接觸器使用溫度條件
-
接觸器使用溫度大部分都是-5°到40°,如果溫度過高或過低會有什么影響,接觸器會算壞嗎,而繼電器使用溫度范圍確很寬,一般都能到零下20°到70°,這是為什么,請高人指點,多加分
全部評論(3條)
-
- 指間沙17 2011-11-29 00:00:00
- 、神機
-
贊(5)
回復(0)
-
- 驕傲的90后 2011-11-29 00:00:00
- 國標是-5--40,并不意味著在這范圍之外就不能使用,不同廠家,所選用的材質不同。但是大部分材料都是熱脹冷縮,譬如到零下10度,就要考慮觸頭銀點厚度、漆包線收縮、塑料件收縮、塑料凍裂等問題。所以看市面出口到俄羅斯的接觸器全是加厚的,耐零下50度。 正40度以上相對主要是抗干擾能力,溫度對磁場的干擾。另外就是塑料件的耐溫。 中間繼電器就不存在線圈、磁場,只是銀點和塑料件,所以相對影響較小。
-
贊(11)
回復(0)
-
- 初心暖哭i 2017-09-19 02:44:41
- 溫度過高的影響很簡單,線圈溫升過高會過熱燒毀的。 溫度過低的影響主要是從彈簧的彈性,活動部件上油脂的粘度來考慮,會導致某些參數如觸頭壓力、返回時間、Z低保持電壓值超出限度,并非說-8度就不能運行。 另外,對于絕大多數繼電器來說,工廠給出的溫度下限也是-5度,并非是-20度。超過-5度的需要訂貨。
-
贊(16)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 接觸器使用溫度條件
- 接觸器使用溫度大部分都是-5°到40°,如果溫度過高或過低會有什么影響,接觸器會算壞嗎,而繼電器使用溫度范圍確很寬,一般都能到零下20°到70°,這是為什么,請高人指點,多加分
- 信號發生器的使用條件
- 磷酸根分析儀器的使用條件
磷酸根分析儀器的使用條件
1.使用條件:
必須滿足下列所有條件,儀器才能夠正常使用:
①環境溫度:(5~40)℃
②環境濕度:≤90%RH(無冷凝)
③被測水樣溫度:(15~40)℃
④不受振動,無腐蝕性氣體
2.儀器安裝方法
①將排污管接在儀器前面右下側的排污接口上。
②連上電源插座,接通電源。
- 同條件養護測溫記錄的溫度?
- 試塊同條件養護的測溫記錄填寫溫度是指在什么時候測得?(還是指測幾次的平均溫度)... 試塊同條件養護的測溫記錄填寫溫度是指在什么時候測得?(還是指測幾次的平均溫度) 展開
- 防化服的使用要注意哪些條件
- 硅酸根測定儀使用條件說明
硅酸根測定儀使用條件說明
硅酸根檢測儀必須滿足下列所有條件,儀器才能夠正常使用:
1、環境溫度:(5~45)℃
2、環境濕度:≤90%RH(無冷凝)
3、被測水樣溫度:(15~40)℃
4、不受振動,無腐蝕性氣體
被測水樣中干擾離子允許含量:
Na+< 500 u g/L
Mg++< 200 u g/L
Zn++<200 u g/L
Fe+++ < 100 u g/L
Ca++ < 200 u g/L
Cu++< 200 u g/L
Fe++< 200 u g/L
- 交流接觸器連續使用次數是多少??
- 交流接觸器能否串聯使用?為什么?
- 使用經緯儀進行坡度測量的條件是什么
- 使用經緯儀進行坡度測量的條件是什么
- 斷路器 為什么和交流接觸器一起使用?
- 在低壓配電柜中,交流接觸器和塑料斷路器一起使用。斷路器本身不就具有斷開功能,為什么要和交流接觸器一起搭配使用呢?求解
- 時間控制器怎樣和接觸器一起使用!
- 我買的220V的時間控制器,但是電器是380V的電,怎樣用接觸器和時間控制器一起使用來控制電路,請給我接線圖,謝謝!
- 隔膜密封式壓力變送器正常運行的溫度條件是多少
- 細胞培養營養液條件 營養 PH 溫度 營養 還有什么?
- 使用光柵方程時,應該滿足什么條件
- 高低溫老化試驗箱的使用限制條件有哪些
- 村田陶瓷電容的保管及使用條件
保管及使用條件
1. 3端子低ESL芯片多層陶瓷電容器(EMIFIL)的性能(以下簡稱“電容器”)可能會受到存放條件的影響。
1-1、將電容器存放在以下條件中:室溫為+ 5℃至+ 40℃,相對濕度為20%至70%。
(1)高溫高濕條件可能會加速氧化導致的可焊性下降端子電極的開孔和纏繞/包裝性能的降低。因此,請保持適當?shù)拇娣艤囟群蜐穸取?/p>
(2)長時間存放可能會導致電極氧化和包裝材料變質。如果自交付以來已過去六個月以上,則在使用前檢查安裝情況。如果自交貨以來已經過去了一年以上,則在使用前還要檢查可焊性。
(3)將電容器存放在原始包裝中,而不必打開Z小的包裝單元。請勿長時間超過上述大氣條件。
1-2、腐蝕性氣體可與電容器的終端(外部)電極或導劲惆l(fā)生反應,從而導致可焊性差。請勿將電容器存放在腐蝕性氣體(例如氫氣)中硫化物,二氧化硫,氯氣,氨氣等)。
1-3、由于濕度的急劇變化引起的水分凝結或引起的光化學變化通過陽光直射到端子電極和/或樹脂/環氧樹脂涂層上,可焊性和電氣性性能可能會下降。不要在直射的陽光下或高濕度的條件下存放電容器。
我們已經拆開包裝的電容建議盡快投入生產,存放時間長會導致容量測出來會有偏差。