用 Sievers* M9 TOC 分析儀進行低濃度電導率

Sievers分析儀/威立雅 2019-09-29 16:47:00 718  瀏覽
  • 介紹 

           美國藥典 USP <645> 要求報告制YY水的電導率。要求用校準的儀器準確測量制YY水的電導率,電導率必須符合 USP <645> 規定的規格和操作參數。 

           配置了樣品電導率檢測功能的 Sievers* M9 總有機碳 (TOC)分析儀可以同時報告階段 1 電導率和 TOC。 M9 分析儀完全符合 USP <643> 和 <645> 規則要求。請 在以下文獻中查看對 M9 分析儀的詳細分析及其如何符 合上述兩種規則的要求:白皮書“電導率、溫度依賴性 和 Sievers M9 分析儀 ( Electrical Conductivity,  Temperature Dependence, and the Sievers M9  Analyzer)”;應用文獻“Sievers 精益實驗室:在實驗室 同時測量制YY水的階段 1 電導率和 TOC(Sievers  Lean Lab: Simultaneous Stage 1 Conductivity and TOC  Lab Testing of Pharmaceutical Water)”1,2 

           USP <645> 規定的在 25°C 下的階段 1 電導率限值為 1.3  μS/cm。在如此低的電導率水平下,很難確認電導計和探頭或在線測量裝置的性能。低電導率的樣品和標樣容易被容器或空氣中的二氧化碳所污染,污染物會溶解到樣品中,并在樣品中分解。 

           為了避免對低濃度標樣所受污染進行不必要的調查,同時確保電導率測量的可靠性和準確性,本應用文獻中的研究證明了 M9 分析儀在低電導率下的線性。而對于較 高的電導率來說,可以在日常分析中確認儀器的性能。

    M9 分析儀在低電導率下的線性 

           蘇伊士公司進行了以下研究,證明了 Sievers M9 TOC 分析儀在測量樣品電導率時的線性和準確性,特別是在低電導率下測量樣品電導率的線性和準確性。

           在 Sievers “電導率和 TOC 兩用樣瓶(DUCT,Dual  Use Conductivity & TOC)” 中,用高純度的去離子水將市面上買得到的 100 μS/cm 氯化鈉(NaCl)標樣 稀釋至 9 種不同濃度。Sievers DUCT 樣瓶帶有ZL的內涂層,可防止通過浸出或吸收,對電導率和 TOC 造成影響。 

           測量結果如圖 1 和圖 2 所示。所有數據均經空白矯正, 且溫度補償至 25°C。圖 2 具體顯示了低于 10 μS/cm 的電導率測量值,表明了 M9 分析儀在低電導率水平 下的線性和準確性。

    圖 1:1 至 100 μS/cm 的實測與預期的電導率比較

    圖 2:1 至 10 μS/cm 的實測與預期的電導率比較

    結論 

           研究結果表明了 Sievers M9 TOC 分析儀在很寬的電導 率動態范圍內的樣品電導率測量的高準確性和線性。因 此,用戶可以用 M9 分析儀來測量階段 1 樣品電導率以 達到 USP <645> 要求,即使在低電導率水平下也可以放 心使用 M9 分析儀。 

           研究證明了 M9 分析儀對 10 μS/cm 以下的樣品電導率 的測量具有高線性度和準確性,而對于較高電導率水平 (如 25 μS/cm)來說,可以對 M9 分析儀的電導率準確 性進行日常確認,以Z大限度減少確認標樣污染造成的影響。 

           使用 Sievers M9 分析儀來同時測量 TOC 和電導率,可 以簡化實驗室流程,幫助公司能夠提高工作效率。






參與評論

全部評論(0條)

熱門問答

2019-09-29 16:47:00 718 0
用Sievers M9 TOC分析儀進行低濃度電導率線性研究


介紹

美國藥典USP <645>要求報告制藥 用水的電導率。要求用校準的儀器準確測量制藥 用水的電導率,電導率必須符合USP <645>規定的規格和操作參數。


配置了樣品電導率檢測功能的Sievers? M9總有機碳(TOC)分析儀可以同時報告階段1電導率和TOC。M9分析儀完全符合USP <643>和<645>規則要求。


USP <645>規定的在25°C下的階段1電導率限值為1.3 μS/cm。在如此低的電導率水平下,很難確認電導計和探頭或在線測量裝置的性能。低電導率的樣品和標樣容易被容器或空氣中的二氧化碳所污染,污染物會溶解到樣品中,并在樣品中分解。


