全部評論(3條)
-
- sslfrTb99nS 2012-05-24 00:00:00
- 應用1200/5
-
贊(16)
回復(0)
-
- yu79333885 2009-12-06 00:00:00
- 負載功率為600KW,電流約1200A附近,選用1200/5的互感器,電度表為5(10)A合適。
-
贊(3)
回復(0)
-
- klmyybd 2009-12-06 00:00:00
- 380V 動力電源 這個瓦數 電流將達1700A 這個不是小數字 應該走銅排了 電纜顯然不夠。這樣應該是母線負荷了? 應該用LMZ系列的CT了,Z少2000/5的 電能表只要滿足CT二次 應該就可以 10A可以
-
贊(11)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 電度表與互感器的接法
- 用電量是600千瓦,三項四線,用多大的電表配多大的互感器合適?
2009-12-05 12:20:44
376
3
- 裝互感器的三相四線電度表,互感器與電度表怎么選型
2017-01-04 19:19:37
591
1
- 交流互感器,電流表,電度表它們之間是怎么接法
2013-01-30 11:09:26
394
2
- 電度表接法
- 380和220接貌似220的接法是13今24出?對嗎?那380怎么接
2009-09-15 22:52:28
362
2
- 倍率電度表接法
2018-12-10 16:45:07
458
0
- 電度表怎樣選配互感器
- 舉例:有個400A 的空開要配電表加互感器怎么選配? Z好說明一下計算方法
2013-08-28 02:12:44
1038
3
- 家用單相電度表的接法
2015-10-13 18:45:45
478
3
- 三線四線電度表的接法
2012-10-24 13:01:36
314
2
- 電流互感器和電度表的接法
2018-11-20 16:32:26
513
0
- 三相四線電度表接法
- 已知110kV線路計量接法為2,5,8,10分別接電壓A,B,C,N;1和3接A相電流的頭和尾,4和6接B相電流的頭和尾,7和9接C相電流的頭尾.現10kV線路只有A和C兩相電流互感器.請問電度表二次線接法.
2013-09-09 15:55:36
398
4
- 三相電度表選擇互感器方法
2011-01-20 00:45:54
977
2
- 三相電度表(帶CT)的接法
2014-10-07 13:58:29
768
1
- 請問互感器,電流表,電度表怎么接線
2011-04-28 23:05:58
306
1
- 帶互感器三相電度表讀數法
2013-05-17 06:32:41
697
4
- 三相電度表配互感器怎樣接線
- 電度表互感器的接線
2013-08-17 05:24:45
586
5
- 直接式電度能否用互感器接法計量
2014-09-02 01:56:08
465
2
- 380V50KW要配多大的互感器和電度表?
2016-06-23 06:44:14
697
1
- 630A空氣開關配多大的互感器和電度表
2018-11-23 18:13:46
1198
0
- 電度表和互感器是怎么匹配的,多少KW需要配互感器(380V)
- 100KW用多大電度表和互感器
2011-12-28 19:28:37
3571
3
- 一組互感器可以接兩塊電度表嗎?
- 現在電路中是一塊普通的電表,現在需要再不影響這塊表正常工作的情況下再接一塊總平谷峰的電表,請問怎么接??jī)蓧K表可以用一組互感器嗎?200A的總開,或者用什么方法可以實現兩塊表同時計算電量。謝謝!請高人指點
2010-03-09 12:30:32
3785
3