PT100鉑電阻有量程嗎? 經過變送器變送后又量程嗎?
-
PT100的測溫范圍是-200到650度這個量程是固定的嗎?既然有PT100的分度號,那么在不同溫度下,它的電阻變化是固定的吧?國家肯定有一個標準限制吧。PT100的電阻信號經過變送器后變成4-... PT100的測溫范圍是-200到650度這個量程是固定的嗎?既然有PT100的分度號,那么在不同溫度下,它的電阻變化是固定的吧?國家肯定有一個標準限制吧。 PT100的電阻信號經過變送器后變成4-20MA ,那么變送器輸出的是4-20MA給對于PLC來說,都是固定的。怎么區分量程?4-20ma對應的溫度范圍就是-200到650 嗎? 我看到pt100溫度變送器有量程范圍?為什么?pt100的電阻是一定的,他的量程不就是pt100所表示的量程嗎?如下圖,求專家解答,急等 展開
全部評論(1條)
-
- fiy500 2012-10-05 00:00:00
- Pt100的測溫范圍是-200到650度,在不同溫度下,它的 電阻-溫度 關系遵守的是自然規律,所謂分度號只是對規定條件下規律的描述。 熱電阻作為一種傳感器只有適應條件和工作范圍之分,沒有量程的概念,實際上很多Pt100熱電阻的生產廠給出的技術指標中工作范圍達不到分度號的范圍 。訂貨時需要說明一下,否則可能出現不堪使用的情況。 變送器具有“截取”傳感器測量范圍的能力。其量程范圍就是截取的傳感器信號范圍。例如測量 0~100℃ 的Pt100溫度變送器實際上是一只測量范圍對應Pt100熱電阻 0~100℃ 時阻值的電阻變送器,其輸出電流 4-20mA 只和 0~100℃ 對應。 對于PLC的統一電流信號輸入模塊來說, 4-20mA 只是代表了測量信號的0~100%需要如何表達,是組態中人為規定的。 對于變送器來說, 4-20mA 同樣只是代表了測量信號的0~100%其具體意義是由變送器的測量范圍定義的,你選擇或設定(調整)的輸入范圍是什么,4-20mA就代表什么。
-
贊(8)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- PT100鉑電阻有量程嗎? 經過變送器變送后又量程嗎?
- PT100的測溫范圍是-200到650度這個量程是固定的嗎?既然有PT100的分度號,那么在不同溫度下,它的電阻變化是固定的吧?國家肯定有一個標準限制吧。- 熱電偶量程和變送器量程
- 3個量程熱電偶本身量程如0-1100變送器量程0-1200、PLC設置的量程0-1200那么現在問題是我顯示1200,實際值是不是1100以熱電偶為準,就是這3者的關系是怎么樣的... 3個量程 熱電偶本身量程 如0-1100 變送器量程0-1200、PLC設置的量程0-1200 那么現在問題是我顯示1200,實際值是不是1100 以熱電偶為準,就是這3者的關系是怎么樣的 展開
- 鉑電阻溫度變送器如何修改量程?
- 我選用的是云南云潤儀表制造有限公司SWP-TC-08-0/400鉑電阻溫度變送器,我現在需要將量程改為0-200,如何修改... 我選用的是云南云潤儀表制造有限公司SWP-TC-08-0/400鉑電阻溫度變送器,我現在需要將量程改為0-200,如何修改 展開
- pt100——溫度傳感器的量程?
- 電工師傅知道的吧????... 電工師傅知道的吧???? 展開
- 智能變送器的量程可以任意 修改嗎
- PT100溫度變送器的量程修改
- 壓差變送器量程怎么有正負
- 壓差變送器量程怎么有正負之分呢?高壓側比低壓側高,量程都是正數就行了唄,為什么還有負量程呢?
- 溫度PT100有帶變送器的嗎?
- 求助功率變送器的DCS量程
- 變送器液位量程如何設置?
- 變送器液位量程如何設置??
- 有一個熱水罐量程為3245mm,可我安裝的變送器位置在熱水罐底部靠上400mm處,這個時候我該怎么設置變送器的量程啊?零點處應該是0kpa嗎?(我設置的是0~27,結果中間部分測量不準確)
- 變送器的量程為什么不能修改
- 變送器零點調整會不會影響量程
- 測量蒸汽壓力怎么設定變送器量程,
- 比如我要測一個管道的蒸汽壓力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A壓力變送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器設定量程,讓變送器能測量出壓力,在DCS上顯示出壓力。我剛剛接觸儀表,不太明白怎... 比如我要測一個管道的蒸汽壓力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A壓力變送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器設定量程,讓變送器能測量出壓力,在DCS上顯示出壓力。我剛剛接觸儀表,不太明白怎么設置求教你們了! 展開
- 質量流量計使用量程1.8頓量程18頓使用準確嗎
- 質量流量計使用量程1.8頓量程18頓使用準確嗎... 質量流量計使用量程1.8頓量程18頓使用準確嗎 展開
- 變送器得量程、測量范圍兩者有何不同?
- 變送器得量程、測量范圍兩者有何不同?什么是它的工作壓力... 變送器得量程、測量范圍兩者有何不同?什么是它的工作壓力 展開
- 溫度傳感器pt100經過什么變送器能輸出電壓信號?
- 要有200~1000米的信號傳輸!用屏蔽線么?... 要有200~1000米的信號傳輸!用屏蔽線么? 展開
- 溫度變送器接變頻器用多大量程的pt100
- 大家知道Z小量程的真空壓力表的量程是多少嗎