控制回路的合閘線圈HQ,為什么要兩端串聯合閘接觸器觸點?
-
是為了防止只用一個觸點,而這個觸點短路而導致合閘線圈勵磁嗎? 望高手指點!謝謝~~
全部評論(1條)
-
- zashi19810310 2016-12-01 16:34:56
- 控制回路的合閘線圈HQ,必須要在兩端串聯合閘接觸器觸點,是因為合閘要用合閘母線供電,而不能直接用控制母線來為合閘線圈供電: 1、控制回路電源容量較小,而合閘電流較大,在合閘的瞬間,可能造成短時控制母線電壓陡降,從而使保護裝置誤動; 2、控制回路上的繼電器等元件接點容量較小,而合閘電流很大,若直接用繼電器等元件接點供電,接點會受不了; 要在合閘線圈HQ兩端串聯合閘接觸器的二組觸點,而不是在一端串聯合閘接觸器的一個觸點,是因為合閘是一個“瞬間”動作信號,開關合上后,合閘線圈HQ就要斷電,不然長期通電會燒毀合閘線圈。裝二個接點,就是防止在一組接點失效的情況下,造成合閘線圈長期帶電而燒毀合閘線圈。
-
贊(9)
回復(0)
熱門問答
- 控制回路的合閘線圈HQ,為什么要兩端串聯合閘接觸器觸點?
- 是為了防止只用一個觸點,而這個觸點短路而導致合閘線圈勵磁嗎? 望高手指點!謝謝~~
2016-12-01 06:12:55
637
1
- 斷路器分,合閘回路輔助觸點接法
- 合閘回路為什么接常閉,分閘回路為什么接常開
2010-09-24 16:18:16
756
2
- 接觸器觸點老是要打火,那是怎么回事!
2013-12-07 02:11:57
577
4
- 為什么有的直流接觸器觸點有極性
- 為什么有的直流接觸器觸點有極性
2011-01-06 06:07:18
515
1
- 交流接觸器能否串聯使用?為什么?
2010-10-07 03:49:33
785
2
- 接觸器幾個觸點的意義
- 麻煩下誰能幫我詳細點分析接觸器幾個觸點各是什么作用啊。說的簡單點越好
2010-04-14 00:04:04
384
2
- 接觸器 觸點 燒壞 燒毀
- 做改造,用的是CJ20系列的接觸器,動作順序是,原電機星三角接觸器轉換完,再吸合CJ20接觸器,變頻器再輸出。這樣沒有任何問題吧,但是就是在這樣的情況下,總的6臺設備,只有兩臺沒有發生接觸器過熱的現象。其中幾臺甚至燒毀接觸器。 每臺用到兩個CJ20接觸器... 做改造,用的是CJ20系列的接觸器,動作順序是,原電機星三角接觸器轉換完,再吸合CJ20接觸器,變頻器再輸出。這樣沒有任何問題吧,但是就是在這樣的情況下,總的6臺設備,只有兩臺沒有發生接觸器過熱的現象。其中幾臺甚至燒毀接觸器。 每臺用到兩個CJ20接觸器,一個作為原電路轉換用,一個在變頻器輸出端,防止電機星三角運行時電流涌入變頻器。 用在原電路上的接觸器發熱正常,但用在變頻器輸出端的接觸器總是很熱,然后燒毀,咨詢了接觸器廠家后,更換含銀85%的主觸點后,有幾臺正常了。但上次去檢查的時候,還是發現一臺90KW電機上的CJ20-250接觸器,新換的含銀觸點有燒灼痕跡。很不解。因為90KW上原配的星三角接觸器型號是3TF51-160A。 自己分析了一下原因: 1,接觸器容量太小 --- 排除,因為每臺都用兩個同樣的接觸器,只有接變頻器端的才會燒。 2,觸點質量太差 --- 部分排除,理由同上,但更換了含銀觸點之后,情況卻有點好轉。 3,變頻器諧波干擾 --- 這個假設我沒底,因為以前沒碰到過。如果真的是諧波干擾,是要提高還是減低變頻器的載波頻率? 展開
2012-02-24 01:32:12
413
7
- 接觸器的觸點是什么做的
- 都說接觸器的觸點是銀的,是真的嗎?有白金觸點沒有呢?接觸器總愛把觸點燒壞,是不是觸點太差?
2012-03-05 15:36:45
1010
5
- 接觸器常開觸點和常閉觸點是干嘛用的
- 別說吸合后常開導通常開關閉 為什么吸合后常開導通常閉斷開 常開常閉是干嘛用的? 自鎖是什么意思 ? 鎖上后怎么解鎖?
2017-09-09 20:20:24
817
1
- 壓力表控制水泵要幾個接觸器
2016-08-24 19:09:30
415
1
- 交流接觸器輔助觸點如何接線?
- 有2個cjx2 1210接觸器2個怎么實現三相電杌正反轉控制,特別是二次回路接線方式?
2017-04-04 04:49:37
464
1
- 熱繼電器在控制回路中,當熱元件動作時常閉觸點會斷開嗎
- 初學者,謝謝
2009-04-06 08:06:38
380
5
- 什么是一次壓力控制回路?什么是二次壓力控制回路
2017-07-19 13:00:47
580
1
- 起重機交流接觸器觸點燒斷怎么回事
2014-11-20 03:10:13
484
2
- 為什么斷路器分合閘線圈在百分之60的電壓下要可靠動作?
2012-06-14 18:23:42
595
3
- 接觸器線圈兩端接通會把什么燒壞
- 接觸器線圈兩端接通會把什么燒壞回答
2018-07-09 08:49:03
531
1
- 交流接觸器的常閉觸點和交流接觸器的互鎖怎樣接
2018-12-03 07:26:23
446
0
- 交流接觸器的自保持回路怎樣接
2013-05-20 10:14:37
467
3
- 24v接觸器怎么控制接觸器
2018-12-08 14:19:16
423
0
- 把零線接在接觸器的輔助觸點上行不行?
- 交流接觸器上有三對觸點,但我情況特殊,想把零線也接到接觸器上實現通斷,不知道能不能把零線接到接觸器的輔助觸點上?請各位朋友指教!
2010-10-31 07:08:33
465
5
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論