,編碼器轉速低則步進轉速低。而且在保持兩者同步進行的同時要求步進電機做往復運動(也就是正反轉)。 舉例,編碼器1分鐘旋轉1周,步進電機1分鐘行進1cm;編碼器1分鐘旋轉5周... RT 我現在想通過程序實現編碼器和步進電機同步運行,即編碼器轉速高步進則轉速高,編碼器轉速低則步進轉速低。而且在保持兩者同步進行的同時要求步進電機做往復運動(也就是正反轉)。 舉例,編碼器1分鐘旋轉1周,步進電機1分鐘行進1cm;編碼器1分鐘旋轉5周,步進電機1分鐘行進5cm;與此同時,編碼器每旋轉10周步進電機便調轉一次(也就是正轉變反轉///反轉變正傳)。 請指點指點,Z好有梯形圖 展開
2014-11-17 17:51:37
1221
3
- 如何用PLC來控制燈光的閃爍頻率
2013-12-11 15:19:59
596
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論