全部評論(1條)
-
- zmz1352525mmcz 2018-05-09 00:00:00
- 四線總功率在80KW,以功率因數(shù)0.9計,你可以算出電流: I=80000/(3*220*0.9)=約135安。 所以要用150/5以上的電壓互感器,用3*1.5(6)的電表。
-
贊(4)
回復(0)
熱門問答
- 四線總功率在80KW選用多大的電度表和電流互感器
2018-05-08 18:54:18
1407
1
- 請問:三相四線總功率在80KW選用多大的電度表和電流互感器
2012-04-05 03:17:02
1291
4
- 選擇多大電流互感器和電度表
2017-01-31 08:32:35
322
1
- 裝機總功率400KW需要多大三相四線制電表和電流互感器,設備不一定全開
2013-03-07 15:03:32
507
3
- 知道總功率怎樣選三相四線表,電流互感器
2012-02-12 09:13:03
705
3
- 功率為100千瓦需要配備多大的電流互感器和電度表
2010-12-18 13:50:06
2289
4
- 100kw需多大的電流互感器和電度表
2011-12-19 00:46:46
1319
4
- 500KW配多大的電度表和電流互感器
2016-10-04 23:29:47
774
1
- 帶電流互感器的三相四線電度表反轉怎么辦?
- 接線好象沒錯,為什么會反轉呢?請說一下原理
2009-11-19 05:10:05
458
3
- 三相四線有功電度表和無功電度表經(jīng)電流互感器的電流計量算法
- 三相四線有功電度表和無功電度表經(jīng)電流互感器的電流計量算法
2010-03-10 05:13:46
572
4
- 200A的空氣開關配多大的電度表和電流互感器
2018-12-02 14:32:28
1550
0
- 150A電流配多大電流互感器和ct電度表
- (三相四線)
2009-04-24 04:24:36
999
5
- 三相四線電度表怎樣配比電流互感器,求計算公式。
2013-07-12 12:00:52
906
3
- 三相四線電度表零線用多大
- 如圖中黑色線該用幾平方的線
2012-12-06 10:47:45
709
5
- 請教:進線總柜取樣電流互感器的選用
- 現(xiàn)有就地無功補償柜50Kvar和200Kvar各一臺,請教:取樣電流互感器分別應選用多大的?謝謝!
2014-07-09 18:40:58
645
1
- 三相四線制外加電流互感器的電度表的工作原理?
- 三相四線制外加電流互感器的電度表的工作原理?怎樣接線能使表反轉或不轉?請高人給講一下,
2013-07-18 01:13:22
557
5
- 電流互感器和電度表的選擇
- 三相400V 2000A 功率因素0.95 的負載。麻煩幫選擇電流互感器和三相三線電度表,能幫選好型號Z好,另要不要再加電壓互感器?
2008-09-04 04:10:55
588
3
- 電流互感器和電度表的接法
2018-11-20 16:32:26
513
0
- 電流互感器和電度表的接線圖
- 我想知道,180A電流,要用多大的三相電度表,以及電流互感器.Z重要的是要有接線原理圖哦!謝謝各位朋友指點...急急.....
2007-08-07 16:09:06
348
3
- 有電流互感器的三相四線制電度表如何竊電
- 有電流互感器的三相四線制電度表如何竊電
2009-05-27 02:13:28
1202
5
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論