全部評論(1條)
-
- 原版光頭強2 2015-08-26 00:00:00
- 需要24v直流中間繼電器 和接觸器 常開接中間繼電器線圈 常閉接過中間繼電器常閉接接觸器線圈 然后接觸器常開并上壓力表常閉
-
贊(13)
回復(0)
熱門問答
- 耐振電接點壓力表24v怎么接線
2015-08-25 08:26:41
437
1
- 電接點壓力表怎么接線?
2018-01-08 23:36:41
578
1
- 電接點壓力表怎么接線
- 壓力表從上往下依次是紅線。黃線。藍線 黑線??刂葡嗬锶齻€接點。1 。3 。5 。是不是接兩根相線 和一根零線 救急
2010-07-24 17:28:57
405
4
- 220v電接點壓力表怎么接線
- 220v電接點壓力表怎么接線手上有接觸器3個,中間繼電器4個,壓力表一個,按鈕開關2個,想給壓力罐自動上水的。壓力到了自己停止壓力小了自動啟動供水
2017-07-30 22:32:07
1157
1
- 380V電接點壓力表與24V電接點壓力表的區別
2008-12-08 22:40:06
639
4
- hc-y810數字電接點壓力表怎么接線
2017-03-08 02:51:15
584
1
- 電接點壓力表控制空壓機怎么接線
- 現在的情況是這樣,廠里有一個18.5千瓦的電機的空壓機組,想通過一個電接電拉力表控制2個壓力時開始打氣4個壓時停止。 電機是從盤上接的三相線接了一60安的斷路器上,通過一個380的接觸器下面直接接電機。沒有零線。 請教,應該怎么把這電接電壓力表接上?需要... 現在的情況是這樣,廠里有一個18.5千瓦的電機的空壓機組,想通過一個電接電拉力表控制2個壓力時開始打氣4個壓時停止。 電機是從盤上接的三相線接了一60安的斷路器上,通過一個380的接觸器下面直接接電機。沒有零線。 請教,應該怎么把這電接電壓力表接上?需要加什么控制,越詳細越好。現在只知道表一個上限一下限中間公共線。具體怎么接到線路中來控制呢? 展開
2011-05-02 02:11:52
358
2
- 電接點壓力表為何要24v電源
2016-08-15 17:49:52
443
1
- 真空電接點壓力表是怎么接線的?
2016-12-01 07:20:00
505
1
- 真空電接點壓力表是怎么接線的
2015-12-02 19:55:04
582
1
- 交流接觸器與電接點壓力表怎么接線
- 我有一個控制箱里面有:一個3P60A的空開,一個CJT1-40的交流接觸器和一個電動機綜合保護器 向左轉|向右轉 我現在需要增加一個電接點壓力表來控制壓力,應該怎么接,紅色線是我從壓力表接出來的(上面一根是達到壓力停止,中間那根是進電接點壓力表的電源,下... 我有一個控制箱里面有:一個3P60A的空開,一個CJT1-40的交流接觸器和一個電動機綜合保護器 向左轉|向右轉 我現在需要增加一個電接點壓力表來控制壓力,應該怎么接,紅色線是我從壓力表接出來的(上面一根是達到壓力停止,中間那根是進電接點壓力表的電源,下面那根是啟動壓力的),你看對嗎 展開
2018-12-01 05:14:20
688
0
- 中間繼電器與電接點壓力表怎么接線
2018-05-01 03:09:53
601
1
- ynxc一100電接點壓力表怎么接線
2018-12-05 22:04:56
362
0
- 交流接觸器與電接點壓力表怎么接線?
2018-11-21 04:17:07
573
0
- 電接點壓力表如何接線?
- 我在一個管道上安裝一個電接點壓力表,接點1、接點2、接點3;通過萬用表測量后證明,1&3是常閉點,2&3是常開點;我現在給定一個壓力范圍(4——6公斤壓力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通電路(閉合后給繼電器線圈通電)報警;請問我如何接線?我采用的... 我在一個管道上安裝一個電接點壓力表,接點1、接點2、接點3;通過萬用表測量后證明,1&3是常閉點,2&3是常開點;我現在給定一個壓力范圍(4——6公斤壓力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通電路(閉合后給繼電器線圈通電)報警;請問我如何接線?我采用的3*2.5的控制線。 展開
2012-03-30 05:57:28
821
3
- 電接點壓力表如何接線?
- 電接點壓力表如何接線?
2010-01-25 22:44:56
886
2
- 耐振電接點壓力表到下限位時停頓一下就跳閘是什么原因
2018-02-06 22:09:05
382
1
- 電接點壓力表怎么用繼電器控制的接線
2013-10-25 20:40:29
402
2
- 電接點壓力表和變頻器怎么接線,是什么原理?
2014-01-15 19:43:37
515
2
- 兩廂水泵控制箱怎么接線,電接點壓力表控制。
- 如圖,就認識空開,別的都是什么配件?需要調節不用,電源進線有零火順序嗎?水泵線和壓力表的線接在哪?
2017-07-07 09:22:20
591
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論