直接式電度能否用互感器接法計量

睢洲龍 2014-09-02 01:56:08 465  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(2條)

  • 跑偏漢樂園 2014-09-03 00:00:00
    直接式電能表也可以用互感器接法計量。但是要注意的是直接式電能表的電流進線端子是和電壓端子共用的(內部用掛鉤或連片連在一起的),因此接線時要特別注意,三個電流互感器不要結成星形接線,而應各自單獨成回路,即A相電流互感器的S1接電度表的1端子、S2接電度表的2端子,B相電流互感器的S1接電度表的3端子、S2接電度表的4端子,C相電流互感器的S1接電度表的5端子、S2接電度表的6端子,N相接于電度表的7端子。同時將電源A、B、C電壓分別接至三個互感器的S1端。在一次強調,電流互感器不能接地,三個互感器的S2不能互相連接必須各自獨立。

    贊(9)

    回復(0)

    評論

  • zo7pt9 2016-10-19 04:37:30
    電能表沒有直接式間接式之分,所有的電能表都是一樣的,電能表額定電流在負荷的額定電流范圍內,就可以直接接入,電能表額定電流小于負荷的額定電流,就要加電流互感器,否則會燒壞電能表。 為了保證計量電能表的準確性,規程規定,不管單相或三相負荷,電流小于50A的負荷,可以不使用電流互感器,直接接電能表,電流大于50A的負荷,一定要使用電流互感器接電能表。

    贊(5)

    回復(0)

    評論

熱門問答

直接式電度能否用互感器接法計量
 
2014-09-02 01:56:08 465 2
三個電流表,三個互感器一個電壓表一個電度走的接法
三個電流表,三個互感器一個電壓表一個電度走的接法
2018-11-20 00:49:05 373 0
電度計量問題
1:三相660V 三相電流23A左右 空載運轉一小時 測得功率因數為0.1 電壓互感器為660/100 電流互感器為400/5 想問下無功和有功電量怎么計算?和功率因數、電機效率有關嗎?希望有具體公式。 2:本月電度表碼200,上月表碼是150,算本月的用電量。供... 1:三相660V 三相電流23A左右 空載運轉一小時 測得功率因數為0.1 電壓互感器為660/100 電流互感器為400/5 想問下無功和有功電量怎么計算?和功率因數、電機效率有關嗎?希望有具體公式。 2:本月電度表碼200,上月表碼是150,算本月的用電量。供電電壓三相660V,PT倍率660/100 CT倍率為400/5 。 展開
2012-07-21 14:15:58 412 1
一相互感器600/怎么算電度
 
2011-05-21 17:54:24 465 1
計量電度表電壓線圈電源能否取于互感器后
 
2012-08-30 06:44:26 480 4
電度表與互感器的接法
用電量是600千瓦,三項四線,用多大的電表配多大的互感器合適?
2009-12-05 12:20:44 376 3
三相有功電度表帶互感器怎么接線
 
2014-06-12 23:16:31 333 1
電壓一萬伏,互感器25/5如何計算電度
一萬伏的電壓,計量裝置的互感器是25/5請問如何計算電度
2011-11-29 11:19:59 596 4
三相四線電度表里面的互感器干什么用?
表內有三個這樣的互感器,它們是怎么工作的?我畫了個圖各位看一下 接到線路板上的兩根線 要是斷開其中一根會怎么樣?計費還精確嗎?
2012-02-26 11:22:03 765 2
三相分段計量電度表怎樣統計電度
怎樣算電費
2015-06-25 08:41:02 457 2
三相電度計量表如果電流互感器選大了是否電度計量增大
 
2012-08-15 00:47:58 915 3
28BYJ48步進電機能否用直流電驅動,怎樣接法
 
2015-12-09 15:56:00 343 1
能否用電熱爐直接加熱燒杯
 
2011-08-09 04:19:28 517 2
氯化銨能否用酸堿滴定法直接滴定
 
2018-03-02 13:57:13 2421 1
三相四線電表前用六個600比5的互感器怎么計算電度
三相四線電表前用六個600比5的互感器怎么計算電度
2016-11-25 06:52:07 1806 2
交流互感器,電流表,電度表它們之間是怎么接法
 
2013-01-30 11:09:26 394 2
銅管能否用卡套式管接頭
 
2011-06-20 05:52:11 351 2
如何直接用普通家用開關控制三相接觸器,求接法
 
2012-05-15 13:25:58 505 2
電表互感器上的電流表串并接法求知(圖)
下面兩圖互感器上的電流表分別串接和并接,兩者用法與看法有什么不同?我一直想不明白并接電流表這圖,電流表都是串聯呀?
2017-12-14 17:21:48 720 1
DTS211型,三相四線電子式有功電能表,沒在互感器,電度怎么計算?
 
2016-09-18 19:27:21 730 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題