電接點壓力表接的上限和下限根據什么調上限和下限的啊 消防穩壓罐
-
電接點壓力表接的上限和下限根據什么調上限和下限的啊 消防穩壓罐 水泵揚程是44米
全部評論(1條)
-
- 犬齒虎1981 2017-09-25 00:00:00
- 這個揚程44m的穩壓泵的一般電接點壓力表壓力調節在0.22-0.45mpa之間即可。
-
贊(17)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 電接點壓力表接的上限和下限根據什么調上限和下限的啊 消防穩壓罐
- 電接點壓力表接的上限和下限根據什么調上限和下限的啊 消防穩壓罐 水泵揚程是44米
2017-09-24 06:26:58
1323
1
- 溫度傳感器上限和下限什么意思
2018-11-27 20:22:02
700
0
- 一個電接點壓力表如何同時設定上限和下限?
- 上限我知道,壓力增大到設定上限后觸點連接,發出信號。不清楚下限如何設定,設定后與表針指示是怎樣的關系:也就是說表針從零開始增大是否會越過下限設定針?如果不能,那壓力一直增大到下限觸點接觸后再增大會如何?或者是否一開始表針就會被擋在下限以上,... 上限我知道,壓力增大到設定上限后觸點連接,發出信號。不清楚下限如何設定,設定后與表針指示是怎樣的關系:也就是說表針從零開始增大是否會越過下限設定針?如果不能,那壓力一直增大到下限觸點接觸后再增大會如何?或者是否一開始表針就會被擋在下限以上,而不能顯示比下限低的壓力,表針和下限設定針一直是接觸的直到壓力大于下限嗎? 展開
2010-08-10 00:51:28
954
2
- 電接點壓力表怎樣判斷上限下限公共點
2018-03-01 08:12:52
1206
1
- 線性范圍的上限下限
2018-11-30 16:47:04
417
0
- 電接點壓力表怎么調上限 和下限呢 操作步奏請說的詳細一點哦
2010-08-06 10:37:03
514
2
- 有源帶通濾波器,上限截止頻率6KHZ,下限20HZ
- 分析下電路工作原理,列出所需要的元件,設計電路圖
2018-05-02 10:00:04
355
1
- rex c100 溫度控制器 如何設定溫度上限和溫度下限
2018-11-17 01:59:06
578
0
- 電極點壓力表能不能上限停,下限開
2012-05-16 07:06:00
484
5
- 為什么輕質油和重質油的閃點分別用燃燒上限和下限的溫度
2017-04-06 10:27:56
301
1
- 電接點壓力表,如果上下限接錯會怎么樣?,
2018-01-16 16:42:03
624
1
- 消防自動穩壓罐有幾個電接點壓力表
2015-04-25 08:36:58
518
1
- 電接點壓力表的上下限調整方法,怎樣區分上下限?
2013-04-24 05:41:25
649
2
- 流量孔板測量范圍上限800,下限能測多少
2017-07-09 06:35:06
362
1
- 馬達測波檢3.0正負15%上限下限是多少呀
2018-11-23 19:58:38
259
0
- 電接點壓力表上限不停機問題
- 現有一320升容積式燃氣熱?,工作水壓?.1MPa,原下限是0.08,上限是0.22,請問此設置是否合適?在開機運行過程中關閉熱水器出水閥門,即使熱水器已經加滿水指針也僅達到0.2左右,造成水泵不停機。但是若把熱水器進水閥門關閉立即達到上限停機,說明壓力表... 現有一320升容積式燃氣熱索￥作水壓?.1MPa,原下限是0.08,上限是0.22,請問此設置是否合適?在開機運行過程中關閉熱水器出水閥門,即使熱水器已經加滿水指針也僅達到0.2左右,造成水泵不停機。但是若把熱水器進水閥門關閉立即達到上限停機,說明壓力表未壞。(另止回閥已壞,按道理其只對下限開閉起作用,而不應該是造成達不到上限的原因吧)附圖片,請高手指點 展開
2012-11-22 11:34:42
950
3
- 電接點壓力表 如何調整上下限
- 我們要安裝一個電接點壓力表,但不知道怎么調整上下限?還有水泵的止回閥必須豎直安裝才能有效嗎?請各位大俠幫幫忙
2008-09-07 03:30:03
1593
3
- 單相水泵壓力罐電接點壓力表上下限應調到多少
- 單相水泵壓力罐電接點壓力表上下限應調到多少
2018-04-27 23:45:36
611
1
- 電接點壓力表上限不停是什么原因?
2011-01-25 01:13:28
790
2
- 電接點壓力表上下限控制,安全性分析
- 電接點壓力表控制管道內壓力在上下限之間,找出兩種方案,圖一兩個繼電器,圖二一個繼電器,均可實現功能。請高手分析一下哪個電路更安全?或者有更安全的方案,屬于柜內加裝,空間有限,目前也僅有兩個繼電器,一個接觸器,一個電接點壓力表,均為AC220V。 ... 電接點壓力表控制管道內壓力在上下限之間,找出兩種方案,圖一兩個繼電器,圖二一個繼電器,均可實現功能。請高手分析一下哪個電路更安全?或者有更安全的方案,屬于柜內加裝,空間有限,目前也僅有兩個繼電器,一個接觸器,一個電接點壓力表,均為AC220V。 謝謝! 展開
2018-11-09 22:44:29