全部評論(4條)
-
- www_vc69_com 2014-02-23 00:00:00
- 都接管子,這是必須的。單從安全用電的角度來看,還一定要選用絕緣等級高的管子
-
贊(20)
回復(0)
-
- 732628 2014-02-24 00:00:00
- 如果用來測密封容器的差壓是必須兩端都接管子的。 如果只用來測壓力大舅不用了,一端直接接大氣壓的,不用接管子。 希博特科技
-
贊(6)
回復(0)
-
- 上海甲干犬業 2017-12-16 10:16:19
- 不一定。 差壓變送器的用途是測量兩個壓力之差。它工作時需要將兩個不同的壓力分別引入兩個測量室。所以具有兩個壓力引入接口。 但是實際使用時差壓變送器的兩個壓力之一可以是環境的大氣壓。對于環境大氣壓引入時并不需要通過管道引入。這時 差壓變送器只需接一根管子。在測量敞口容器液位、負壓、微壓時差壓變送器都只需接一根管子。
-
贊(13)
回復(0)
-
- 花未開の欲已敗 2016-09-23 16:31:05
- 差壓變送器的正負壓室不是必須都接管子。 差壓變送器的用途是測量兩個壓力之差。它工作時需要將兩個不同的壓力分別引入兩個測量室。所以具有兩個壓力引入接口。 差壓變送器是測量變送器兩端壓力之差的變送器,輸出標準信號(如 4~20mA、0~5V)。差壓變送器與一般的壓力變送器不同的是它們均有2個壓力接口, 差壓變送器一般分為正壓端和負壓端,一般情況下, 差壓變送器正壓端的壓力應大于負壓段壓力才能測量。 差壓變送器用于測量液體、氣體和蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉變成4- 20mA DC的電流信號輸出。JT-3051DP也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通訊,通過它們進行設定和監控等。
-
贊(16)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 差壓變送器的正負壓室必須都接管子嗎?
2014-02-22 20:54:26
509
4
- 差壓變送器正負壓室怎么區分
2011-07-25 15:33:40
1521
2
- 什么是差壓變送器的正負壓室
2017-01-15 16:56:33
479
1
- EJA差壓變送器正、負壓室接反了能正常使用嗎?
- 碰到一臺EJA差變,H接到了負壓側(高位置),L接到了高壓側(低位置)。液位高度為1M的水,零點時H側受到10KPa壓力,L側無壓力。我把量程設定為10KPa到0KPa,測量也沒發現問題。這樣行不行?
2012-05-27 19:04:08
1038
2
- EJA智能差壓變送器兩個端口都接負壓,是負壓大接L端嗎?
2016-04-05 07:58:12
1220
1
- 差壓變送器的正負壓是什么意思,是怎么工作的求解
2018-11-19 14:33:14
445
0
- 鍋爐汽包差壓差壓變送器的安裝位置必須高于平衡容器嗎
2018-11-18 15:35:55
320
0
- 管道正負壓怎么確定,我要安裝差壓變送器.可不知道
2018-12-03 01:05:18
442
0
- 有測量氣體的正負壓、差壓的儀表嗎?
2012-11-04 00:57:43
422
4
- 差壓變送器導壓管負壓室堵塞,變送器輸出值偏大還是偏?。?
2011-10-25 05:17:07
549
3
- ABB雙法蘭差壓變送器 正負法蘭接反不能調換怎樣解決?
2011-05-16 23:33:13
540
2
- 交流接觸器的控制線分正負嗎?怎么接?
2013-08-13 00:03:55
941
2
- 如何判斷差壓變送器正負遷移故障
2018-03-12 12:40:05
439
1
- 差壓變送器上的+和-怎么接,要在表上顯示負壓
2012-06-15 00:20:55
317
2
- 在實驗室布局上核酸電泳室必須與蛋白質電泳室分開嗎
2017-01-04 20:11:11
564
1
- 差壓變送器負壓側需要灌水嗎
2016-10-27 14:52:34
326
1
- 爐膛差壓變送器正負極可以隨便接嗎?
- 爐膛差壓變送器正負極可以隨便接嗎?
2017-04-14 12:08:34
535
1
- 差壓變送器中,不就是測差壓的嗎,怎么還有表壓,負壓,絕壓
2014-12-03 04:24:22
323
1
- 差壓變送器進口壓力高低壓導壓管裝反了,從手操器設置能調整正負嗎
2015-02-01 00:59:42
370
3
- 差壓變送器檢測風機進口負壓,引壓管接高壓則還是變送器低壓則?
2015-04-25 13:35:26
393
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論