為了避免對低濃度標樣所受污染進行不必要的調查,同時確保電導率測量的可靠性和準確性,本文中的研究證明了M9分析儀在低電導率下的線性。而對于較高的電導率來說,可以在日常分析中確認儀器的性能。


M9 分析儀在低電導率下的線性

Sievers分析儀進行了以下研究,證明了Sievers M9 TOC分析儀在測量樣品電導率時的線性和準確性,特別是在低電導率下測量樣品電導率的線性和準確性。


在Sievers“電導率和TOC兩用樣品瓶(DUCT,Dual Use Conductivity & TOC)”中,用高純度的去離子水將市面上買得到的100 μS/cm氯化鈉(NaCl)標樣稀釋至9種不同濃度。Sievers DUCT樣品瓶帶有專 利的內涂層,可防止通過浸出或吸收,對電導率和TOC造成影響。


測量結果如圖1和圖2所示。所有數據均經空白矯正,且溫度補償至25°C。圖2具體顯示了低于10 μS/cm的電導率測量值,表明了M9分析儀在低電導率水平下的線性和準確性。


圖1:1至100 μS/cm的實測與預期的電導率比較


圖2:1至10 μS/cm的實測與預期的電導率比較


結論

研究結果表明了Sievers M9 TOC分析儀在很寬的電導率動態范圍內的樣品電導率測量的高準確性和線性。


因此,用戶可以用M9分析儀來測量階段1樣品電導率以達到USP <645>要求,即使在低電導率水平下也可以放心使用M9分析儀。


研究證明了M9分析儀對10 μS/cm以下的樣品電導率的測量具有高線性度和準確性,而對于較高電導率水平(如25 μS/cm)來說,可以對M9分析儀的電導率準確性進行日常確認,以最 大限度減少確認標樣污染造成的影響。


使用Sievers M9分析儀來同時測量TOC和電導率,可以簡化實驗室流程,幫助公司能夠提高工作效率。


2023-06-28 11:23:59 332 0
用M9 TOC 分析儀進行低濃度電導率線性研究

介紹 

請在以下文獻中查看對 M9 分析儀的詳細分析及其如何符合上述兩種規則的要求:白皮書“電導率、溫度依賴性和 Sievers M9 分 析 儀 ( Electrical Conductivity,  Temperature Dependence, and the Sievers M9  Analyzer)”;應用文獻“Sievers 精益實驗室:在實驗室同時測量制YY水的階段 1 電導率和 TOC(Sievers  Lean Lab: Simultaneous Stage 1 Conductivity and TOC  Lab Testing of Pharmaceutical Water)”。1,2

       在Sievers “電導率和 TOC 兩用樣瓶(DUCT,Dual  Use Conductivity & TOC)” 中,用高純度的去離子水將市面上買得到的 100 μS/cm 氯化鈉(NaCl)標樣 稀釋至 9 種不同濃度。Sievers DUCT 樣瓶帶有ZL的 內涂層,可防止通過浸出或吸收,對電導率和 TOC 造 成影響。 測量結果如圖 1 和圖 2 所示。所有數據均經空白矯正, 且溫度補償至 25°C。圖 2 具體顯示了低于 10 μS/cm 的電導率測量值,表明了 M9 分析儀在低電導率水平下的線性和準確性。

圖 1:1 至 100 μS/cm 的實測與預期的電導率比較

圖 2:1 至 10 μS/cm 的實測與預期的電導率比較

結論 

       研究結果表明了 Sievers M9 TOC 分析儀在很寬的電導率動態范圍內的樣品電導率測量的高準確性和線性。因此,用戶可以用 M9 分析儀來測量階段 1 樣品電導率以 達到 USP <645> 要求,即使在低電導率水平下也可以放心使用 M9 分析儀。 

       研究證明了 M9 分析儀對 10 μS/cm 以下的樣品電導率 的測量具有高線性度和準確性,而對于較高電導率水平 (如 25 μS/cm)來說,可以對 M9 分析儀的電導率準確 性進行日常確認,以Z大限度減少確認標樣污染造成的影響。 

       使用 Sievers M9 分析儀來同時測量 TOC 和電導率,可以簡化實驗室流程,幫助公司能夠提高工作效率。

參考文獻 

1.Electrical Conductivity, Temperature Dependence, and M9 Analyzer, 300  00322, 2016. Retrieved Dec. 20, 2016, from  https://geinstruments.com/down-media?f_id=42654 

