全部評論(3條)
-
- 百合Rosalind 2014-07-24 00:00:00
- 多級泵打水壓,或者空氣壓縮機打氣壓,根據你需要定。
-
贊(18)
回復(0)
-
- 薄了個涼 2014-07-24 00:00:00
- 四川高德特為你解答: PE管壓力試驗的試驗壓力不應超過管材壓力等級或系統中Z低壓力等級的配件的壓力等級1.5倍,開始時,應將壓力上升到規定的測試壓力值并停留足夠的時間保證PE管充分膨脹,這一過程需要2-3小時。當系統穩定后,將壓力上升到工作壓力的1.5倍,并穩定1小時,仔細觀察壓力表,并沿線巡視,如果在測試過程中并無肉眼可見的泄漏或發生明顯的壓力降低,則PE管道通過壓力測試 。在壓力測試過程中,由于PE管的連續膨脹將會導致壓力降產生,測試過程中產生一定的壓力降是正常的,并不能因此來證明PE管道系統肯定發生泄漏或破壞。
-
贊(8)
回復(0)
-
- 儼潑88桿斜 2016-09-05 00:00:00
- 一、水壓試驗的一般規定: 1、管道試壓前應進行充水浸泡,時間不少于12h。 2、水壓試驗的靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍,且試驗壓力不應低于0.80MPa,不得氣壓試驗代替水壓試驗。 3、水壓試驗的長度不宜大于1000米,對中間設有附件的管段,水壓試驗分段長度不宜大于500米。系統中有不同材質的管道應分別進行試壓。 4、對試壓管段端頭支撐擋板應進行牢固性和可靠性檢查,試壓時,其支撐設施嚴禁松動崩脫。不得將閥門作為封板。 5、加壓宜采用帶計量裝置的機械設備,當采用彈簧壓力表時,其精度不應低于1.5級,量程范圍宜為試驗壓力1.3-1.5倍,表盤直徑不應小于150mm。 6、試壓管段不得包括水錘消除器,室外消火栓等管道附件系統包含的各類閥門,應處于全開狀態。 二、水壓試驗的方法:分為預試驗階段與主試驗階段。 1、預試驗階段,應按如下步驟,并符合下列規定:(1)將試壓管道內的壓力降至大氣壓,并持續60min。期間應確??諝獠贿M(jìn)入管道。 (2)緩慢地將管道升壓至試驗壓力并穩壓30min,期間如有壓力下降可注水補壓,但不得高于試驗壓力。檢查管道接口、配件等處有無滲漏現象。當有滲漏現象時應中止試壓,并應查明原因采取相應措施后再重新組織試壓。 (3)停止注水補壓并穩定60min。若60min后壓力下降至試驗壓力的70%以上,則預試驗階段的工作結束。當60min后壓力下降至試驗壓力的70%以下,應停止試壓,并應查明原因采取相應措施后再組織試壓。 2、主試驗階段,應按如下步驟,并符合下列規定: (1)在預試驗階段結束后,迅速將管道泄水降壓,降壓量為試驗壓力的10%~15%。期間準確計算降壓所泄出的水量,設為V(L)。按下式計算允許泄出的Z大水量Vmax(L) Vmax=1.2VP{1/Ew+di/(en〃Ep)} 式中 V——試壓管道的總容積(L); P——降壓量(MPa); Ew——水的體積模量(MPa)。不同水溫時Ew,見表1; Ep——管材的彈性模量(MPa),與水溫與試壓時間有關,見表2; di——管道內徑(m); en——管材公稱壁厚(m)。 當V大于Vmax,停止試壓。泄壓后排除管內過量空氣,再從預試驗階段的“步驟(2)”開始重新試驗。 (2) 每隔3min記錄一次管道剩余壓力,應紀錄30min。當30min內管道剩余壓力有上升趨勢,則水壓試驗結果合格。 (3)30min內試壓管道剩余水壓無上升趨勢,則應再持續觀察60min。當在整個90min內壓力下降不超過0.02 MPa,則水壓試驗結果合格。 (4)當主試驗階段上述兩條件均不能滿足時,則水壓試驗結果不合格。應查明原因采取相應措施后再組織試壓。
-
贊(15)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- PE管測試壓力有什么機器或辦法?
2014-07-23 01:17:00
475
3
- PE管件有壓力大小之分嗎?Z高能耐多大壓力?
2016-06-28 02:55:31
395
1
- 哪里有PE管模具加工
2018-11-15 01:15:54
331
0
- PE管dn225的焊接壓力跟拖動壓力,冷卻壓力分別是多少?
2013-08-31 17:24:30
600
2
- 供水pe管壓力和管子厚度的關系
- 供水pe管壓力和管子厚度的關系... 供水pe管壓力和管子厚度的關系 展開
2016-10-12 23:38:57
451
1
- PE管承受壓力是1.0MPA,它的試驗壓力是多少合適
2011-12-07 05:10:34
620
3
- PPR管測試壓力為多少
2014-06-05 07:43:03
321
2
- PE給水管的優點有哪些?江蘇皮爾薩有PE管嗎?
2011-10-27 18:23:55
392
2
- PE管和PVC管區別?
2016-07-10 09:22:50
467
8
- PE管 彈性模量多少
2013-10-12 22:53:25
368
2
- 機械加工的機器有什么機器
2014-03-24 08:16:35
766
2
- Pe管和ppr管的區別
2018-12-03 09:02:28
277
0
- PE管和HDPE管是不是一樣?
2011-09-19 04:47:47
555
2
- pe管冷熱膨脹系數10-4/K表示什么?
- pe管冷熱膨脹系數10-4/K表示什么?
2018-12-06 04:14:49
448
0
- PE管的壓力,壁厚與重量是怎樣計算的?
2012-03-02 03:28:26
432
3
- PE管的主要特性
2018-11-13 17:59:50
510
0
- pe大小頭可以和PE管直接對接嗎
2012-03-23 06:03:11
500
3
- PE管的PE管焊接技術熱熔對接重要工藝參數
2016-05-09 17:16:45
508
2
- 機器視覺用到管件內壁檢測劃痕有什么辦法???
2011-06-23 05:06:14
332
2
- 威力巴流量計在壓力超標后有什么處理辦法
2012-06-06 06:55:32
364
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論