- 小帥59108 2009-10-13 00:00:00
- 壓力傳感器——數顯——24V——壓力傳感器。 數顯接收的是mA信號,有電流信號給它就行。 猜的啊,不太敢確定。
-
贊(6)
回復(0)
-
- qiaomenghui 2009-10-17 00:00:00
- 壓力傳感器——數顯——24V全部正負一個壓一個,串聯就可
-
贊(16)
回復(0)
-
- 勇立潮頭2014 2009-10-26 00:00:00
- 電源-傳感器-數顯-電源
-
贊(9)
回復(0)
-
- 她她塔 2009-10-13 00:00:00
- 買個 開關電源 220V-24VDC 的就行,具體接線電源上會標注
-
贊(12)
回復(0)
-
- Indiffer喵 2009-10-24 00:00:00
- 必須有一個有源安全柵. 1,24V電源給安全柵供電 2,安全柵輸入端與壓力變送器相連,現場端是對外供電的. 3,安全柵輸出端與數顯表輸入端相連,搞定. 而其他各位朋友介紹的方法,與數顯表的型號規格密切相關.部分型號的可以這樣正常使用!
-
贊(5)
回復(0)
-
- 權小花ok 2017-11-22 00:00:00
- 你買個開關電源,輸出24V 開關電源的24V+連接兩線制變送器的正極,變送器的負極(4~20mA輸出端)接數顯表的正極(數顯表4~20mA輸入+),數顯表的負極連接開關電源的負極。 簡單點說就是開關電源24V給壓力變送器供電,把數顯表串進來就行了,就像串萬用表測電流是一回事 只能說這么清楚了
-
贊(6)
回復(0)
熱門問答
- 輸入信號4-20mA的儀表怎么接受二線制的壓力變送器的信號
- 現場是輸出信號4-20mA的二線制壓力變送器,控制室數顯表無24V供給現場變送器,只好另接24V電源,問如何連線?... 現場是輸出信號4-20mA的二線制壓力變送器,控制室數顯表無24V供給現場變送器,只好另接24V電源,問如何連線? 展開
2009-10-12 10:57:29
511
6
- 二線制壓力變送器怎么接入四線制儀表
- 就是輸入信號4-20mA的儀表怎么接受二線制的壓力變送器的信號,怎么連接的... 就是輸入信號4-20mA的儀表怎么接受二線制的壓力變送器的信號,怎么連接的 展開
2009-07-01 01:54:00
841
3
- 什么是DCS模擬量輸入信號4-20MA 1-5V的關系
2013-03-20 22:24:55
513
2
- 三菱plc能直接接受溫度變送器的輸入信號嗎?
- 三菱plc能直接接受溫度變送器和壓力變送器的輸入信號嗎?用加模塊嗎?4~20am... 三菱plc能直接接受溫度變送器和壓力變送器的輸入信號嗎?用加模塊嗎?4~20am 展開
2018-02-02 19:21:15
641
1
- 磁翻板液位計4-20ma信號怎么轉換到儀表上顯示數字
2015-10-22 02:09:19
509
1
- 如何校驗二線制壓力變送器
- 我非常急需答案,謝謝了!!!!!!!!!!!!!!... 我非常急需答案,謝謝了!!!!!!!!!!!!!! 展開
2008-08-10 11:42:09
482
2
- java程序怎么接受壓力傳感器信號
- 想做一個一個java程序遠程(隔空就行)接收壓力傳感器信號,請問各位大神提示一下需要一些什么準備工具,或者有實例我也想要參考一下!... 想做一個一個java程序遠程(隔空就行)接收壓力傳感器信號,請問各位大神提示一下需要一些什么準備工具,或者有實例我也想要參考一下! 展開
2018-03-18 22:13:58
401
1
- 位移傳感器輸入的是什么信號
2012-03-07 23:06:58
315
4
- 差壓變送器的輸入的什么信號?
2017-03-08 05:03:57
657
2
- 壓力變送器的輸出信號是什么
2012-04-17 03:25:06
572
3
- 單片機怎么采集溫度輸入信號
2015-11-02 10:37:37
400
3
- 濕度傳感器輸入信號是什么?
2011-08-10 10:56:09
420
2
- 為什么振蕩器沒有輸入信號卻有輸出信號?
- 為什么振蕩器沒有輸入信號卻有輸出信號?振蕩器引入的是正反饋而放大器引入的是負反饋?... 為什么振蕩器沒有輸入信號卻有輸出信號?振蕩器引入的是正反饋而放大器引入的是負反饋? 展開
2012-08-22 00:52:53
673
2
- 請解釋下調節閥的輸入信號
2013-10-07 02:43:13
299
3
- 51單片機如何接受光電傳感器信號???
- 用51單片機接受光電傳感器信號時,若接收端接收不到發射端發射的光線,此時接收端會傳出一個怎樣的信號?若接受到光線,會傳出一個怎樣的信號?
2017-03-28 11:07:26
407
1
- 無線網橋接受信號不好怎么辦???
2012-10-08 16:53:32
535
3
- 周所周知調節閥輸出的是什么信號,輸入的又是什么信號?
2011-05-31 10:50:28
1148
4
- 如何制作簡單實用的水位傳感器?4-20ma的信號
- 我有一個風門角執行器的變送器,是將1.3K的電阻值變成4-20ma的信號,如何用1.3K的電阻值測量水位的變化,我的意思是能不能將30厘米深度的水位平均分配給,這個電阻... 我有一個風門角執行器的變送器,是將1.3K的電阻值變成4-20ma的信號,如何用1.3K的電阻值測量水位的變化,我的意思是能不能將30厘米深度的水位平均分配給,這個電阻 展開
2018-11-29 03:03:36
428
0
- 變送器是兩線制,輸出4-20ma的壓力信號,但是接收器是4線制,如何接線?
2011-08-10 17:19:11
474
5
- 溫度變送器接是怎樣把信號(電壓或電阻信號)轉換成4-20ma的啊
2012-10-31 07:52:10
410
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論