全部評論(3條)
-
- 傳發(fā)煙酒商行 2011-12-31 00:00:00
- 肯定是線圈問題,先看接線方式對否,再看你的線圈控制電壓是否對?交流接觸器線圈一般是220V供電。都沒有問題,就直接換接觸器吧,壞掉了
-
贊(15)
回復(0)
-
- yy1234561212 2016-12-01 19:22:58
- 1、檢查線圈,你用的是380V線圈,而二次回路是220V 2 、檢查一下,是不是有灰塵或者雜物 3、斷電多次手動開合接觸器 4、多次快速通斷接觸器 5、可能還有線圈老化疲軟問題,導致吸力不夠。
-
贊(17)
回復(0)
-
- 金色霞光521 2016-08-13 03:47:05
- 可能的原因: 1、檢查線圈,用的是380V線圈,而二次回路是220V。 2 、檢查一下,是不是有灰塵或者雜物。 3、斷電多次手動開合接觸器。 4、多次快速通斷接觸器。 5、可能還有線圈老化疲軟問題,導致吸力不夠。
-
贊(3)
回復(0)
熱門問答
- 交流接觸器通電來回跳
2011-12-30 15:06:26
603
3
- 交流接觸器通電后啪啪響
- 型號CJX2-1201 220V,兩個開關接交流接觸器輔觸點分別控制AB兩個三相電機,連接A電機的交流接觸器通電后總是啪啪響,接觸器對換后還是A電機接觸器異響,更換新接觸器還是異響,是不是說明接觸器本身沒問題,開關對換后還是A電機接觸器響,說明電壓應該也沒問題... 型號CJX2-1201 220V,兩個開關接交流接觸器輔觸點分別控制AB兩個三相電機,連接A電機的交流接觸器通電后總是啪啪響,接觸器對換后還是A電機接觸器異響,更換新接觸器還是異響,是不是說明接觸器本身沒問題,開關對換后還是A電機接觸器響,說明電壓應該也沒問題,懷疑A電機有問題,手動按下接觸器吸合處電機工作正常,是在搞不懂什么原因,求助高手。。。 展開
2014-01-19 01:06:37
496
3
- 交流接觸器一通電吸一下就會斷開是什么問題?
2010-07-01 18:12:44
1200
5
- 為什么交流接觸器一通電就跳閘沒有接負載
2016-08-24 03:31:38
1028
3
- 交流接觸器通電吸合但電機不工作怎么辦?
2014-06-11 11:02:05
1556
3
- 交流接觸器不吸合,怎么回事呀,高手來
2018-01-03 04:17:07
585
2
- 交流接觸器上下不通電是啥原因???(接觸受損除外)
2016-08-20 00:29:21
339
3
- 交流接觸器接法
2011-10-14 05:12:30
441
2
- 交流接觸器電路圖
- 交流接觸器電路圖的原理
2017-11-24 19:33:57
514
1
- 交流接觸器接線圖
2011-02-12 05:57:26
384
1
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
2013-03-30 08:02:33
598
3
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
2016-09-28 02:43:55
695
4
- 交流接觸器的作用?
- 交流接觸器在電路中的作用?原理是?
2013-09-19 00:30:07
595
4
- 交流接觸器工作原理
2017-04-11 07:13:22
486
1
- 什么是交流接觸器
- 交流接觸器和電動機是什么關系
2008-09-03 02:09:52
379
5
- 交流接觸器 CJX2-2510 什么意思
2012-05-26 07:45:40
786
3
- 交流接觸器的故障
- (1)為什么吸力不好或吸不上(2)為什么電磁鐵燥聲大(3)為什么觸頭過熱(4)為什么短路(5)為什么觸頭過度磨損
2013-11-05 14:43:42
336
3
- 交流接觸器不自保
- QBZ2--N系雙面開關,兩個接觸器,接上外接按鈕,點了啟動按鈕瞬間能吸合,但是馬上就跳了。 繼電器沒用了,很久改的時候就把繼電器甩開了。
2011-10-21 11:31:56
522
3
- 交流接觸器著火什么原因
2013-10-23 15:55:44
444
1
- 660V交流接觸器接線圖