2. Sievers Lean Lab: Simultaneous Stage 1 Conductivity and TOC Lab Testing of Pharmaceutical Water, 300 40030, 2018. Retrieved Mar. 14, 2018,  from https://geinstruments.com/down-media?f_id=43067

2019-10-24 11:06:26 609 0
Sievers M9分析儀檢測清潔驗證樣品0.2M NaOH

目的

本研究證明 Sievers* M9 TOC 分析儀能夠通過測量總有機碳(TOC)和電導率來檢測和定量分析殘留的微量 0.2M NaOH(一種常用清洗劑)。

背景信息

稀 NaOH 溶液是制藥業中常用的基本清潔劑,用于在轉換產品前清洗生產設備。在進行清潔驗證時,必須確定設備的Z 后沖洗液中是否有殘留的清潔劑。NaOH 分子本身不含碳,因而不產生 TOC 信號,但我們可以通過測量電導率來有效地檢測 NaOH。NaOH 常伴隨有痕量的有機碳,我們無法通過測量電導率來檢測這些有機碳。如果不能清除這些有機碳,就會影響產品質量。因此檢測 NaOH 中的碳污染,能夠提高清潔工藝的驗證效率。本研究中的數據表明,可以用 Sievers M9 分析儀來有效地測量 NaOH 的 TOC 和電導率。

實驗測試計劃

對酸化的 0.2M NaOH 溶液(pH 值為 1.68)的初步分析結果顯示,0.2M NaOH 含有約 2.8%(質量百分比)的碳。對未酸化的 0.2M NaOH 的分析結果顯示,其電導率為 3.4 μS/cm。使用上述碳含量和電導率的分析數據,來完成以下測試步驟。

用 M9 分析儀測量 TOC

向 0.5 ppm 0.2M NaOH 儲備溶液中分別加入 4 種濃度的 KHP 溶液(KHP 濃度分別為 0.5 ppm、1 ppm、5 ppm、20 ppm),得到不同 TOC 濃度的溶液,用于 Sievers M9 分析儀的測試。KHP 溶液由 20,000 ppm 儲備溶液制成。0.5 ppm 0.2M NaOH 溶液的含碳量為 2.8%(質量百分比),來自酸化的 0.2M NaOH。M9 分析儀的自動加試劑功能(AutoReagent)能夠自動確定分析所需的Z佳試劑流量。當運行未知 TOC 濃度的樣品時(例如進行清潔驗證時),自動加試劑功能能夠節省操作時間。表 1 列出了在本研究中進行 TOC 分析時所采用的Z佳試劑流量。

用 M9 分析儀測量電導率 

用 20 μS/cm 儲備溶液制成 4 種電導率濃度的 0.2M NaOH 溶液。使用 20 μS/cm 電導率儲備溶液,基于非酸化的 0.2M NaOH 電導率 3.4 μS/cm 基礎之上,使用 0.2M NaOH 溶液稀釋至 0.1%(質量比)配制而成。所有的 0.2M  NaOH 溶液均在干凈的低 TOC 玻璃器皿中制備,然后立即移到 Sievers 認證的 TOC 樣品瓶(認證 TOC 小于 10 ppb) 中進行分析。對所有樣品重復測量 4 次,不舍棄任何測量結果。

表 1:TOC 分析的Z佳試劑流量

測試設備

? Sievers M9 實驗室型 TOC 分析儀,序列號:1401-0043

? Sievers 自動進樣器,序列號:09040005

? DataPro2 軟件

校準和確認

TOC 校準

用標準的多點系統任務來校準 Sievers M9 分析儀。表 2 列出了校準數據。校準包括 TC 和 IC 通道。校準參數在設定值內。R2為 1.0,表示校準在預期范圍內是線性的。

表 2:0 - 50 ppm 校準的結果

TOC 確認

用蔗糖來確認 2 ppm 處的校準。表 3 列出了確認結果。

表 3:校準后對 2 ppm TOC KHP 標樣測量的結果

結果和討論

表 4 列出了將不同濃度的 KHP 加入 0.5 ppm 0.2M NaOH 溶液中的 TOC 測量值,圖 1 是線性回歸結果。

表 4:0.5 ppm 0.2M NaOH 和 0.5、1、5、20 ppm KHP 的 TOC 測量結果

加入 KHP 的 NaOH 的 TOC 回收率

圖 1:TOC 與 0.2M NaOH/KHP 濃度的線性回歸結果

加入 KHP 的 0.2M NaOH 的 TOC 回收率在 0.5 – 20 ppm 濃度范圍內是高度線性的(R2= 0.9996)。0.5 ppm 0.2M NaOH 的 TOC 為 582 ± 13 ppb,是 Sievers M9 分析儀的 0.03 ppb 檢測限的 16,000 倍以上。這些數據表明,痕量的0.2M NaOH 不會影響 Sievers M9 分析儀準確和精確地檢測有機碳。表 5 列出了 0.5 - 20 μS/cm 范圍內 NaOH 的電導率測量結果,圖 2 是線性回歸結果。

