全部評論(0條)
熱門問答
- 差壓變送器的特點
- ZYO-3851DP差壓變送器特點是什么?
- 電容式差壓變送器的工作原理是什么?有何特點
- 羅斯蒙特差壓變送器都有哪些特點,哪家生產的質量好啊?
- 1151差壓變送器和3051差壓變送器的區別
- 差壓變送器
產品簡介
差壓變送器用于測量液體、氣體和蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉變成4- 20mA DC的電流信號輸出。JT-3051DP也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通訊,通過它們進行設定和監控等。
產品參數
測量范圍 50Pa~10MPa(分段選擇)
測量精度 1、數字信號:±0.05級
2、模擬信號:±0.075、±0.2、±0.5
3、微量程(≤1.5kPa):±0.2
輸出信號 4~20mADC;
負載電阻 0~600Q(24VDC供電)
傳送距離 >1000m
穩定性 ±0.2%F.S/年(△t=28℃,靜壓6.9MPa, 量程1:1條件下)
零點和量程 外部連續可調
正遷移:500%
負遷移:600%
靜壓影響 1、零點誤差(可在靜壓下消除)
靜壓從0~13 .7MPa,±0 .2%/6 .9MPa
靜壓超過13.7MPa,±0.5%/6.9MPa
2、量程誤差:±0.25%/6.9MPa
環境溫度影響/28℃:1、量程比1:1~10:1:≤±0.2%
2、微量程(≤1.5kPa):≤±0.5%
電源影響 <0.005%/V
振動影響 15~2000Hz在任意軸向上測試<±0.1%F.S
安裝位置影響 最大零點影響250Pa可修正,無量程影響
射頻干擾影響 20~1000MHz,1米以外,±0.1%F.S
絕緣強度及反向保護 接線端子與殼體間50Hz、100Vp
歷時一分鐘無飛弧,24VDC反接無損壞
工作電源 12~45VDC
工作溫度 -20~85℃
環境溫度 -40~+50℃
相對濕度 0~100%
儀表重量 約3kg
儀表高度 190mm
電纜穿線孔 M20×1.5或NPT1/2"
- 差壓變送器的注意事項
- 差壓變送器的產品型號
- 差壓變送器的簡介
- 差壓變送器說明書包括哪些 差壓變送器說明書的ZD
- 差壓變送器的作用有哪些 如何發揮差壓變送器的作用
- 差壓變送器流量的計算方法
- 差壓變送器的停用步驟
- 一個師傅說要先打開平衡閥,接下來依次關閉正壓側,負壓側,Z后關閉一次取壓閥,到底是怎樣停用的? 知道的告訴我一下,謝謝
- 差壓變送器的相關參數
- 請教 差壓變送器的量程
- 小弟有一個疑問想請教各位大俠,望不吝賜教。我在現場看到一個羅斯蒙特的差壓變送器,上面銘牌上的量程是0-66KPa,但是據廠家說它的量程時可以通過hart協議來修改量程,現在是0-4.4KPa,想問一下,如果修改了量程對變送器的測量有什么樣的影響?在什么樣的情況... 小弟有一個疑問想請教各位大俠,望不吝賜教。我在現場看到一個羅斯蒙特的差壓變送器,上面銘牌上的量程是0-66KPa,但是據廠家說它的量程時可以通過hart協議來修改量程,現在是0-4.4KPa,想問一下,如果修改了量程對變送器的測量有什么樣的影響?在什么樣的情況下,變送器的測量效果Z好? 展開
- 關于差壓變送器的問題
- 還有給水流量的差壓變送器\主汽流量的差壓變送器\一邊水測一邊汽側的差壓變送器應該如何投用. 請問有關搞電廠的仁兄,壓力變送器測量不準確,應該如何檢查問題出在哪? 我們廠返料腿的壓力測量管老是堵,這邊導通了,那邊又堵了,返料腿工況有什么問題?
- 差壓變送器的校驗步驟
- 要求從頭到尾的校驗方法,假如量程為-30KPa~50KPa,需要用到標準電流表和U型管,以及注意事項!3051型或者是1151型的變送器
- 差壓變送器的零點遷移
- 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們在一個大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我... 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們在一個大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我應該怎樣調呢?難道我要往大罐里注水嗎?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水應該到1米了呢??? 各位不要拿網站上的內容復制下來,我需要的是各位自己的語言,這樣才通俗易懂 展開
- 根據差壓變送器的測量范圍決定差壓變送器是否有遷移
- 根據差壓變送器的測量范圍決定差壓變送器是否有遷移