全部評論(1條)
-
- 人性本賤丶 2017-09-23 12:15:04
- 63kw功率電流約126A,建議用35平方的電纜線,35平方的電纜線明線敷設安全截流量約156A。 互感器用150/5的,電度表用3*1.5(6A)的三相四線有功電度表。
-
贊(9)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 63kw的用電量在三相四線電路要多大的電纜和電能表
2017-09-23 06:25:04
1481
1
- 在三相電路中,功率表測的是什么功率?
- 是有功功率P嗎?還是S?
2009-11-28 14:11:06
596
2
- 在三相電路中,功率表測的是什么功率
2017-12-07 07:44:53
1006
3
- 在三相四線制電度表中 3*30(100A)30rkwh是什么意思
2017-09-16 07:38:22
1584
1
- 為什么在三相電路星形連接功率表讀數與計算值不等
2013-05-24 15:00:33
499
2
- 在三相電路中測量功率時為什么在線路中通常都接有電流表和電壓表
2011-06-16 19:36:17
3745
4
- 三相四線有功電能表怎么度數?要乘多少倍是怎么看的?如圖兩個電度表
2016-08-14 03:45:02
532
1
- 三相四線機械有功電能表怎么調整快慢
2016-01-13 07:23:48
707
1
- 三相四線各相總電流20a,,電流表,應選擇多大,功率表?
2018-12-01 21:30:44
257
0
- 110kw的電動機需要多大的電纜
2008-06-18 08:07:24
892
3
- 每天用電量1250度才用多大的電度表合適?
2016-10-25 01:52:13
548
1
- 測一臺機器用電量是用有功電能表還是無功表
2017-04-28 23:36:26
514
2
- 電流表和電能表的區別
2018-05-01 09:51:11
762
1
- DTS866三相四線電子式有功電能表怎么讀數
- 有知道的嗎,謝謝
2018-06-27 01:39:30
1368
3
- 四線總功率在80KW選用多大的電度表和電流互感器
2018-05-08 18:54:18
1407
1
- 75KW電動機該配多大的電纜
2013-08-11 17:29:31
823
6
- 擠出機的加熱用電量占總用電量的多少?
2013-09-13 05:30:56
567
4
- 三相四線功率表配500比5電流互感器,如何計算用電量
2012-07-30 13:03:43
1124
4
- 三相四線電能表3x1.5(6)A這個3是什么?1.5是什么?
2010-09-08 12:43:27
796
3
- 90KW電機用多大電纜?
2018-06-22 18:11:28
669
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論