表 5:0.5 – 20 μS/cm 0.2M NaOH 的電導率測量結果


圖 2:電導率與 0.2M NaOH 濃度的線性回歸結果

0.2M NaOH 的電導率在 0.5 - 20 μS/cm 范圍內是高度線性的(R2= 0.999)。0.5 μS/cm 0.2M NaOH 的電導率為 0.1 ± 0.02 μS/cm,是 Sievers M9 分析儀的 0.01 μS/cm 檢測限的 10 倍以上。因此可以用 Sievers M9 分析儀通過測量電導率來準確、精確地檢測 0.2M NaOH。

結論

同時測量電導率和 TOC 的能力使得 Sievers M9 分析儀能夠在清潔驗證時有效地檢測出殘留的清潔劑。Sievers M9的電導率功能可以檢測到大于 0.5 μS/cm 的 NaOH(是一種市售的堿性清潔劑)。當痕量的 0.2M NaOH 中的 KHP濃度范圍是 0.5 - 20 ppm 時,TOC 響應為線性(R2= 0.9996),表明 NaOH 基質效應對 TOC 測量的影響微乎其微。

由于 NaOH 分子本身不含有機碳,無法通過測量 TOC 來檢測痕量的 0.2M NaOH,但同時測量 TOC 和電導率就能夠準確了解沖洗液中是否含有污染物和化合物。因此在驗證清潔工藝時,具有電導率功能的 Sievers M9 分析儀是測量無機離子和有機化合物的Z佳儀器。



2019-09-27 14:22:39 823 0
用Sievers TOC分析儀避免鍋爐不當啟動及其成本

背景


       美國田納西河谷管理局(TVA,Tennessee Valley Authority)所屬的艾倫聯合循環發電廠(Allen Combined Cycle Plant)位于田納西州孟菲斯市近郊,艾倫發電廠是田納西河谷管理局的第七家聯合循環發電廠。發電廠于2018年新增2臺天然氣輪機(每臺33萬千瓦)、1臺燃燒蒸汽輪機(42萬千瓦)、以及3000塊太陽能板(約1千千瓦)。發電廠的總發電量超過100萬千瓦,為50多萬戶家庭供電。


       艾倫發電廠的前身是擁有55年歷史和三個燃煤機組的艾倫化石燃料發電廠。天然氣發電的排放很低,艾倫發電廠于2018年成為管理局的最GX的天然氣發電廠1。在發電高峰時段2,發電廠每天要用7—10百萬加侖(約26500—38000 m3/天)的水來冷卻冷凝器。由于在生產效率和資產優化方面有較高要求,發電廠難以承受因停機而造成重大經濟損失,因此采用了總有機碳(TOC,Total Organic Carbon)監測法來預防因乙二醇(glycol)泄漏而導致停機,造成高昂損失。


挑戰


      艾倫發電廠的鍋爐給水系統的設計與管理局的其它兩家發電廠的鍋爐給水系統的設計相同。去年,這三家發電廠的閉環冷卻水系統都發生了乙二醇泄漏,不得不停產維修,以維護設備安全。艾倫發電廠尋求建立一種更積極主動的監測工藝來避免再度發生此類停產維修。


      艾倫發電廠的技術人員檢查了冷卻水回路,測試了冷凝水和加有冷卻水(約含35%乙二醇)的冷凝水。測試結果表明,污染是由泄漏到鍋爐給水泵中的少量乙二醇引起。泄漏的原因有以下兩條,都涉及到密封不良:

