- PPR管材管件的安裝過程中打壓試驗的步驟。 (1)將試壓管道末端封堵,緩慢注水,同時將管道內氣體排除。 (2)充滿水后,進行水密性檢查。 (3)加壓宜用手動泵緩慢加壓,升壓時間不得小于10分鐘。 (4)試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不小于1.0MPA,升至規定的試驗壓力后停止加壓,穩壓1小時,觀察接頭部位是否有漏水現象。 (5)穩壓一小時,補壓至試驗壓力值,15分鐘內壓力下降不超過0.05Mpa為合格。在工作壓力的1.15倍狀態下,穩壓2小時,壓力降不應大于0.03MPA。 以上就是PP-R試壓的全過程,希望能幫到朋友!謝謝!
-
贊(7)
回復(0)
-
- zhengyuechou 2014-06-06 00:00:00
- 8個壓
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- PPR管測試壓力為多少
2014-06-05 07:43:03
319
2
- PPR管Z大承受多少壓力
2018-03-27 07:19:17
389
2
- 關于PPR管公稱壓力
- 暈了,PPR管公稱壓力,PN10究竟是1MPa還是10MPa?謝謝!... 暈了,PPR管公稱壓力,PN10究竟是1MPa還是10MPa?謝謝! 展開
2010-02-05 19:18:16
319
1
- 壓力控制不裝壓力罐PPR管會不會爆
- 我現在這酒店白天六樓就沒水了,他們以前裝過增壓泵。電接點壓力控制的,但是沒裝壓力罐,而且用的是消防泵。我就擔心一個問題。如果增壓泵調手動一直工作,上面又沒人用水管子會不會... 我現在這酒店白天六樓就沒水了, 他們以前裝過增壓泵。電接點壓力控制的,但是沒裝壓力罐,而且用的是消防泵。 我就擔心一個問題。 如果增壓泵調手動一直工作,上面又沒人用水 管子會不會爆。 調成自動的話,肯定會頻繁啟動停止。 有點糾結。 展開
2018-11-29 06:59:59
290
0
- ppr管暖氣運行溫度多少
- ppr管暖氣運行溫度多少... ppr管暖氣運行溫度多少 展開
2017-02-22 22:33:49
565
1
- 給水管Z大壓力值為1.0Mpa,測試壓力值為多少
2012-05-04 14:42:40
596
3
- ppr管施工規范
2012-12-19 00:20:58
313
4
- PPR管施工方法
2011-10-24 16:28:14
554
4
- ppr管件規格?
- DN和Ф都代表什么意思?... DN和Ф 都代表什么意思? 展開
2011-11-07 11:03:16
479
4
- PPR管Z大壓力能打多少公斤
- PPR管Z大壓力能打多少公斤... PPR管Z大壓力能打多少公斤 展開
2018-02-17 17:57:46
413
2
- PPR管--德奧管業橡膠管,水暖管,水暖管接頭,軟管,PPR,波紋管
2010-10-31 16:07:30
362
1
- Pe管和ppr管的區別
2018-12-03 09:02:28
277
0
- PREp管與PPR管怎么識別
2015-11-20 03:02:58
442
1
- 管道壓力10MPa,流量200L/min,選用管徑為多少合適?
2012-07-31 21:23:06
719
3
- 蒸汽管線壁厚設計標準,管徑為DN250,壓力為1.8Mpa。壁厚應選多少。
2012-05-23 20:07:29
751
3
- PPR管可否用做采暖熱水管
- 請教各位大俠,PPR管能否用于家用暖氣片采暖系統,即做為熱水管使用?網上很多信息顯示PPR管材比較適合70℃以下熱水使用(可使用50年),而作為暖氣片采暖系統的熱水溫度一般要達到80℃以上才有較好的效果(也是網上資料顯示),那是否說PPR管材就不太適合暖氣... 請教各位大俠,PPR管能否用于家用暖氣片采暖系統,即做為熱水管使用?網上很多信息顯示PPR管材比較適合70℃以下熱水使用(可使用50年),而作為暖氣片采暖系統的熱水溫度一般要達到80℃以上才有較好的效果(也是網上資料顯示),那是否說PPR管材就不太適合暖氣片采暖系統使用呢?如有使用PPR管材作為暖氣片采暖系統供水管線的大俠,也望能分享一下使用經驗! 展開
2012-11-29 05:37:04
450
6
- PPR管可否用做采暖熱水管
- 請教各位大俠,PPR管能否用于家用暖氣片采暖系統,即做為熱水管使用?網上很多信息顯示PPR管材比較適合70℃以下熱水使用(可使用50年),而作為暖氣片采暖系統的熱水溫度一般要達到80℃以上才有較好的效果(也是網上資料顯示),那是否說PPR管材就不太適合暖氣... 請教各位大俠,PPR管能否用于家用暖氣片采暖系統,即做為熱水管使用?網上很多信息顯示PPR管材比較適合70℃以下熱水使用(可使用50年),而作為暖氣片采暖系統的熱水溫度一般要達到80℃以上才有較好的效果(也是網上資料顯示),那是否說PPR管材就不太適合暖氣片采暖系統使用呢?如有使用PPR管材作為暖氣片采暖系統供水管線的大俠,也望能分享一下使用經驗! 展開
2012-11-27 11:43:47
373
6
- 1.5T立式注塑機總壓力為多少
2018-11-20 20:41:08
396
0
- 一般風機盤管的壓力控制在多少
2017-09-14 10:56:50
844
1
- PPR不銹鋼襯管,能否走蒸氣?
2018-11-23 23:02:40
346
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論