- 老三屆錳險 2017-10-08 18:03:59
- 舉個例子說計算方法。 差壓量程為0-25KPA ,4-20ma輸出,二次流量表0-200m3/h, 問流量為80, 100時 。 有詳細計算公式和步驟如下: 一般來說流量和差壓是開跟關系,即F*F=K*△P 則K=F×F/△P=200*200/25=1600 流量為80m3/h時:△P1=F1*F1/K=80*80/1600=4KPa 電流輸出為(20mA-4mA)×4/25+4=6.56mA 流量為100m3/h時:△P2=F2*F2/K=100*100/1600=6.25KPa 電流輸出為(20mA-4mA)×6.25/25+4=8mA
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器流量的計算方法
2012-07-18 15:15:01
975
3
- 氧流量與氧濃度的計算方法是什么?
2014-06-30 08:51:09
523
1
- 孔板流量計流量計算方法 如何確定壓差傳感器量程
2016-07-24 13:52:45
581
1
- 利用差壓變送器怎樣測量流量
2017-01-14 15:11:02
591
1
- 差壓變送器流量怎么調大
2018-11-16 05:18:21
366
0
- 差壓變送器測流量怎么開方?
- 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A... 對于同yi流量,我這邊感到有些迷惑,A差壓變送器測量的流量,輸出的信號已經開方了,再送到PLC內統計,B差壓變送器測量的流量,輸出信號沒有開方,進入PLC后進行開方,理論上講,應該差不多的。但實際是,A表顯示1600流量的時候,B表顯示的是10000流量;而當A表顯示50000流量的時候,B表顯示的是46000。補充下,2個都經過了穩壓補償。 在實際測量中(非理論),差壓測流量,是先開方再線性統計,還是先線性在開方統計?。績烧呦嗖疃嗌??那種方式好? 展開
2015-07-05 19:01:31
1992
2
- 差壓變送器測量蒸汽流量的準確性如何?
- 那位大俠說說差壓變送器測量蒸汽流量的準確性如何?測量蒸汽流量Z好的測量儀表是什么?
2013-11-26 06:27:13
627
2
- 差壓變送器無流量,確有顯示的故障診斷
- 差壓變送器無流量,確有顯示的故障診斷
2016-05-23 23:43:36
535
2
- 差壓變送器測量流量怎樣設置參數
2016-02-26 16:12:39
483
2
- 羅斯蒙特流量差壓變送器波動處理
2015-05-04 13:30:37
569
1
- 哪些測流量的儀表需要配差壓變送器?
2012-07-15 13:38:15
658
4
- 電容差壓變送器進行流量檢測的工作原理
2018-11-16 15:04:18
418
0
- 求通過差壓變送器計算氣體流量的公式
- Z好能給說明一下,謝謝
2013-12-15 18:56:33
650
2
- 差壓變送器和流量變送器是一回事嗎?
2016-08-15 20:35:41
833
1
- 差壓變送器和流量變送器是一回事嗎?
- 或者有什么區別.
2016-11-25 08:02:05
372
1
- 差壓變送器測量流量,有關開方的問題,迷茫了。
- 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,... 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,值班人員小李去現場檢查儀表引壓線不堵,隔離液也沒跑,變送器量程設置與規格書一致,DCS回路送信號也正常,小王認為變送器電路板故障要求更換變送器,小王判斷是否正確?請您分析? 展開
2014-10-03 12:47:33
1119
2
- 儀表-流量差壓變送器銘牌上的 MAX.W.P 3.5MPa什么意思?
- 請說明是根據什么算出來的。(管道內介質是水,儀表測量范圍0-25Kpa)
2010-03-15 01:57:23
445
3
- 1151差壓變送器工作原理和計算流量的方法
2016-01-20 19:32:20
642
1
- 簡述電容差壓變送器進行流量檢測的工作原理
2014-12-22 12:26:17
439
2