01、當發電設備不運行而閉環冷卻水系統正常運行時,冷卻水與鍋爐給水泵之間有約150 PSI的壓力差。如果給水泵的密封不良,就會導致乙二醇泄漏。


02、當發電設備運行時,如果給水泵的密封不良,也會導致乙二醇泄漏。

       發電廠只有迅速確定停機的根本原因,才能盡快恢復生產,降低經濟損失。

       乙二醇在室溫和正常壓力下為非離子狀態,因此無法用pH值或電導率等傳統監測技術來檢測乙二醇泄漏。但當給水進入低壓(70—80 PSI)、中壓(300—350 PSI)和高壓(1600—1800 PSI)桶之后,水中的乙二醇會氧化成乙酸等有害的有機酸,使水的pH值從10迅速降到5。隨著水從液體變為蒸?,低pH值的環境會使金屬呈熔融狀態,使管道壁被腐蝕變薄。低pH值甚至還能在24至48小時內使管道壁穿孔,造成更嚴重的管道破損。艾倫發電廠在調查鍋爐事故時,最初以為需要幾加侖的乙二醇才能造成這樣的鍋爐損壞,但實際上只需半升乙二醇就能造成發電廠停產(見圖1,1加侖約為3.79升)。


圖1. 左側為最初估計的導致設備損壞和pH值偏移所需的乙二醇量,右側為實際上能造成發電廠停產和管道老化的乙二醇量。


      停產會給發電廠帶來重大經濟損失。管理局估計,停產5天的經濟損失高達170萬美元。沒有蒸汽就無法發電,因此艾倫發電廠用一臺燃氣輪機作為備用,以減少停機損失。如果沒有備用輪機,管理局的發電廠可能會面臨500萬美元以上的停產損失,具體損失金額取決于當時的發電量需求。此外,設備損壞還會使發電設施加速老化,從而進一步加大損失。


解決方案


       艾倫發電廠采用TOC分析法來測量有機污染物,TOC分析法是一種能夠快速、準確、可靠地檢測乙二醇泄漏的取樣工藝。TOC濃度與泄漏的乙二醇濃度呈正比線性關系,因此可以用TOC來檢測超純給水中的微量乙二醇,如圖2a所示。在開始TOC監測之前,管理局進行了一系列測試,以確定能觸發TOC響應的加標乙二醇濃度(見圖2b)。

圖2

(a)蘇伊士WTS分析儀器實驗室先前完成的測量結果,以及在寬濃度范圍內回收率大于97%的乙二醇(ethylene glycol)測量結果。

(b)管理局用丙二醇(propylene glycol)進行的類似測量結果。


       此時用正常測量值的基線與峰值結果相比較來定義行動限。測試結果表明,僅幾盎司乙二醇的泄漏就會產生400—700 ppb的TOC結果。在正常情況下,純冷凝水中的TOC濃度應低于100 ppb,通常在20 ppb附近。


       TOC分析儀將有機化合物氧化成CO2,并測量所產生的CO2。有多種方法可以用來進行氧化和檢測,而艾倫發電廠采用膜電導檢測和紫外過硫酸鹽氧化法。這種TOC方法被廣泛用于飲用水處理、制藥、半導體等行業的從原水到超純水的監測。


       測試程序包括TOC分析和各種樣品檢查,能夠有效預防有害的乙二醇泄漏。操作人員可以根據測試結果來制定日常監測步驟,也可以根據測試結果來決定是否切換或關閉設備。圖3是決策流程示意圖。

圖3.田納西河谷管理局艾倫發電廠采用TOC分析法來檢測乙二醇泄漏的操作程序流程示意圖,包括行動限和步驟。


       在開始操作之前,先從鍋爐給水泵的水池中取樣,測量TOC。發電廠有兩個鍋爐給水泵。如果在泵A中測出高于痕量的TOC,則測試并使用泵B,除非在泵B中也測出高于痕量的TOC。每天進行兩次樣品分析,檢查是否有足以損壞設備或系統的TOC結果。


       也可以從低壓桶中取樣,因為低壓桶是較早的檢測點。在更換鍋爐給水泵的機械密封材料時完成低壓桶取樣,以確保密封材料保持良好性能。如果發現低壓桶中有泄漏,應徹底沖洗和清潔系統,去除有機酸并恢復較高的pH值。以往的測試方法具有破壞性,在不進行破壞性測試的情況下很難徹底分析管道壁變薄的原因。但TOC測試法則不同,能夠提供易測量和可重復的TOC數據,是一種穩健耐用的檢測技術,幫助艾倫發電廠在發生停機事件和設備老化之前就能夠監控、測量、預防乙二醇泄漏。


