全部評論(2條)
-
- tyliyifengzyq 2018-06-16 00:00:00
- 雙法蘭安裝有2種方式,正裝和反裝,正裝是正壓測法蘭在下,負壓側法蘭在上,反裝是負壓側法蘭在下,正壓測法蘭在上。不存在接反的問題。至于使用,那就是正、負遷移的區別,遷移量不一樣而已。
-
贊(10)
回復(0)
-
- 原版光頭強2 2011-05-17 00:00:00
- 正常使用是不可能的啦。 如果將滿罐時調整(遷移)為零位,變送器指示的是“距離滿罐的高度”,即0~液位對應20~4mA輸出,這時在PLC、DCS等設備上修改一下程序可得到正常指示。否則只好另行定義顯示刻度,例如將顯示表左面定義為滿右面定義為零。 另外你確認正負法蘭接反了嗎?雙法蘭剛安裝時因為遷移量不準,指示往負跑是經常現象。
-
贊(14)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- ABB雙法蘭差壓變送器 正負法蘭接反不能調換怎樣解決?
2011-05-16 23:33:13
538
2
- 雙法蘭差壓變送器能用在單邊法蘭變送器嗎
2018-11-30 14:38:47
301
0
- 雙法蘭差壓變送器怎么進行校驗
2013-11-08 14:21:10
393
1
- 雙法蘭3051C差壓變送器如何負遷移
2018-11-24 03:03:28
348
0
- 雙法蘭差壓變送器測量敞口容器方法
- 例如:一敞口容器,介質是水,高度4m,選用雙法蘭差壓變送器測量液位,由于是敞口容器,所以變送器低壓側通大氣,高壓側法蘭連接到容器上,容器高壓取壓點在距容器底部100mm處,問變送器安裝后怎樣遷移,具體量程范圍是多少,那位幫忙算一下
2013-07-08 02:46:36
699
1
- 雙法蘭液位計正負壓之間連接是什么意思
- 雙法蘭液位計正負壓之間連接是什么意思
2016-08-18 18:39:32
254
1
- 雙法蘭差壓變送器上的pn.dn是什么意思
- 雙法蘭差壓變送器上的pn.dn是什么意思
2016-03-07 17:12:55
630
1
- 雙法蘭液位計差壓變送器是否有引壓管
2018-11-21 19:58:15
384
0
- 為什么!要用法蘭試差壓變送器?
- 為什么!要用法蘭試差壓變送器?
2016-05-15 18:27:38
867
1
- 單法蘭差壓變送器怎么校驗
2013-02-17 04:08:26
375
2
- 電氣百科:雙法蘭差壓變送器安裝時應注意哪些方面
2018-06-16 17:56:45
578
1
- 雙法蘭液位計和隔膜密封式差壓變送器有什么區別嗎?
2018-11-24 02:48:53
367
0
- 單法蘭差壓液位變送器和雙法蘭的區別
2018-01-01 16:08:38
753
2
- 雙法蘭限位伸縮接頭
雙法蘭限位伸縮接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在松套伸縮接頭原有性能的基礎上增設限位裝置,在比較大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超過其比較大伸縮量能起到限位,確保管道的正常運行,特別適用于有振動或有斜度及拐彎的管路中的連接。
2021-10-26 15:08:20
229
0
- 雙法蘭變送器是否能測流量
2012-10-10 03:23:29
468
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論