使用肯特電磁流量計,沒啟動是流量計本地顯示0,觸摸屏上顯示4.2立方/h.啟動是流量計本地顯示10立方,觸摸屏顯示11立方.經初步調試,排除程序問題,隔離配電器,請問什么原因?要是干擾,產生干擾的原因是什么?
全部評論(3條)
-
- 詩7758521語 2013-07-08 00:00:00
- 對于這個問題,您可以借助萬用表測量一下就可以找到問題所在了。 首先在沒起動是也就是本地顯示0時用萬用表測量轉換器的電流值要是顯示4mA就說名電磁流量計正常觸摸屏上顯示的值是干擾引起的。要是轉換器上顯示的電流值不是4mA就說名轉換器上的電流零點不對可以調轉換器上的“電流零點修正”來進行修正。
-
贊(16)
回復(0)
-
- pppppxy_ 2013-07-08 00:00:00
- 您好, 我是上??咸貎x表的技術服務工程師,就您所表述的故障來看。首先,在未啟動時,您是否用萬用表測量過當時的輸出值是多少,如果當時不是4mA的話,您可以通過我們菜單中,流量零點修正一項,手動修改參數,使轉換器輸出達到準確值, 若不是儀表輸出問題,而是干擾所致的話,一般干擾的來源極有可能是信號線與電源線在未穿管的情況下平行排列所致,或儀表附近有大功率的設備比如變頻器,水泵等。或儀表的電源現取自動力柜。 關于在進入菜單修改參數的具體方法與步驟,您可以與我們的售后方面取得聯系,或加我的qq774179669. 祝您工作順利。
-
贊(3)
回復(0)
-
- 最美時光336 2016-12-02 05:09:22
- 1、流量計不帶負載(電流輸出線不接),用萬用表打到DC20MA檔,在沒啟動流量計本地顯示為0時測4MA是否正確如果正確,再測帶連接電纜線后電流是否正確。如果還是正確,問題在你遠傳到工控機上問題引起如:IO板共地問題、組態是否正確;如果帶電纜線測不正確問題在線上有干擾源引起,采用電流隔離器做隔離可大部份解決此類問題。 2、如果直接測流量計不帶負載就電流不對,且在有流量時測試成線性變化,那么做電流修正是可行的,如果每流量點都是定值偏差,且此流量偏差在無流量時也是一樣,那么流量零點修正是可行的。 3、總體分析如下: AC220V供電上是否有干擾源; 流量計不帶負載是否存在顯示或輸出問題; 流量計帶負載線但不帶負載是否存在問題; 流量計帶負載是否存在問題; 分析清楚問題產生的真正原因才好正確的解決相關問題。
-
贊(14)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 流量計4-20mA遠傳信號不準確
- 使用肯特電磁流量計,沒啟動是流量計本地顯示0,觸摸屏上顯示4.2立方/h.啟動是流量計本地顯示10立方,觸摸屏顯示11立方.經初步調試,排除程序問題,隔離配電器,請問什么原因?要是干擾,產生干擾的原因是什么?
- 如何將遠傳壓力表輸出的電阻信號變送為4-20mA模擬量信號?
- 我買的是普通的遠傳壓力表(價格在80多元),現在它輸出的是電阻信號,請問各位高手,怎樣才能用比較便宜的方法將輸出信號變送成4-20mA模擬量信號?我聽說加一個“一體式溫度傳感器”... 我買的是普通的遠傳壓力表(價格在80多元),現在它輸出的是電阻信號,請問各位高手,怎樣才能用比較便宜的方法將輸出信號變送成4-20mA模擬量信號?我聽說加一個“一體式溫度傳感器”上面的“溫度變送器”也行,只是要在廠家定做符合遠傳壓力表阻值的變送器。請問是這樣的嗎?或者還有什么高招?請指教。 另外,我問賣我壓力表的老板,他說給壓力表一個5V的電壓,表就可以輸出0-5V的信號了,如果可以用比較便宜的方式將0-5V變送到4-20mA也可以,請高手指教!謝謝啦!著急??!拜托 展開
- 磁翻板液位計遠傳信號輸出方法
磁翻板液位計主體外的翻板箱受主體內浮子(具有定向磁性源,按不同介質和壓力針對研制)的作用促其翻板翻動并顯示紅白顏色,并隨浮子的移動指示不同的液面高度。在指示器左側配有醒目的刻度標尺,從而使液位的指示顯得更加清晰。那么,磁翻板液位計又是如果實現信號遠傳輸出的呢?
讓我們來了解一下磁翻板液位計的結構:每一臺磁翻板液位計都有一個容納浮球的腔體,稱為主體管或外殼,它通過法蘭或其他接口與容器組成一個連通器;這樣它腔體內的液面與容器內的液面是相同高度的,所以腔體內的浮球會隨著容器內液面的升降而升降;在腔體的外面裝了一個翻柱顯示器,因?yàn)槲覀冊谥圃旄∏驎r(shí)在浮球沉入液體與浮出部分的交界處安裝了磁鋼,它與浮球隨液面升降時,它的磁性透過外殼傳遞給翻柱顯示器,推動磁翻柱翻轉180°;由于磁翻柱是有紅、白兩個半圓柱合成的圓柱體,所以翻轉180°后朝向翻柱顯示器外的會改變顏色,兩色交界處即是液面的高度。
而帶有遠傳變送器的磁翻板液位計,在其變送器部分及電氣部分的工作原理是利用磁性浮子作用在磁簧開關導致連入回路的電阻數目的變化,進而使得傳感器部分可以發生與液位變化相對應的電阻信號。通過信號轉化器,就可以把電阻信號轉化成4~20mA的電流信號。磁翻板液位計的電子元件幾乎沒有電容器、電感等儲能元器件??梢辕B加通訊協議,也可以使用總線通訊。
為了擴大磁翻板液位計的使用范圍,還可以根據相關標準及要求增加液位變送裝置,以輸出多種電信號。其中,4~20mA電流信號是比較常用的一種。比如:在監測液位的同時磁控開關信號可用于對液位進行控制或報警;在翻柱液位計的基礎上增加了4~20mA變送傳感器,在現場監測液位的同時,將液位的變化通過變送傳感器、線纜及儀表傳到控制室,實現遠程監測和控制。這個就是磁翻板液位計現實遠傳信號輸出的原理及過程。
帶遠傳磁翻板液位計適用場合
磁翻板液位計帶遠傳能廣泛用于石油、化工、油田、醫藥、食品、酒業等行業中各類貯液罐、貯槽、貯液池、反應罐、發酵罐內液體、油田、液化氣、液氫、強酸堿液、弱酸堿液、發電廠鍋爐汽包、高低加、除氧器、疏水箱、回水箱高低壓加熱器、凝結器、蒸發患有主其他壓力容器內與1Cr8NitTi,304+PTEE(聚四氟乙烯)、316L、PVC、PP相容液體介質的液位、液面及兩種不同介質界面測量與顯示。有多種安裝形式供您選擇,以適應不同場合、環境的要求。
- 請教各位大俠磁翻板液位計遠傳4-20mA怎么調
- 流量計現場與遠傳不一致的原因
- 流量計類型是不是金屬管浮子流量計?介質壓力?是否需要帶遠傳