      此項檢測技術提高了發電廠的運營信心,未來可以在全管理局推廣,實現連續的在線監測。


結論


      即便是針孔般小的乙二醇泄漏,都會損壞發電廠的工藝設備。在較高的溫度和壓力下,乙二醇會降解為有機酸,進而酸化水流,加快系統腐蝕。雖然無法準確量化發電設備老化或管道壁變薄所造成的損失,但發電廠停產一天就會損失數百萬美元的營業收入。pH值和電導率都難以檢測到給水泵中的乙二醇泄漏,因而無法及時提醒操作人員系統中的有機酸降解。TOC分析法被證明是檢測乙二醇泄漏的最有效方法,實驗室或在線的TOC檢測濃度從低到高,范圍非常廣。當發現TOC濃度偏離了典型工藝濃度時,就表示有乙二醇泄漏。


       艾倫發電廠采用TOC分析法來監控設備運行,能夠及時采取措施保護設備,維持發電廠的正常運營。使用膜電導檢測技術的TOC分析儀能夠檢測到極低濃度的乙二醇泄漏,并且具有回收乙二醇和有機酸的超高靈敏度。事實證明,TOC分析儀非常有助于發電廠的運營監控。當分析儀DY次檢測到乙二醇泄漏事件時,即完成了分析儀的投資回報。田納西河谷管理局艾倫聯合循環發電廠用TOC分析法建立了乙二醇檢測工藝,為發電廠帶來了更高的運營信心和更好的資產保護。


參考文獻

1.“Allen Combined Cycle Plant.” TVA, www.tva.gov/Energy/Our-Power-System/Natural-Gas/Allen-Combined-Cycle-Plant. 

2.“Allen Combined-Cycle Power Plant, Tennessee, United States of America.” Power Technology | Energy News and Market Analysis, www.power-technology.com/projects/allen-combined-cycle-power-plant-tennessee/.

2020-08-06 09:25:28 355 0
Sievers*TOC分析儀分析 6N 硝酸中的有機物

挑戰 

       在許多工業過程中,硝酸等無機酸被用作原料或成分。在確定這些酸是否適用于生產時,質量評估手 段起關鍵作用。 

       無機酸溶液中的可溶性雜質會給生產過程和產品造成損害。微量的有機物雜質是可以接受的,但過量 的有機污染物會導致以下問題: 

- 生產過程受到干擾或生產停頓 

- 產品污染 

- 生產批次不合格 

- 生產過程和產品質量不穩定 

       這些挑戰導致產品質量降低、生產效率低下、設備 損壞、產品潛在的降解或損失。 

       化工行業需要監測無機酸原料和成分的質量,以確保其符合生產標準。這些行業應用包括:原料藥 (API,Active Pharmaceutical Ingredient)、化肥、 化學衍生物等生產行業?,F(xiàn)行的有機物監測方法均 采用耗時的、勞動密集型的分析技術,無法幫助企業進行快速決策,監測方法也達不到可接受的精確度。

解決方案 

       測量總有機碳(TOC,Total Organic Carbon)是測量樣品中雜質的有效方法,是一種簡單的、非特定的、適用范圍廣的有機污染物測量方法。 

      為了提供穩定可靠的測量結果,有機物監測工具必須對酸性基體有化學耐受性,并能夠在低 pH 值下GX地氧化有機碳,以獲得有效的、可接受的、可操作的測量結果。

      Sievers InnovOx ES 實驗室型 TOC 分析儀采用超 臨界水氧化 ( SCWO , Supercritical Water  Oxidation)技術,能夠測量酸溶液中的 TOC。分析儀的分析時間為 15 - 30 分鐘,具體時間取決于所選的操作模式(TOC 或 NPOC)和所選的分析任務。 

       用 Sievers InnovOx ES 實驗室型 TOC 分析儀測量含有 100 ppm TOC 蔗糖的 6N (26.5%) HNO3樣品溶液中的 TOC 值。上述酸濃度和有機物的預期含量通常在 API、化肥、化學衍生物行業中都有需要。 

       由于 pH 值較低,無機碳(IC,Inorganic Carbon) 的預期含量也較低,因此無需在不可去除有機碳 (NPOC,Non-purgeable Organic Carbon)模式下吹掃樣品。 

       在運行樣品之前,先從儀器中取出酸劑,代之以去離子水。用去離子水替換酸劑之后,至少進行 10 次沖洗,確保儀器中沒有殘留酸劑(先前使 用 3N HCl)。 在 NPOC 模式下,用 Sievers 自動進樣器對 20 個樣品進行 2 次運行分析。每次運行之后,用 8 個樣品瓶去離子水沖洗掉儀器中的 HNO3。結果 見表 1,其中 σ 是標準偏差,RSD 是相對標準偏差。

