壓力傳感器傳過來4-20MA信號 怎么編程才可以使用它。

為P注冊滴 2013-07-09 12:09:55 408  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(4條)

  • rnfpyy 2013-07-10 00:00:00
    無論你怎么做,原理都是用一個采樣電阻,將電流信號轉化成電壓信號,然后通過A/D轉換后,才能傳到單片機或者處理器里面編程使用

    贊(6)

    回復(0)

    評論

  • 航錐臘媒頓么 2015-10-28 00:00:00
    需要有采集模塊,將模擬量轉為數字量,就可以了。 如ART-3048F 或研華的一些轉換模塊均可以。

    贊(1)

    回復(0)

    評論

  • nssvnsbvnbv 2017-12-16 00:00:00
    首先,你需要做的是先做一個A/D轉換,讓這個模擬信號變成一個數字信號,才能用你的程序去讀取它。 模擬信號——A/D轉換——軟件——顯示 至于怎么顯示,那需要看你用的A/D模塊的協議類型及你自己的編程了。 至于怎么編程,要是你不會的話,還是先多學學吧。

    贊(6)

    回復(0)

    評論

  • 新樂小男人year 2018-05-11 00:00:00
    采用I/V 模式進行數據轉換就可以了。 兩種方法: 1經過I/V轉換后,直接ADC采樣,計算出4mA電流對應的電壓,將此值設為輸出顯示的0,以后4~20mA線性輸出即為需要。 2制作一個-20mA對應的減壓基準【這種電壓基準很多,分壓后得到】,連接到電路中抵掉4mA,以后按照線性輸出即可。 所謂的I/V轉換就是電流輸入經過合適的電阻【需要精密電阻】網絡,在某個電阻網絡中得到的分壓。

    贊(7)

    回復(0)

    評論

熱門問答

壓力傳感器傳過來4-20MA信號 怎么編程才可以使用它。
 
2013-07-09 12:09:55 408 4
OTDR怎么去測斷點???還有怎使用它!
 
2012-03-04 09:38:44 1213 3
java程序怎么接受壓力傳感器信號
想做一個一個java程序遠程(隔空就行)接收壓力傳感器信號,請問各位大神提示一下需要一些什么準備工具,或者有實例我也想要參考一下!... 想做一個一個java程序遠程(隔空就行)接收壓力傳感器信號,請問各位大神提示一下需要一些什么準備工具,或者有實例我也想要參考一下! 展開
2018-03-18 22:13:58 401 1
輸入信號4-20mA的儀表怎么接受二線制的壓力變送器的信號
現場是輸出信號4-20mA的二線制壓力變送器,控制室數顯表無24V供給現場變送器,只好另接24V電源,問如何連線?... 現場是輸出信號4-20mA的二線制壓力變送器,控制室數顯表無24V供給現場變送器,只好另接24V電源,問如何連線? 展開
2009-10-12 10:57:29 511 6
磁翻板液位計4-20ma信號怎么轉換到儀表上顯示數字
 
2015-10-22 02:09:19 507 1
四線制壓力傳感器信號正負怎么接?
我需要他的4-20MA輸出線,應該是從信號正出來吧?可是信號負干什么用的???... 我需要他的4-20MA輸出線,應該是從信號正出來吧?可是信號負干什么用的?。? 展開
2013-05-19 08:37:56 341 3
壓力傳感器兩端可以直接接24V嗎,兩線制的,4-20mA
 
2012-05-24 00:39:13 970 4
兩線制4-20mA壓力傳感器可以在兩端直接接24V嗎
 
2012-05-24 13:20:20 499 3
壓力傳感器信號不準。0-5V信號的
我這有個供水設備,進出水管上各有一個壓力傳感器,信號0-5V,四個接線端子1-24v+,2-信號,3-24v-,4-屏蔽層(接地)。進水壓力和出水壓力都是0.2MPA,但是屏幕顯示均大于0.45MPA,測... 我這有個供水設備,進出水管上各有一個壓力傳感器,信號0-5V,四個接線端子1-24v+,2-信號,3-24v-,4-屏蔽層(接地)。 進水壓力和出水壓力都是0.2MPA,但是屏幕顯示均大于0.45MPA,測量傳感器的電壓信號與顯示相符,但是于實際壓力不相符。更換em235,傳感器,傳感器線,故障均未排除。測量電源火零電壓220,火地電壓270,零地電壓50V。 此故障只在晚上八點至凌晨4點有,白天其他時間正常運行。 傳感器插頭拔下時屏幕顯示壓力瞬間由0.58MPA變?.00MPA,然后逐漸降低至0MPA(對應電壓信號由5V逐漸變?V) 請問這個故障是不是與電源接地不好和零線帶電有關? 有沒有解決辦法?現在我重新砸了一根接地扁鐵,今晚繼續觀察 展開
2015-04-10 10:59:20 414 1
流量計4-20mA遠傳信號不準確
使用肯特電磁流量計,沒啟動是流量計本地顯示0,觸摸屏上顯示4.2立方/h.啟動是流量計本地顯示10立方,觸摸屏顯示11立方.經初步調試,排除程序問題,隔離配電器,請問什么原因?要是干擾,產生干擾的原因是什么?
2013-07-07 05:32:17 768 3
變送器為什么選擇4-20mA作傳送信號
 
2016-07-19 01:57:30 485 2
壓力傳感器0-1mpa 輸出4-20ma求計算工式?
 
2012-12-27 06:34:57 365 2
PLC輸入模塊范圍0-20ma,壓力傳感器是4-20ma,我該怎么處理
我用臺達plc的模擬量模塊,傳感器的信號是4-20ma的標準信號,我plc模塊接收的是0-20ma的,我該如何處理,我考慮了一種方法,就是算出4ma時plc的值,低于這個值的都舍去,只用其上的值... 我用臺達plc的模擬量模塊,傳感器的信號是4-20ma的標準信號,我plc模塊接收的是0-20ma的,我該如何處理,我考慮了一種方法,就是算出4ma時plc的值,低于這個值的都舍去,只用其上的值,不知道行不行,希望大家處理過這種情況的交流交流,謝謝 展開
2013-07-06 12:28:01 554 5
lut400超聲波物位計4-20ma信號輸出怎樣接線
 
2018-11-29 17:44:08 370 0
壓力傳感器出來的是什么信號?
所謂的壓力信號具體是什么信號?是電壓信號嗎?0-幾V的電壓信號?壓力變送器是專用的還是通用的。... 所謂的壓力信號具體是什么信號?是電壓信號嗎?0-幾V的電壓信號? 壓力變送器是專用的還是通用的。 展開
2011-03-07 02:13:32 822 4
雷達物位計怎么微調4-20ma
 
2018-12-09 18:12:37 450 0
超級電容器有許多優勢,為什么汽車產業沒有廣泛地使用它?
 
2016-02-16 02:25:29 516 2
想通過壓力傳感器把信號傳回電腦,怎么實現?
都需要什么硬件,軟件?詳細點!先謝謝了、、、... 都需要什么硬件,軟件?詳細點!先謝謝了、、、 展開
2011-07-24 07:32:56 615 4
壓力傳感器的輸出信號是2.0mv/v怎么理解??
 
2011-09-18 07:49:46 515 2
總泵壓力傳感器輸出信號有故障怎么修
 
2015-08-07 15:25:08 434 2