全部評論(4條)
-
- 天天開心hegeu 2012-11-23 00:00:00
- 沒有油,無法滅弧,會燒壞觸點。
-
贊(10)
回復(0)
-
- 天地永存go 2012-11-23 00:00:00
- 因為斷路器內部的油是用來撲滅斷路器進行閉合或中斷操作時產生的火花的;當斷路器內部嚴重漏油時,就不會有撲滅火花的作用,這樣如果進行閉合或斷開操作(即跳閘),產生的火花就有可能引起火災。所以要采取禁止跳閘的措施。
-
贊(20)
回復(0)
-
- Ailsa以夢為馬 2012-11-23 00:00:00
- 油斷路器的油是用來滅弧用的。油斷路器嚴重漏油時,如果斷路器內就沒有油了,此時跳閘嚴重時,會引起弧光短路。
-
贊(12)
回復(0)
-
- 金色霞光521 2017-09-13 13:30:54
- 1、油斷路器的油是用來滅弧用的。油斷路器嚴重漏油時,如果斷路器內就沒有油了,此時跳閘嚴重時,會引起弧光短路。 2、斷路器(英文名稱:circuit-breaker,circuit breaker)是指能夠關合、承載和開斷正?;芈窏l件下的電流并能關合、在規定的時間內承載和開斷異?;芈窏l件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器與低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- 發現斷路器嚴重漏油時,為什么要采取禁止跳閘的措施
2012-11-22 14:44:48
782
4
- 斷路器非全相運行采取以下措施:
2017-09-25 11:25:49
517
2
- 漏電斷路器跳閘
- 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電... 一個32A的漏電斷路器出線端串聯一個32A雙極空開,空開出來后再并接5個插座,每個插座上插了個排插,排插上插的電腦啊,打印機,POS機什么的,Z近經常跳漏電斷路器,有時候是剛打開開關時跳,有時候是用上一段時間才跳,用搖表檢測線路,電腦等用電器,絕緣電阻均在400M以上,開關也換過,故障依舊,懇請經驗豐富的師傅幫忙解答,本人不勝感激。 展開
2013-01-27 00:21:25
367
6
- 斷路器老是跳閘
2011-03-26 02:10:01
267
4
- 斷路器跳閘的原因
- 家里的斷路器跳閘,媽媽買了一個新的換上說是這種缺點就是不太敏感,有問題不會有反應,但是我媽媽想換回以前敏感的,但怕換上后又跳閘,現在找不到跳閘原因,電工檢查插座沒問題,也沒有大功率電器,問有懂行的分析一下還有什么原因,希望解釋的通俗一點,謝... 家里的斷路器跳閘,媽媽買了一個新的換上說是這種缺點就是不太敏感,有問題不會有反應,但是我媽媽想換回以前敏感的,但怕換上后又跳閘,現在找不到跳閘原因,電工檢查插座沒問題,也沒有大功率電器,問有懂行的分析一下還有什么原因,希望解釋的通俗一點,謝謝 展開
2011-10-08 11:29:33
605
6
- 測量頻率時采取什么措施減小測量誤差
2011-11-02 08:05:09
461
2
- 要隨時改變振蕩器頻率應采取什么措施
2018-11-14 00:23:54
371
0
- 漏電斷路器跳閘怎么辦
2018-11-21 14:52:50
472
0
- 為什么要禁止在只經斷路器斷開電源的設備上工作?
2012-06-28 22:44:24
443
1
- 世界各國為節約用水采取的措施
- 拜托大家幫幫?!承認自己剛新手出道,不是很有錢了!幫個忙吧!
2006-02-17 11:29:59
350
1
- 要縮短注塑機的成型工藝周期,可以采取哪些措施
2011-12-23 02:55:56
546
4
- 為什么敞口要采取降水
2018-04-28 04:06:40
420
1
- 函數信號發生器輸出小信號時,應采取什么措施?
2012-09-17 07:02:58
305
3
- 為什么要禁止使用有機汞農藥
2017-06-09 00:58:40
432
1
- DZ47-63C16型斷路器為何跳閘?
- 首先聲明下,我不是電工,不懂電的知識,只是好奇。 家用220V電:這塊斷路器上接駁著一臺1000瓦左右的電暖氣、一臺1200瓦的電爐子和12瓦的電視機機頂盒,然后就會不定時的跳閘。 問題1:這款斷路器允許過載電流是16安么? 問題2:63C16中的“63”是表... 首先聲明下,我不是電工,不懂電的知識,只是好奇。 家用220V電:這塊斷路器上接駁著一臺1000瓦左右的電暖氣、一臺1200瓦的電爐子和12瓦的電視機機頂盒,然后就會不定時的跳閘。 問題1:這款斷路器允許過載電流是16安么? 問題2:63C16中的“63”是表示此款斷路器屬于63安系列的,但是對于這款來說只能使用16安以下的用電設備,不然就跳閘,對么? 問題3:我不會換算公式。我這些用電設備加起來應該不夠16安吧,為何會跳閘? 非常感謝!! 展開
2011-12-02 04:19:07
2363
4
- 為提高電橋測量的靈敏度,應采取哪些措施?為什么?
2013-12-04 21:06:31
935
1
- 為什么在極譜定量分析中要消除遷移電流?應采取何種措施消除?
2011-11-07 08:26:37
436
2
- 發現缸蓋漏油,4S說要換密封墊,請問大神一個
2017-05-05 02:12:19
399
3
- 水庫采取哪些措施使水質越來越好
2017-08-04 10:10:41
428
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論