表 1:6N HNO3樣品的 NPOC 和 TOC 結果

樣品號操作模式氧化劑百分比平均 TOC/NPOC  (ppm)σ (ppm)% RSD
1 - 5NPOC0110.48.0287.25
6 - 10NPOC10104.6 1.96 1.86
11 - 15TOC 0112.4 3.426 2.99
16 - 20TOC 10112.4 4.664.13

結論 

       Sievers InnovOx ES 實驗室型 TOC 分析儀能夠準確地、精確地測量 6N HNO3中的 100 ppm TOC。 運行這些樣品的建議模式是 NPOC,無需吹掃樣品, 使用 10-15%的氧化劑。在分析 6N HNO3樣品之后, 請務必用去離子水漂洗儀器,以盡量減小儀器損壞的可能。 

建議 

       Sievers InnovOx ES 實驗室型 TOC 分析儀非常適合上述應用。如果使用以下附件和配置,分析儀的 性能就可以進一步加強。可選的空氣過濾器可以讓分析儀使用環境空氣來代替加壓氮氣或儀表空氣作為載氣。 

       此外,Sievers 自動進樣器Z多可以使用 120 個 35 ml 樣品管,或者 63 個 40 ml 或 60 ml 樣品瓶。建議使用可選的攪拌站和清洗臺,以保持樣品的均勻性,并且每天清洗自動進樣器的針。 

       請務必使用帶隔片并經過 TOC 測量認證的玻璃樣瓶。經過認證的樣瓶能夠大大減少來自樣品容器的污染,樣瓶的隔片能夠在分析過程中保持良好的密封。請勿使用塑料容器,因為塑料會向樣品中釋放有機物。Sievers 提供各種類型的樣瓶。 

       請及時維護和更換分析儀的部件(例如管子),確保分析儀在應用中達到Z佳性能。

2019-11-14 16:43:34 657 0
M9分析儀檢測清潔驗證樣品0.2M KOH中的TOC

目的

本研究證明 Sievers* M9 TOC 分析儀能夠通過測量總有機碳(TOC)和電導率來檢測和定量分析殘留的微量 0.2M KOH(一種常用清洗劑)。

背景信息

稀 KOH 溶液是制藥業中常用的基本清潔劑,用于在轉換產品前清洗生產設備。在進行清潔驗證時,必須確定設備的Z 后沖洗液中是否有殘留的清潔劑。KOH 分子本身不含碳,因而不產生 TOC 信號,但我們可以通過測量電導率來有效地檢測 KOH。KOH 常伴隨有痕量的有機碳,我們無法通過測量電導率來檢測這些有機碳。如果不能清除這些有機碳,就會影響產品質量。因此檢測 KOH 中的碳污垢,能夠提高清潔工藝的驗證效率。本研究中的數據表明,可以用 Sievers M9 分析儀來有效地測量 KOH 的 TOC 和電導率。

實驗測試計劃

對酸化的 0.2M KOH 溶液(pH 值為 1.78)的初步分析結果顯示,0.2M KOH 含有約 3.7%(質量百分比)的碳。對未酸化的 0.2M KOH 的分析結果顯示,其電導率為 4.4 μS/cm。使用上述碳含量和電導率的分析數據,來完成以下測試步驟。

用 M9 分析儀測量 TOC

向 1 ppm 0.2M KOH 儲備溶液中分別加入 4 種濃度的 KHP 溶液(KHP 濃度分別為 0.5 ppm、1 ppm、5 ppm、20 ppm),得到不同 TOC 濃度的溶液,用于 Sievers M9 分析儀的測試。KHP 溶液由 1,000 ppm 儲備溶液制成。1ppm 0.2M KOH 溶液的含碳量為 3.7%(質量百分比),來自酸化的 0.2M KOH。

M9 分析儀的自動加試劑功能(AutoReagent)能夠自動確定分析所需的Z佳試劑流量。當運行未知 TOC 濃度的樣品時(例如進行清潔驗證時),自動加試劑功能能夠節省操作時間。表 1 列出了在本研究中進行 TOC 分析時所采用的Z佳試劑流量。

用 M9 分析儀測量電導率

用 20 μS/cm 儲備溶液制成 4 種電導率濃度的 0.2M KOH 溶液。使用 20 μS/cm 電導率儲備溶液,基于非酸化的0.2M KOH 電導率 4.4 μS/cm 基礎之上,使用 0.2M KOH 溶液稀釋至 0.1%(質量比)配制而成。所有的 0.2M KOH溶液均在干凈的低 TOC 玻璃器皿中制備,然后立即移到 Sievers 認證的 TOC 樣品瓶(認證 TOC 小于 10 ppb)中進行分析。對所有樣品重復測量 4 次,不舍棄任何測量結果。

