請問,控制樓頂消防穩壓泵的電接點壓力調多大對,什么情況它就起泵了

許愿lap 2009-02-13 20:36:34 632  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(3條)

  • 衷鈉炔臣濤押 2009-02-14 00:00:00
    笑防用水時各處水的壓力都達到要求,管道不超過能承受的壓力

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • wyt777zcl 2009-02-15 00:00:00
    是跟據樓高來定消防穩壓泵電接點壓力.有兩種調壓方式;一個是欠壓,是指正常用水.另一個是消防用水,管道里要有足夠的壓力(跟據樓高而定),一但失火有足夠的水壓才能撲滅.

    贊(11)

    回復(0)

    評論

  • mzbbcr 2016-12-01 19:02:42
    電接點壓力表一般跳到2-3MP就可以滿足噴淋、消火栓管道正常壓力要求,在壓力低于2mp時起泵,高于3mp時停泵。 消防主泵是由消火栓按鈕聯動起停的,噴淋泵是由水流和壓力開關聯動起停的。

    贊(11)

    回復(0)

    評論

熱門問答

請問,控制樓頂消防穩壓泵的電接點壓力調多大對,什么情況它就起泵了
 
2009-02-13 20:36:34 632 3
穩壓泵是用電接點壓力表控制啟停嗎?
 
2014-11-11 14:14:39 427 1
消防供水泵和消防穩壓泵的關系
一套消防供水系統中,有一臺消防供水泵和一臺消防穩壓泵,自制電控柜,這兩臺泵如何控制和連鎖呢
2011-12-06 04:32:31 546 4
畫消防穩壓泵控制柜二次接線圖
要電路圖謝謝各位... 要電路圖 謝謝各位 展開
2010-08-14 13:31:10 495 1
壓力控制泵的工作
我家7樓,水不斷,但24小時小流,我想自己做個水箱,然后下班用水時,把總閥先關閉,(防自來水倒流)讓水泵把水箱的水打進我家的管道,但是,用水時開泵,不用時關閉泵,這也太麻煩了... 我家7樓,水不斷,但24小時小流,我想自己做個水箱,然后下班用水時,把總閥先關閉,(防自來水倒流)讓水泵把水箱的水打進我家的管道,但是,用水時開泵,不用時關閉泵,這也太麻煩了,我想,假如我家的龍頭一旦都關閉泵就停止送水,有龍頭打開,泵就工作。如何實現這一功能,需要啥設備?? 不節約水,也不是偷水,就是想提高水壓力和流量,我家自來水水流很小,洗菜用水都的等半天,我做個水箱,把總進水閥關閉,用泵把水從水箱打出來,這樣用起來不就很方便了嗎。但是要用自動泵,不能總按開關,那不是煩死了。 展開
2008-06-15 00:18:06 531 2
消防穩壓 泵在壓力控制表閥門關閉時為什么不啟動
 
2012-05-05 03:31:47 534 2
消防泵,穩壓泵,電接點壓力表
親,我們新建一套消防系統,設有兩臺消防泵,兩臺穩壓泵,一臺水罐。想問一下當系統壓力低于某個值時穩壓泵自動啟動是采用電接點壓力表控制嗎?如果是的話請問一下測壓點應設置在哪里?
2017-11-25 07:19:37 458 1
水箱缺水,泵不自動起,壓力正常,什么情況
 
2018-11-18 01:50:14 385 0
電接點壓力表壓力忽大忽小怎么控制泵
 
2016-07-28 12:34:59 427 1
混凝土地泵泵送時控制壓力該多少
混凝土地泵泵送時控制壓力該多少... 混凝土地泵泵送時控制壓力該多少 展開
2017-05-16 19:09:26 436 1
怎樣將壓力泵的“壓力值”調大?
 
2017-12-14 02:57:51 1257 1
什么情況需要機泵循環冷卻水
 
2012-05-20 04:40:58 485 1
消防電接點壓力表低過Z低值了為什么不起泵?
 
2018-05-02 01:46:12 582 6
消火栓泵噴淋泵起泵壓力表和噴淋泵壓力開關是怎么接線的?
2014-04-06 07:56:28 691 3
請問干泵是指什么樣的泵??
干泵是指什么樣的真空泵?
2017-11-25 18:27:51 348 1
為什么DCS只能控制泵的關閉,不能控制泵的開啟
 
2017-01-09 14:09:37 326 1
壓力泵的相關配件
 
2018-12-07 07:50:04 400 0
泵的流量如何控制
購買泵時,泵的參數上會注明流量、揚程等,請問,泵在工作時,實際流量一定是銘牌上寫的流量嗎?如何改變泵的流量?是否用閥門就可以簡單控制了?
2007-05-13 00:08:54 451 7
壓力泵怎么調節壓力大?。?
 
2018-01-16 10:12:06 620 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題