三相四線電度表里面的互感器干什么用?

59465291 2012-02-26 11:22:03 763  瀏覽
  • 表內有三個這樣的互感器,它們是怎么工作的?我畫了個圖各位看一下 接到線路板上的兩根線 要是斷開其中一根會怎么樣?計費還精確嗎?

參與評論

全部評論(2條)

  • 我凱巨帥1 2012-02-28 00:00:00
    電流互感器就是將大電流變成標準的電流進行測量、控制、保護用的。三相四線電度表里有帶電流互感器的一共有11個接線柱。三個是電壓端子電壓的,還有一個接中性線的(有的沒有)。三組是電流端子接電流的,電流互感器的K1端為同名端,進線都接在K柱上,出線接在K2柱上。三個出線端Z后接地。有一個接地端子。電流互感器的一端一定要接地。線路板上的那是電度表的電流線圈。 電流互感器是不允許開路的,你說的“要是斷開其中一根會怎么樣?”會產生高電壓,那是很危險的。

    贊(1)

    回復(0)

    評論

  • 翱翔C是我 2012-02-27 00:00:00
    那你用的應該是互感式的電表,那就是為了要測得電流大小

    贊(2)

    回復(0)

    評論

熱門問答

三相四線電度表里面的互感器干什么用?
表內有三個這樣的互感器,它們是怎么工作的?我畫了個圖各位看一下 接到線路板上的兩根線 要是斷開其中一根會怎么樣?計費還精確嗎?
2012-02-26 11:22:03 763 2
DTS211型,三相四線電子式有功電能表,沒在互感器,電度怎么計算?
 
2016-09-18 19:27:21 728 1
三相有功電度表帶互感器怎么接線
 
2014-06-12 23:16:31 331 1
三相四線電度表帶電流互感器怎么讀?
 
2013-11-08 07:46:35 421 2
三相四線電表前用六個600比5的互感器怎么計算電度
三相四線電表前用六個600比5的互感器怎么計算電度
2016-11-25 06:52:07 1804 2
帶互感器三相四線電度表怎么選型
 
2014-08-23 15:45:22 532 2
裝互感器的三相四線電度表,互感器與電度表怎么選型
 
2017-01-04 19:19:37 591 1
三相四線電度表互感器200/5怎么計算
 
2012-04-09 03:12:53 1876 5
三相四線電度表代互感器如何計算度數
 
2014-07-08 21:12:09 408 2
三相四線電度表接線時不用互感器可以嗎?
 
2015-10-11 02:01:39 1784 2
帶三個互感器的三相四線電度表如何讀數!
使用一個三相四線的電度表!引入三根火線,三根火線上都安裝了一個400A/的互感器,讀數時是怎么讀的?是直接在讀數上*80么?還是因為是3個互感器*80*3?請高手做答~謝謝!`
2007-11-06 01:00:24 698 4
三相四線電度表,100A以下的不需要接互感器嗎?
三相四線電度表,100A以下的不需要接互感器嗎? 如果60A 的表必須要接互感器,要選多少變比的互感器能使電度表轉一圈算一度啊?
2013-04-24 07:36:32 727 2
智能電度表里的時鐘怎么調
 
2016-08-09 01:44:44 575 1
三相四線電度表B相電流互感器二次沒接,怎樣計算電量
 
2011-02-22 17:22:29 789 3
三相四線制電度表配600/5互感器怎么計算電量
三相四線制電度表配600/5互感器怎么計算電量
2016-07-17 20:31:15 1767 1
一相互感器600/怎么算電度
 
2011-05-21 17:54:24 465 1
三相四線有功電度表DT862-43X1.5(6)A互感器PRIMARG400A 5/3.75VA怎么讀
 
2017-09-12 03:00:11 879 1
三相四線電度表規格
三相四線電度表規格
2017-03-07 07:19:04 584 1
三相四線電度表接法
已知110kV線路計量接法為2,5,8,10分別接電壓A,B,C,N;1和3接A相電流的頭和尾,4和6接B相電流的頭和尾,7和9接C相電流的頭尾.現10kV線路只有A和C兩相電流互感器.請問電度表二次線接法.
2013-09-09 15:55:36 398 4
機械電度表里的電壓線圈有什么作用
 
2014-07-19 00:22:38 426 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題