表 1:TOC 分析的Z佳試劑流量

測試設備 

? Sievers M9 實驗室型 TOC 分析儀,序列號:1611-2048 

? Sievers 自動進樣器,序列號:14030016 

表 4 列出了將不同濃度的 KHP 加入 1 ppm 0.2M KOH 溶液中的 TOC 測量值,圖 1 是線性回歸結果。

表 4:1 ppm 0.2M KOH 和 0.5、1、5、20 ppm KHP 的 TOC 測量結果

圖 1:TOC 與 0.2M KOH/KHP 濃度的線性回歸結果

加入 KHP 的 0.2M KOH 的 TOC 回收率在 0.5 – 20 ppm 濃度范圍內是高度線性的(R2= 1)。1 ppm 0.2M KOH 的TOC 為 1020 ± 12.6 ppb,是 Sievers M9 分析儀的 0.03 ppb 檢測限的 30,000 倍以上。這些數據表明,痕量的 0.2M KOH 不會影響 Sievers M9 分析儀準確和精確地檢測有機碳。表 5 列出了 0.5 - 20 μS/cm 范圍內 KOH 的電導率測量結果,圖 2 是線性回歸結果。

表 5:0.5 – 20 μS/cm 0.2M KOH 的電導率測量結果

圖 2:電導率與 0.2M KOH 濃度的線性回歸結果

0.2M KOH 的電導率在 0.5 - 20 μS/cm 范圍內是高度線性的(R2= 0.996)。0.5 μS/cm 0.2M KOH 的電導率為 0.1 ± 0.03 μS/cm,是 Sievers M9 分析儀的 0.01 μS/cm 檢測限的 10 倍以上。因此可以用 Sievers M9 分析儀通過測量電導率來準確、精確地檢測 0.2M KOH。

結論

同時測量電導率和 TOC 的能力使得 Sievers M9 分析儀能夠在清潔驗證時有效地檢測出殘留的清潔劑。Sievers M9的電導率功能可以檢測到大于 0.5 μS/cm 的 KOH(是一種市售的堿性清潔劑)。當痕量的 0.2M KOH 中的 KHP 濃度范圍是 0.5 - 20 ppm 時,TOC 響應為線性(R2= 1),表明 KOH 基質效應對 TOC 測量的影響微乎其微。由于KOH 分子本身不含有機碳,無法通過測量 TOC 來檢測痕量的 0.2M KOH,但同時測量 TOC 和電導率就能夠準確了解沖洗液中是否含有污染物和化合物。因此在驗證清潔工藝時,具有電導率功能的 Sievers M9 分析儀是測量無機離子和有機化合物的Z佳儀器。



2019-09-27 14:45:47 776 0
M9系列TOC分析儀提高您的實驗室精益效率

       總有機碳(TOC)和電導率是確保制藥水質的關鍵因素。在傳統上,人們在實驗室中分別測量 TOC 和電導率,需耗費大量人力和時間。 Sievers* M9 系列 TOC 分析儀可以對單個樣品瓶同時進行 TOC 和電導率測量,大大節省時間和資源。

更簡單,更輕松,更快捷

簡化藥典實驗室檢測程序,節省了實驗室的 USP <645> 第1階段電導率測試所需的時間、人力和數據處理量。

M9提供:

? 合并的藥典檢測 

? 更快的分析,增加樣品通量 

? 過程分析技術(PAT)合規 性的可擴展平臺 

? 提高 21 CFR Part 11 合規性調查報告的可追溯性

同時測量TOC和電導率可以 節省分析時間,提高生產效率,節省資金。

M9便攜式總有機碳TOC分析儀產品特點

兩分鐘樣品分析時間

可用于在線監測、吸取樣品,或配合Sievers自動進樣器在實驗室里使用

輕巧、緊湊的設計,IP-21防護等級,適合現場應用

自動進行校準、驗證和數據分析等操作

試劑自適應功能可自動確定每個樣品的Z 佳流速

非常適合各種樣品基質和濃度

極少的預防性維護(通常每年只需幾個小時)

12個月的校準穩定期

可選擇“階段1”電導率測試能力,用于同步檢測TOC和電導率

可選的Turbo加速模式,分析時間僅需4秒