儀表-流量差壓變送器銘牌上的 MAX.W.P 3.5MPa什么意思?
-
請說明是根據什么算出來的。(管道內介質是水,儀表測量范圍0-25Kpa)
全部評論(3條)
-
- Reahel 2010-03-17 00:00:00
- 名牌數據指變送器額定壓力。如果你測25KPA水壓,可能變送器額定壓力選擇高了一些,Z終導致誤差比較大。像你這樣的水壓,選擇250KPA已經很高了,已經考慮了水錘效應了,既安全又準確。
-
贊(11)
回復(0)
-
- xl469067974 2010-03-16 00:00:00
- MAX.W.P 3.5MPa 是Z大工作壓力為3.5MPa ,和你量程,介質都沒有關系,和你所測管道內介質壓力有關
-
贊(1)
回復(0)
-
- 撩妹御醫 2010-03-16 00:00:00
- MAX.W.P 3.5MPa是指Z大工作壓力為3.5MPa,是差壓變送器制造廠根據變送器膜片、法蘭、接口等的Z大壓力值決定的,簡言之就是Z大公稱壓力,高壓側或低壓側均可以承受這個壓力。
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- 儀表-流量差壓變送器銘牌上的 MAX.W.P 3.5MPa什么意思?
- 請說明是根據什么算出來的。(管道內介質是水,儀表測量范圍0-25Kpa)
2010-03-15 01:57:23
445
3
- 哪些測流量的儀表需要配差壓變送器?
2012-07-15 13:38:15
658
4
- 請問羅斯蒙特差壓變送器銘牌上的“校驗量程”是什么意思?
2008-04-20 21:45:26
595
1
- 接觸器銘牌AC3、AC4什么意思
- 知道的說下
2009-11-07 07:52:19
371
3
- 智能差壓變送器的儀表選型
2018-11-29 03:57:07
481
0
- 差壓變送器流量的計算方法
2012-07-18 15:15:01
975
3
- 請問這個電機銘牌上的參數什么意思,包含有哪些數據
2014-09-10 04:59:57
542
2
- 液氮罐儀表900bar什么意思
2016-03-11 15:46:59
374
1
- 請教接觸器式繼電器銘牌上的意思
- 剛接觸電氣行業,很多不懂,今天拿了一個西門子的接觸器式繼電器,看不懂銘牌,想請位前輩幫我解釋一下,主要是220/380/500/660這個地方不明白,另外接觸器式繼電器與中間繼電器有什么區別
2018-12-03 09:35:13
298
0
- 真空泵的銘牌上150h/pa是什么意思
2018-12-20 08:51:57
269
0
- EGA差壓變送器SUPPLY什么意思
2012-04-20 19:50:04
712
3
- 利用差壓變送器怎樣測量流量
2017-01-14 15:11:02
591
1
- 差壓變送器流量怎么調大
2018-11-16 05:18:21
366
0
- 差壓變送器測流量怎么開方?
- 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A... 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A表顯示50000流量的時候,B表顯示的是46000。補充下,2個都經過了穩壓補償。 在實際測量中(非理論),差壓測流量,是先開方再線性統計,還是先線性在開方統計???兩者相差多少?那種方式好? 展開
2015-07-05 19:01:31
1992
2
- 羅斯蒙特質量流量計銘牌內容是什么意思?流量怎么表示的?
2013-05-12 09:56:12
418
1
- 差壓變送器測量蒸汽流量的準確性如何?
- 那位大俠說說差壓變送器測量蒸汽流量的準確性如何?測量蒸汽流量Z好的測量儀表是什么?
2013-11-26 06:27:13
627
2
- 差壓變送器無流量,確有顯示的故障診斷
- 差壓變送器無流量,確有顯示的故障診斷
2016-05-23 23:43:36
535
2
- 差壓變送器接線段子check什么意思
2016-01-03 15:12:31
536
1
- 差壓變送器測量流量怎樣設置參數
2016-02-26 16:12:39
483
2
- 羅斯蒙特流量差壓變送器波動處理
2015-05-04 13:30:37
571
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論