全部評論(2條)
-
- qiaomenghui 2015-04-26 00:00:00
- 接差壓變送器的高壓側。
-
贊(18)
回復(0)
-
- 司空馳澄 2015-04-27 00:00:00
- 接低壓側。 大多數差壓變送器的高壓側壓力不能低于低壓側,測負壓時接低壓側對變送器來說等同于高壓側接入正壓。 差壓變送器從低壓側接管檢測負壓,輸出代表的數值是從高到低排列的,即4-20mA代表 0~-xx
-
贊(9)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器檢測風機進口負壓,引壓管接高壓則還是變送器低壓則?
2015-04-25 13:35:26
393
2
- 壓力變送器引壓管連高壓還是低壓室
2016-04-09 23:29:34
595
4
- 差壓變送器導壓管負壓室堵塞,變送器輸出值偏大還是偏小?
2011-10-25 05:17:07
549
3
- 用微差壓變送器測量爐膛負壓,如何選用爐膛負壓變送器
2018-06-18 16:17:41
685
1
- 什么情況下壓力變送器要增加引壓管
2018-12-10 04:58:50
273
0
- 差壓變送器h表示負壓還是正壓
2018-11-25 14:17:35
1770
0
- 雙法蘭液位計差壓變送器是否有引壓管
2018-11-21 19:58:15
384
0
- 負壓變送器怎樣讀數
2016-10-20 01:56:27
417
1
- EJA智能差壓變送器兩個端口都接負壓,是負壓大接L端嗎?
2016-04-05 07:58:12
1220
1
- 您好!請問差壓流量變送器什么時候出現負壓?
2012-06-06 14:01:40
553
3
- 差壓流量計變送器,如果判斷是正取壓口還是負取壓口堵了?
2011-07-11 02:18:50
487
5
- 風壓變送器PLC顯示負壓怎么回事
2016-11-15 17:24:04
491
1
- 差壓變送器負壓側需要灌水嗎
2016-10-27 14:52:34
326
1
- 差壓變送器中,不就是測差壓的嗎,怎么還有表壓,負壓,絕壓
2014-12-03 04:24:22
323
1
- 請問負壓變送器和壓力變送器有什么區別?
2011-07-10 17:35:24
353
1
- 請問負壓變送器和壓力變送器有什么區別?
2017-10-23 19:41:39
591
1
- 差壓變送器上的+和-怎么接,要在表上顯示負壓
2012-06-15 00:20:55
317
2
- EJA差壓變送器正、負壓室接反了能正常使用嗎?
- 碰到一臺EJA差變,H接到了負壓側(高位置),L接到了高壓側(低位置)。液位高度為1M的水,零點時H側受到10KPa壓力,L側無壓力。我把量程設定為10KPa到0KPa,測量也沒發現問題。這樣行不行?
2012-05-27 19:04:08
1038
2
- 高真空負壓手套箱負壓為多少
2012-04-13 17:34:51
322
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論