變送器液位量程如何設置??

alison_妞妞 2011-04-06 02:54:36 600  瀏覽
  • 有一個熱水罐量程為3245mm,可我安裝的變送器位置在熱水罐底部靠上400mm處,這個時候我該怎么設置變送器的量程?。苛泓c處應該是0kpa嗎?(我設置的是0~27,結果中間部分測量不準確)

參與評論

全部評論(4條)

  • 衷鈉炔臣濤押 2011-04-07 00:00:00
    您應該設置0-28

    贊(8)

    回復(0)

    評論

  • 將軍來了789 2011-04-09 00:00:00
    需要更多已知條件,比如你的一位測量里面會不會抽負壓,還有你變送器的類型,比如雙法蘭的還是直接引壓管的

    贊(1)

    回復(0)

    評論

  • LXM501123 2011-04-14 00:00:00
    兄弟 你搞個智能的差壓變送器不就好了 你要他那里是零位就是零位 何必搞這么麻煩 你這樣不準的

    贊(18)

    回復(0)

    評論

  • kouping081 2011-04-07 00:00:00
    儀表安裝在底部靠上400mm處 即測量的水位為3245-400=2845mm 建議樓主設置變送器的量程0-28 kPa 零點處應該是0kPa. 儀表安裝點以下無法測量。

    贊(2)

    回復(0)

    評論

熱門問答

變送器液位量程如何設置?
 
2018-02-01 00:22:44 540 1
變送器液位量程如何設置??
有一個熱水罐量程為3245mm,可我安裝的變送器位置在熱水罐底部靠上400mm處,這個時候我該怎么設置變送器的量程啊?零點處應該是0kpa嗎?(我設置的是0~27,結果中間部分測量不準確)
2011-04-06 02:54:36 600 4
e+h fmd77差壓傳感器測量液位怎么設置量程
 
2018-11-21 17:08:47 427 0
熱電偶量程和變送器量程
3個量程熱電偶本身量程如0-1100變送器量程0-1200、PLC設置的量程0-1200那么現在問題是我顯示1200,實際值是不是1100以熱電偶為準,就是這3者的關系是怎么樣的... 3個量程 熱電偶本身量程 如0-1100 變送器量程0-1200、PLC設置的量程0-1200 那么現在問題是我顯示1200,實際值是不是1100 以熱電偶為準,就是這3者的關系是怎么樣的 展開
2013-12-23 07:07:43 1066 3
差壓變送器測量液位,容器內有負壓,如何設置
 
2015-09-15 15:31:45 430 1
差壓變送器如何測液位
差壓變送器如何測量密閉容器內的液位,求教計算公式和補償算法!要求細致一點!
2013-08-21 04:20:27 1226 3
急 急 急 韓國斗蘊導波雷達液位計測量汽包液位,怎樣設置量程?
汽包液位中用測量筒進行測量 上引管與下引管之間的距離為測量量程,在韓國斗蘊導波雷達液位計中怎樣設置這個測量量程? 急 急 急
2015-04-10 11:02:56 573 1
如何給電磁流量計設置量程范圍
 
2017-12-12 15:19:35 333 3
磁翻板液位計就地液位和程控液位不符如何檢查
 
2012-06-23 11:23:17 358 5
玻璃板液位計與變送器測量同一個液位,為何變送器示值比實際值高
 
2012-06-23 19:56:22 520 4
想知道佑富超聲波液位測量儀變送器穿線孔是多少?
 
2018-11-22 11:02:16 510 0
超聲波傳感器測量液位如何實現
 
2014-03-10 19:04:59 289 1
超聲波是如何測量液位
超聲波是如何測量液位
2013-10-29 02:44:13 521 2
用壓力變送器如何測量液位?
我想知道,測量得到的壓力如何換算成高度,跟測量介質的性質有關系嗎?... 我想知道,測量得到的壓力如何換算成高度,跟測量介質的性質有關系嗎? 展開
2017-09-15 07:15:47 551 1
用差壓變送器計算液位時,差壓變送器的量程怎么確定
 
2017-04-11 11:09:26 753 1
求助功率變送器的DCS量程
 
2018-11-25 10:14:51 560 0
變送器的量程為什么不能修改
 
2011-08-12 03:21:21 418 4
變送器零點調整會不會影響量程
 
2016-07-11 01:46:12 505 2
測量蒸汽壓力怎么設定變送器量程,
比如我要測一個管道的蒸汽壓力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A壓力變送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器設定量程,讓變送器能測量出壓力,在DCS上顯示出壓力。我剛剛接觸儀表,不太明白怎... 比如我要測一個管道的蒸汽壓力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A壓力變送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器設定量程,讓變送器能測量出壓力,在DCS上顯示出壓力。我剛剛接觸儀表,不太明白怎么設置求教你們了! 展開
2016-05-22 23:39:05 617 1