全部評論(1條)
-
- ss9924 2016-01-04 00:00:00
- 有的叫test 端就是萬用表在那直接測4-20mA不用在竄到電源里測電流
-
贊(2)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器接線段子check什么意思
- check atomizer什么意思
- 差壓變送器605-30的接線方法
- 原來使用的差壓變送器型號是603-5,四線制接法,現在新購買的型號是605-30的,兩線制接法,這個怎么安裝的。求高手指教!
- 橫河差壓變送器如何接線
- 軟件開發中,CHECK IN,CHECK OUT,GET是何種操作?
- 詳細介紹一下... 詳細介紹一下 展開
- EGA差壓變送器SUPPLY什么意思
- 1151DP差壓變送器量程范圍(3175~19050)X9.81PA什么意思
- 繪畫是如何成為好笑的段子的
- 三芯光電傳感器怎么接線,黑線代表什么意思
- 儀表-流量差壓變送器銘牌上的 MAX.W.P 3.5MPa什么意思?
- 請說明是根據什么算出來的。(管道內介質是水,儀表測量范圍0-25Kpa)
- please check software versions with fms fastcam是什么意思
- 如何設置庫存有移動時做ATP CHECK
- 如何設置庫存有移動時做ATP CHECK!因為有些移動類型會影響ATP 數量,如何設定做移庫時先做可用性檢查? 我在OMJJ和可用性規則里都設了,但不行,不知是否方法錯誤,請高手指名!
- 急!在哪里看到做DN的ATP check rule
- 怎么樣配置當產生DN時,ATPcheck 只包括unrestrictive stock,不計算production order 等.哪位大俠指點一下啊!謝謝!
- 差壓變送器
產品簡介
差壓變送器用于測量液體、氣體和蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉變成4- 20mA DC的電流信號輸出。JT-3051DP也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通訊,通過它們進行設定和監控等。
產品參數
測量范圍 50Pa~10MPa(分段選擇)
測量精度 1、數字信號:±0.05級
2、模擬信號:±0.075、±0.2、±0.5
3、微量程(≤1.5kPa):±0.2
輸出信號 4~20mADC;
負載電阻 0~600Q(24VDC供電)
傳送距離 >1000m
穩定性 ±0.2%F.S/年(△t=28℃,靜壓6.9MPa, 量程1:1條件下)
零點和量程 外部連續可調
正遷移:500%
負遷移:600%
靜壓影響 1、零點誤差(可在靜壓下消除)
靜壓從0~13 .7MPa,±0 .2%/6 .9MPa
靜壓超過13.7MPa,±0.5%/6.9MPa
2、量程誤差:±0.25%/6.9MPa
環境溫度影響/28℃:1、量程比1:1~10:1:≤±0.2%
2、微量程(≤1.5kPa):≤±0.5%
電源影響 <0.005%/V
振動影響 15~2000Hz在任意軸向上測試<±0.1%F.S
安裝位置影響 最大零點影響250Pa可修正,無量程影響
射頻干擾影響 20~1000MHz,1米以外,±0.1%F.S
絕緣強度及反向保護 接線端子與殼體間50Hz、100Vp
歷時一分鐘無飛弧,24VDC反接無損壞
工作電源 12~45VDC
工作溫度 -20~85℃
環境溫度 -40~+50℃
相對濕度 0~100%
儀表重量 約3kg
儀表高度 190mm
電纜穿線孔 M20×1.5或NPT1/2"
- 1151差壓變送器和3051差壓變送器的區別
- 電氣試驗中端子無法測量直徑,如何確定施加段子的扭矩
- 電氣試驗中端子無法測量直徑,如何確定施加端子的扭矩
- 差壓變送器pds443h和差壓變送器pds403h哪個價格貴
- 差壓變送器說明書包括哪些 差壓變送器說明書的ZD
- 差壓變送器工作原理
- 什么是差壓變送器
4月突出貢獻榜