国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

yxc150n耐震電接點壓力表接線方法

phwan1234 2017-10-04 01:04:41 624  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • panbus0y 2017-10-04 09:44:35
    1接 公共點 2接 下限常開點(即為到點打開) 3接 上限常閉點 (即為到點關閉) 4 是接地 看你自己情況 這種一般都是航空插座的 仔細看好端子號 不要接錯哦~

    贊(13)

    回復(0)

    評論

熱門問答

yxc150n耐震電接點壓力表接線方法
 
2017-10-04 01:04:41 624 1
耐震電接點壓力表
  上個月因為硫化機壓力調太小,油缸反拉,耐震電接點壓力表瀑油了。后面出現1-5MP不能限位(如上限調到3MP時,壓力表到了3MP不停,還是繼續加壓)表是200MP的刻度。    因為我Z高才用不到10MP,換表時特意選了25MP的表換上??墒敲繅K表都是不穩定,總...   上個月因為硫化機壓力調太小,油缸反拉,耐震電接點壓力表瀑油了。后面出現1-5MP不能限位(如上限調到3MP時,壓力表到了3MP不停,還是繼續加壓)表是200MP的刻度。    因為我Z高才用不到10MP,換表時特意選了25MP的表換上??墒敲繅K表都是不穩定,總是出現壓力表到上限指針時不停,繼續加壓。現在已經是換第三塊了。    請問客位高手,可有解決的辦法?;蚴且I哪一款質量好的?    還有所謂的精度1.6是什么意思? 展開
2013-02-26 00:17:29 451 5
請教電接點壓力表接線方法,謝謝!
電接點壓力表取開紅、綠兩條線,如圖:1、按電接點壓力表出線端顏色把紅綠兩根線對應顏色接上對不對?2、按電箱接線端子排黃線電接點中、紅線電接點高、綠線電接點低,對應電接點壓力線纜顏色接上對不對?3、黑線用不用接?4、怎樣確認電接點壓力表好壞?
2017-11-28 15:02:44 869 1
電接點壓力表如何接線?
我在一個管道上安裝一個電接點壓力表,接點1、接點2、接點3;通過萬用表測量后證明,1&3是常閉點,2&3是常開點;我現在給定一個壓力范圍(4——6公斤壓力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通電路(閉合后給繼電器線圈通電)報警;請問我如何接線?我采用的... 我在一個管道上安裝一個電接點壓力表,接點1、接點2、接點3;通過萬用表測量后證明,1&3是常閉點,2&3是常開點;我現在給定一個壓力范圍(4——6公斤壓力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通電路(閉合后給繼電器線圈通電)報警;請問我如何接線?我采用的3*2.5的控制線。 展開
2012-03-30 05:57:28 821 3
電接點壓力表如何接線?
電接點壓力表如何接線?
2010-01-25 22:44:56 886 2
電接點壓力表怎么接線?
 
2018-01-08 23:36:41 578 1
電接點壓力表怎么接線
壓力表從上往下依次是紅線。黃線。藍線 黑線??刂葡嗬锶齻€接點。1 。3 。5 。是不是接兩根相線 和一根零線 救急
2010-07-24 17:28:57 405 4
380伏的電接點壓力表的接線方法,Z好有接線圖
 
2012-04-07 11:49:13 372 3
220v電接點壓力表怎么接線
220v電接點壓力表怎么接線手上有接觸器3個,中間繼電器4個,壓力表一個,按鈕開關2個,想給壓力罐自動上水的。壓力到了自己停止壓力小了自動啟動供水
2017-07-30 22:32:07 1157 1
耐震電接點壓力表里面的液體漏了一部分是否影響使用?
 
2018-11-25 04:10:14 805 0
YXC-150型電接點壓力表怎樣接線?
要求當壓力表的壓力在低于1kg和高于3kg時,發出信號使運行中的機器停止。該壓力表有3個接線端,而我的機器只有2個接線端,那具體怎樣接線?
2018-12-06 11:32:46 424 0
變頻器和電接點壓力表如何接線
11千瓦的變頻外加一個電接點壓力表控制一個水泵電機,要求低點4個壓力,高點8個壓力,請問如何接線。廠家給的辦法,水泵到低端酒開始保壓,可是在野不往上升,電機也不停,請問是什么原因。還有我買的電接點壓力表有4個接線柱,紅色的在電接點的Z下面,綠色在... 11千瓦的變頻外加一個電接點壓力表控制一個水泵電機,要求低點4個壓力,高點8個壓力,請問如何接線。廠家給的辦法,水泵到低端酒開始保壓,可是在野不往上升,電機也不停,請問是什么原因。還有我買的電接點壓力表有4個接線柱,紅色的在電接點的Z下面,綠色在中間,黃色在上面,產家說我公共端接錯了,可是我三根線都倒過了。電機就是不自動停,高手指點怎么回事 展開
2010-05-29 07:01:10 942 5
hc-y810數字電接點壓力表怎么接線
 
2017-03-08 02:51:15 584 1
兩線電接點壓力表怎樣接線
 
2018-12-02 17:43:29 474 0
電接點壓力表接線套用什么定額
 
2012-06-25 16:13:42 660 3
電接點壓力表控制空壓機怎么接線
現在的情況是這樣,廠里有一個18.5千瓦的電機的空壓機組,想通過一個電接電拉力表控制2個壓力時開始打氣4個壓時停止。 電機是從盤上接的三相線接了一60安的斷路器上,通過一個380的接觸器下面直接接電機。沒有零線。 請教,應該怎么把這電接電壓力表接上?需要... 現在的情況是這樣,廠里有一個18.5千瓦的電機的空壓機組,想通過一個電接電拉力表控制2個壓力時開始打氣4個壓時停止。 電機是從盤上接的三相線接了一60安的斷路器上,通過一個380的接觸器下面直接接電機。沒有零線。 請教,應該怎么把這電接電壓力表接上?需要加什么控制,越詳細越好。現在只知道表一個上限一下限中間公共線。具體怎么接到線路中來控制呢? 展開
2011-05-02 02:11:52 356 2
yx100-150電接點壓力表怎樣接線,謝謝
yx100-150電接點壓力表怎么接線,謝謝!
2014-08-15 19:29:27 548 1
真空電接點壓力表是怎么接線的?
 
2016-12-01 07:20:00 503 1
真空電接點壓力表是怎么接線的
 
2015-12-02 19:55:04 582 1
耐振電接點壓力表24v怎么接線
 
2015-08-25 08:26:41 435 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