全部評論(1條)
-
- qaz905704256 2014-11-12 00:00:00
- 您好! 以電接點壓力表很容易實現您的目的要求。發生您描述的現象,可能存在的問題: 1、電路連接存在問題,如果可以請上圖分析。 2、關于電接點壓力表量程問題,一般供水有0~1MPa的就夠了。 3、 泵的功率、揚程選擇存在問題。沒有變頻控制,如果選型有誤,很容易發生描述的現象。 4、以電接點壓力表控制泵啟停,如果管路較短,遠端用水閥開關頻繁,也會出現供水泵頻繁啟動的現象。一般這種情況宜使用變頻器與壓力傳感器組合進行恒壓供水控制。 綜上所述,還是先從電路設計、連接上去考慮是否合理。 希望能解決您的問題。
-
贊(18)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 穩壓泵是用電接點壓力表控制啟停嗎?
2014-11-11 14:14:39
427
1
- 如何用電接點壓力表自動控制泵的開停
- 工廠想取河水做生產水,想用水泵配合電接點壓力表來實現龍頭打開泵就啟動吸取河水,龍頭關閉泵就自動停了,求大神幫我畫個設計圖看呢,謝謝了。。。工廠應該用的蠻多的,郵箱1776022828@qq.com
2018-11-26 08:22:47
426
0
- 液壓缸用電接點壓力表控制限位,問怎么控制?
- 液壓缸在下限位時,其它控制才能動作。上限位其它不能動作,采取電接點壓力表控制,
2013-11-05 13:26:17
296
1
- 如何用電接點壓力表控制電機(要有實際圖紙)
2011-05-04 00:17:42
424
1
- 如何用電接點壓力表控制深水泵-蓄水池供水系統
- 由于蓄水池較遠,在山上,不方便接高、中、低水位線
2013-10-25 11:18:40
429
3
- 用電接點壓力表怎么控制氣壓上下限報警
- 一個中間繼電器一個交流接觸器和一個報警器,電接點壓力表,請師傅講講Z好有實圖。
2018-03-18 13:06:10
409
2
- 二氧化氯發生器為什么用電接點壓力表
- 二氧化氯發生器為什么用電接點壓力表
2017-02-20 16:39:11
364
1
- 怎么控制真空泵啟停
- 85Kp停,50Kp啟... 85Kp停,50Kp啟 展開
2012-07-08 19:33:28
433
4
- 天燃氣壓力表Ｉ以使用電接點的壓力表嗎?哪個廠家?謝謝
2013-02-23 03:15:47
602
4
- 怎么用電接點壓力表控制電磁閥,Z好有實物接線圖,謝謝了!
- 怎么用電接點壓力表控制電磁閥,Z好有實物接線圖,謝謝了!
2017-11-11 22:44:34
897
1
- 用電接點壓力表加交流接觸器控制增壓泵頻繁起動是什么原因?
2017-08-04 08:51:23
712
1
- 水泵用電接點壓力表那個牌子的好
2015-12-10 20:49:41
313
1
- 為什么不能用電接點壓力表替代低壓壓力開關
2017-08-20 00:49:34
814
1
- 怎么用電接點壓力表測液壓缸的壓力?
- 求大神 謝謝
2018-12-03 14:52:11
416
0
- 供水設備能否用電接點壓力表做缺水保護?
2017-08-30 20:40:55
606
1
- 為什么不能用電接點壓力表替代低壓壓力開關
2017-01-08 10:54:11
399
1
- 壓力表用電嗎
- 壓力表用電嗎
2017-11-08 06:04:55
712
3
- DCS控制電機啟停,如何實現
- DCS系統控制電機啟停,如何實現?謝謝
2009-12-13 17:22:05
759
2
- 一個接觸器兩地操作控制啟停
2016-11-25 20:05:14
358
2
- 用電接點壓力表控制消防泵在實際應用中為什么會自動啟動
2017-08-23 13:22:03
416
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論