国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

交流接觸器一通電吸一下就會斷開是什么問題?

治國如烹小鮮 2010-07-01 18:12:44 1200  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(5條)

  • QQ1806270651 2018-05-29 00:00:00
    也有可能主電源線徑太小

    贊(8)

    回復(0)

    評論

  • whcjtl 2010-07-02 00:00:00
    沒有自保電路.

    贊(13)

    回復(0)

    評論

  • acelv529 2010-07-02 00:00:00
    那要看你用的是降壓啟動還是單獨的直接啟動,如果是降壓啟動,可能是電流過大,或電動機軸抱死,或時間繼電器損壞。如果是直接啟動也有以上原因,除繼電器外。建議你卸下負載,啟動看看,能不能吸合,如果不能就跟換,如果能,就檢查一下電動機是否正常

    贊(5)

    回復(0)

    評論

  • 軅莩屹西邦郎 2017-09-20 13:27:10
    問題沒說清楚,若是按鈕式電磁起動自鎖電路,應是接觸器常開觸點接觸故障(吸合時不通)所致,手離開按鈕即停?;蛴缅e(cuò)了接觸器(常閉的),通電時接觸器一吸一釋放,不斷重復。

    贊(13)

    回復(0)

    評論

  • 賴賴賴自己吧10 2017-10-14 12:53:43
    (1)測試電磁線圈兩端有無額定電壓,若無電壓,說明控制回路發生故障,應根據具體電路進行檢查處理;若有電壓,但低于線圈額定電壓,則是電磁線圈通電后產生的電磁力不足以克服彈簧的反作用力,此時應更換線圈或改接電路;若有額定電壓,則可能是線圈本身開路,可用萬用表歐姆檔進行測量(若是接線螺栓松脫,應予緊固;若是線圈斷線,應更換線圈)。 (2)檢查交流接觸器運動部分的的動作機構和動觸頭是否卡阻。如果卡阻,可修整動作機構,整正滅弧罩,調整觸頭與滅弧罩的位置,消除二者的摩擦現象。 (3)檢查轉軸是否生銹或歪斜。如果出現生銹或歪斜現象,應拆開轉軸進行清洗,必要時更換配件,使轉軸轉動靈活。

    贊(4)

    回復(0)

    評論

熱門問答

交流接觸器一通電吸一下就會斷開是什么問題?
 
2010-07-01 18:12:44 1200 5
交流接觸器通電吸合但電機不工作怎么辦?
 
2014-06-11 11:02:05 1556 3
交流接觸器通電來回跳
 
2011-12-30 15:06:26 605 3
為什么交流接觸器一通電就跳閘沒有接負載
 
2016-08-24 03:31:38 1028 3
交流接觸器一直吸合是什么情況?
 
2016-12-30 10:30:58 582 2
交流接觸器通電后啪啪響
型號CJX2-1201 220V,兩個開關接交流接觸器輔觸點分別控制AB兩個三相電機,連接A電機的交流接觸器通電后總是啪啪響,接觸器對換后還是A電機接觸器異響,更換新接觸器還是異響,是不是說明接觸器本身沒問題,開關對換后還是A電機接觸器響,說明電壓應該也沒問題... 型號CJX2-1201 220V,兩個開關接交流接觸器輔觸點分別控制AB兩個三相電機,連接A電機的交流接觸器通電后總是啪啪響,接觸器對換后還是A電機接觸器異響,更換新接觸器還是異響,是不是說明接觸器本身沒問題,開關對換后還是A電機接觸器響,說明電壓應該也沒問題,懷疑A電機有問題,手動按下接觸器吸合處電機工作正常,是在搞不懂什么原因,求助高手。。。 展開
2014-01-19 01:06:37 498 3
關于交流接觸器吸和電壓
標注吸合電壓為220V的交流接觸器以250V作為吸合電壓,連續工作,是否可以?請賜教,謝謝!
2010-02-27 14:36:41 431 6
交流接觸器吸合線圈的接法,A1A2 13NO14NO 的接法,怎樣閉合怎樣斷開
 
2013-06-21 20:40:31 519 2
交流接觸器就跳閘問題
我有三臺16T沖床其中有兩臺工作一會交流接觸器就自動跳閘,但是如果是空車運轉就沒有這種問題請問這是怎么回事啊?其中有一臺是正常的而這三個交流接觸器是一樣的。沖床電機是2.2千瓦的,是不是那兩臺在工作的時候因為超負荷而引起跳閘的呢(交流接觸器是380v2... 我有三臺16T沖床其中有兩臺工作一會交流接觸器就自動跳閘,但是如果是空車運轉就沒有這種問題請問這是怎么回事啊?其中有一臺是正常的而這三個交流接觸器是一樣的。沖床電機是2.2千瓦的,是不是那兩臺在工作的時候因為超負荷而引起跳閘的呢(交流接觸器是380v20A的) 展開
2009-07-25 05:31:07 2034 7
一漏電保護器,一計時器,一交流接觸器如何連接
一漏電保護器,一計時器,一交流接觸器如何連接
2018-11-24 12:31:14 409 0
交流接觸器是否可以一直吸合
線圈380V,主觸頭100A交流接觸器是否可以長期吸合?想改制缺相保護,把交流接觸器安在主電路上!
2008-01-25 08:32:29 2059 4
交流接觸器不吸合是怎么回事
我們空壓機上用的是德力西100的交流接觸器,有過載保護,安裝后使用一直很正常,今天忽然停機了,合上斷路器后接觸器沒反應,電機檢查正常,開關正常,其他兩臺空壓機使用正常(三臺空壓機一切都一樣),是不是交流接觸器問題,怎樣檢查,如何排除(接線應該沒問題,使用中)... 我們空壓機上用的是德力西100的交流接觸器,有過載保護,安裝后使用一直很正常,今天忽然停機了,合上斷路器后接觸器沒反應,電機檢查正常,開關正常,其他兩臺空壓機使用正常(三臺空壓機一切都一樣),是不是交流接觸器問題,怎樣檢查,如何排除(接線應該沒問題,使用中),求師傅指點 展開
2012-11-03 11:30:59 448 7
交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
 
2013-03-30 08:02:33 598 3
交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
 
2016-09-28 02:43:55 697 4
交流接觸器3PH是什么??
 
2012-11-29 23:04:58 2099 4
交流接觸器吸合的狀態下突然停電接觸器會彈開嗎
 
2017-09-27 20:02:11 499 1
交流接觸器的作用是什么?
 
2014-04-28 03:52:29 443 5
CDC10-40交流接觸器是什么意思?
 
2014-08-16 03:33:37 476 3
交流接觸器cjx8-12-30-10是什么意思
 
2018-03-31 18:15:48 432 1
交流接觸器圖形符號是什么?
 
2013-06-02 09:48:38 422 2