全部評論(5條)
-
- 寸葉鵬 2018-03-14 00:00:00
- 既然是轉角,那么精度應該換算成角度的精度或者弧度的精度。
-
贊(15)
回復(0)
-
- 417526838 2012-08-09 00:00:00
- 伺服的分辨率再高,執行機構精度不匹配,也是枉然!
-
贊(4)
回復(0)
-
- 末弘澇卸 2012-08-15 00:00:00
- 伺服電機本身的精度都沒有問題,都是閉環控制,主要還是開機械結構的精度。
-
贊(11)
回復(0)
-
- 199063000 2017-05-21 00:00:00
- 20位的伺服電機要1048576個脈沖才能夠轉上一圈,你試想下,如果只給它一個脈沖,會達到什么樣的精度,這還不算電子齒輪。 伺服電機的精度關健還要看機械傳動上面,伺服電機精度能達到1個um,但實際上機械精度還不到。
-
贊(15)
回復(0)
-
- 灬雨落o微酸灬 2018-03-14 00:00:00
- 伺服電機的控制精度取決于電機自身的精度和所帶傳動機構的傳動精度,電機的精度一般是1/1024每圈,不要看17位或20位什么的那只是個細分后的,根本不能作為精度考慮。 傳動機構根據所采用結構的剛性不同而不同,一般情況剛性越好的傳動精度越高。
-
贊(13)
回復(0)
熱門問答
- 伺服電機控制精度多少
2012-08-08 19:12:05
643
5
- 自動壓力控制閥控制精度能達到多少
2017-08-09 01:57:54
336
2
- 恒溫恒濕空調機的溫度控制精度為多少
2017-06-22 21:18:03
407
1
- 55kw伺服電機每小時耗電多少
- 55kw伺服電機每小時耗電多少... 55kw伺服電機每小時耗電多少 展開
2017-02-08 12:58:41
481
1
- 加熱壓頭溫度控制精度不準什么原因
2017-02-28 20:12:48
375
1
- 有控制精度在0.1度的溫度控制器嗎
2018-11-30 09:54:30
416
0
- 伺服電機轉一圈需要多少脈沖
2017-09-21 21:53:37
1145
1
- 伺服電機Z大可以做到多少千瓦
- 如題!現在一個設備,需要伺服電機和減速機帶動設備在直線導軌上來回運行,請問是否必須用低齒隙的減速機?如果不買伺服的,用帶編碼器的變頻電機做可以實現來回運行的定位精度嗎?... 如題! 現在一個設備,需要伺服電機和減速機帶動設備在直線導軌上來回運行, 請問是否必須用低齒隙的減速機? 如果不買伺服的,用帶編碼器的變頻電機做可以實現來回運行的定位精度嗎? 展開
2009-09-02 02:31:47
514
6
- 微型伺服電機價格一般要多少?
2017-07-23 01:35:41
445
2
- 400w松下伺服電機多少公斤重量
- 200瓦的呢... 200瓦的呢 展開
2018-02-22 15:32:14
642
1
- 850加工ZX伺服電機多少瓦
2014-10-05 18:19:32
394
2
- 現在對泵流量控制精度能達到什么程度
- 泵的流量控制分為變頻和變量或者還有別的方式也可以談談這兩種方式Z高的控制精度能達到多少一般的能達到多少比如穩態精度動態性能如何調節時間,超調等等有人在做這方面研究么或者可... 泵的流量控制分為變頻和變量 或者還有別的方式也可以談?這兩種方式 Z高的控制精度能達到多少 一般的能達到多少 比如穩態精度 動態性能如何 調節時間,超調等等 有人在做這方面研究么 或者可以談談流量控制這方面的現狀和趨勢 能不能給個參考 Z高分吧 如果答的好可以再追加100 流量控制還有通過比例閥等的控制 也可以談談閥控的精度問題 展開
2016-10-22 07:24:11
437
1
- 伺服電機Z低轉速能達到多少呀
2012-04-08 05:04:18
465
2
- 伺服電機2500ppr,17bit,20bit什么意思,多少脈沖一圈
2017-10-12 13:05:28
4538
1
- 伺服電機和非伺服電機的區別?
2011-10-15 04:26:10
426
4
- 負載力矩是200N·m,主軸伺服電機功率該設定多少
2012-04-24 21:41:45
409
2
- 0.75千瓦伺服電機加1比10減速機輸出扭矩多少
2017-12-15 18:09:20
934
1
- 伺服電機跑位
- 我現在采用的是三菱的FX3U的PLC,控制三個臺達的伺服,400w,伺服會經常性的出現多跑的現象,把原廠的也叫過來看了,試了很多種方法都不行。是沒有規律的多跑,有時跑一個,有時跑倆個... 我現在采用的是三菱的FX3U的PLC,控制三個臺達的伺服,400w,伺服會經常性的出現多跑的現象,把原廠的也叫過來看了,試了很多種方法都不行。是沒有規律的多跑,有時跑一個,有時跑倆個,有時三個一起跑,很郁悶。加了磁環,加了濾波器,接地,外部控制,內部控制,24伏內外電源輸出都試過,老樣子。同時機臺上還有三個東方的交流馬達,也會出現反跑的現象,交流馬達接的是電容,沒接固態繼電器。誰能幫我啊,老板天天催。各位大哥幫忙?。≈x謝了! 展開
2011-03-02 11:19:17
559
5
- 伺服電機是什么
2017-05-14 08:43:04
475
2
- 伺服電機抖動
- 伺服電機為珠海運控的,當上方連桿沒裝上時,一切看起來正常;一旦連桿裝上以后,電機就自己左右搖擺,參數設置半天也沒整好;哪位高手指點迷津一下。注:未接有減速器理論上的東西也... 伺服電機為珠海運控的,當上方連桿沒裝上時,一切看起來正常;一旦連桿裝上以后,電機就自己左右搖擺,參數設置半天也沒整好;哪位高手指點迷津一下。 注:未接有減速器 理論上的東西也知道一些,只是具體上來說相對沒啥經驗。之前相繞過動力學的東西,現在看起來,還是踏實些比較好。 展開
2010-04-28 04:51:33
568
4
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論