全部評論(5條)
-
- 張子娟0 2018-06-11 00:00:00
- 1P+N,發生漏電或者過載跳閘時,零線是斷開的,本人親自拿萬用表測過。你看漏保上面的電路圖也可以看到,零線隨火線一起斷開。也許個別品牌1P+N零線不斷開,但是我接觸的牌子都是斷開的。 1P+N的L級是有斷路器的,N級只有跟L聯動的物理隔離,沒有斷路器。當發生L和N接反的情況下,假設發生漏電,1P+N不會斷開。而2P則會斷開,因?yàn)樗莾蓚€獨立的電極。
-
贊(18)
回復(0)
-
- 老不丁點 2017-11-09 00:00:00
- 別瞎說,看上面電路圖就行。
-
贊(16)
回復(0)
-
- 葐腹纜菽慌膰貝 2013-04-02 00:00:00
- N是否通過吧
-
贊(7)
回復(0)
-
- 昭君美如簫 2013-04-02 00:00:00
- 2極(2P)漏電斷路器,零線和火線上都有開關。(1P+N)的漏電斷路器,火線上有開關,零線是直通的沒有開關,所以接線一定要按照開關上的標記N必須接零線。 這兩種開關原理是一樣的,使用上也是一樣的,區別就是上面說的接線要按照標記接零線。
-
贊(8)
回復(0)
-
- 呼的大大的 2017-09-15 16:41:10
- 1P+N為:單極二線,就是,一個單片空氣開關,和一個漏電保護模塊組合在一起的開關,火線,零線一起進出組合開關,當漏電發生時漏電模塊帶動空氣開關跳閘,火線和外網電斷開,但是零線是不斷開的。 2P為:二極二線式漏電保護器,一個2片空氣開關加一個漏電模塊。當漏電發生時漏電模塊帶動空氣開關跳閘,火線、零線都與外網電斷開。
-
贊(11)
回復(0)
熱門問答
- 漏電斷路器中1P+N跟2P有什么區別
2013-04-01 04:32:55
516
5
- 1P+N,1P,2P斷路器有什么區別
2017-09-14 13:49:34
454
1
- 怎么區分漏電斷路器1P+N和2P
- 二者區別我在網上能搜到,但是,如果我拿到一個漏電斷路器,我怎么才能知道它是1pn還是2p的呢?型號上也沒寫。 另外漏電斷路器上畫著個圖,圖底下 寫著RCBO Im In t。t<0.1s我想是動作時間,那其它3個代表什么呢?
2018-11-25 16:52:18
450
0
- 斷路器1p、2p、與1p+n的區別?
2012-03-16 16:52:28
570
3
- 漏電斷路器中的IP、2P是什么意思?
2012-08-06 22:12:18
825
3
- 小型斷路器和漏電斷路器有什么區別?
2017-09-18 06:04:12
571
2
- 什么叫漏電?那種情況較漏電?漏電斷路器有什么區別?
- 我知道普通的斷路器,再短路的時候才會跳閘,那漏電斷路器呢???那種情況下會跳???哪些情況屬于漏電??????
2009-12-08 21:26:34
474
5
- 斷路器和漏電斷路器有何區別
2007-06-27 16:05:56
380
5
- 漏電斷路器跳閘
- 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電... 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電阻均在400M以上,開關也換過,故障依舊,懇請經驗豐富的師傅幫忙解答,本人不勝感激。 展開
2013-01-27 00:21:25
367
6
- 漏電斷路器脫扣器有電子式和電磁式兩者什么區別?
2011-12-21 09:12:02
859
3
- 斷路器和漏電斷路器安裝順序?
- 在電箱常見斷路器和漏電斷路器安裝在一起,到底哪個在先哪個在后?為什么?還有兩者電流大小是如何配搭的,我見過有前面是63A后32A,也見有兩個都用32A一樣大,到底怎樣配才合理?
2017-09-27 18:03:25
539
1
- 漏電斷路器誰發明
2012-07-20 01:22:36
552
3
- 漏電斷路器跳閘怎么辦
2018-11-21 14:52:50
472
0
- 斷路器什么時候用1p什么時候用1p+n
2017-08-20 07:44:44
578
2
- 有同時具備短路、過載、漏電功能的漏電斷路器嗎?
2010-11-01 01:13:50
394
4
- 漏電斷路器的接線方法
- 我買了一個漏電斷路器,進線兩口,左邊未標,右邊標"N",下方也有兩口,左邊未標,右邊標“N”。我的接線方法是,上邊兩口左邊接火線,右邊接零線,下方兩口左邊接火出線,右邊接零出線,不知道對不對?請各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空調、電腦、電... 我買了一個漏電斷路器,進線兩口,左邊未標,右邊標"N",下方也有兩口,左邊未標,右邊標“N”。我的接線方法是,上邊兩口左邊接火線,右邊接零線,下方兩口左邊接火出線,右邊接零出線,不知道對不對?請各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空調、電腦、電視、電燈、電磁爐、電飯煲等用電器,我選擇的是C60的,不知道合適不合適。 展開
2008-04-04 03:38:38
354
2
- 德力西漏電斷路器安裝視頻
2014-12-21 00:12:39
511
1
- 斷路器什么時候帶漏電保護
2012-06-11 00:20:19
398
3
- 1P、2P、3P、4P斷路器是什么意思?
- 1P、2P、3P、4P斷路器是什么意思?使用有什么要求?
2010-03-29 07:19:15
436
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論