plc變頻只能控制兩臺通開三臺通風柜就跳閘什么原因

kjdshdhyuehggy 2016-01-10 20:47:37 326  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • 無度的光 2016-01-11 00:00:00
    有兩個問題值得考慮,一個是大電機脫離電源后,繞組由于分布電容還存在靜電電壓,切換時出現操作過電壓;另一個就是,電機還沒有完全脫離變頻器(例如電弧還沒有熄滅),工頻過早完成切換,形成工頻短路;   解決的辦法是,首先讓變頻自由停車,電機再脫離變頻器,然后再切換到工頻,就可以排出以上原因造成的切換跳閘;  一定要控制好時間差?。?! 變頻與工頻的切換,用plc控制切換過程時,切換的秘訣是變頻自由停車到切除電機要有0.1秒的延時,由電機從變頻切除到工頻接通要有0.2--0.4秒的延時,整個過程Z多0.5秒完成,工業幫論壇

    贊(17)

    回復(0)

    評論

熱門問答

plc變頻只能控制兩臺通開三臺通風柜就跳閘什么原因
 
2016-01-10 20:47:37 326 1
組態軟件能同時控制 兩臺plc嗎?
如題所問那靠什么連接上位機組態和下位機呢,比如有好幾個PLC需與上位機交換數據?... 如題所問 那靠什么連接上位機組態和下位機呢,比如有好幾個PLC需與上位機交換數據? 展開
2010-01-11 21:28:26 424 4
如何ping通兩臺計算機
 
2016-11-25 16:57:02 340 1
交流接觸器就跳閘問題
我有三臺16T沖床其中有兩臺工作一會交流接觸器就自動跳閘,但是如果是空車運轉就沒有這種問題請問這是怎么回事啊?其中有一臺是正常的而這三個交流接觸器是一樣的。沖床電機是2.2千瓦的,是不是那兩臺在工作的時候因為超負荷而引起跳閘的呢(交流接觸器是380v2... 我有三臺16T沖床其中有兩臺工作一會交流接觸器就自動跳閘,但是如果是空車運轉就沒有這種問題請問這是怎么回事啊?其中有一臺是正常的而這三個交流接觸器是一樣的。沖床電機是2.2千瓦的,是不是那兩臺在工作的時候因為超負荷而引起跳閘的呢(交流接觸器是380v20A的) 展開
2009-07-25 05:31:07 2034 7
空氣能壓縮機啟動就跳閘
 
2018-03-04 22:25:07 575 1
熱水器燒一會就跳閘
剛啟動的時候沒事,過幾分鐘開始跳閘,只有用熱水器的時候是這樣,用別的電器功率再大也不會跳,應該是什么地方出現問題了?
2010-04-30 00:10:06 449 7
水泵啟動就跳閘怎么辦?
 
2013-06-06 03:05:10 664 2
兩臺機子單向ping通,雙向ping通。
我有兩臺機子,在同一個局域網里(ip:192.168.1.119和192.168.1.19),都可以上網,但是我從119 PING 19的時候,是連通的,當我從19 ping 119的時候,并提示超時。請問是什么原因??
2010-05-26 15:47:43 316 1
變頻控制風機參數
變頻控制風機參數
2016-08-15 17:56:39 396 1
如何用光電傳感器控制控制主電路通斷,不用PLC
 
2011-06-15 07:01:34 414 3
測試兩臺PC通過兩個232轉485轉換器對接通信,為什么只能通一邊呢?
PC用usb轉232串口,驅動芯片不一樣會有區別嗎??jī)蓚€(gè)轉換器用串口交叉線相連,調試只能A向B發,交換中間連線設備也是。
2014-12-11 11:21:56 555 1
用三菱plc控制兩臺步進電機分別運動,該怎么編程
就是diyi臺電機帶動機構直線運動到指定位置,另一個電機才運轉,這怎么編程... 就是diyi臺電機帶動機構直線運動到指定位置,另一個電機才運轉,這怎么編程 展開
2018-04-03 12:25:33 587 1
三菱PLC控制水流量,由流量傳感器的信號控制電動比例閥開度,術PLC程式
三菱PLC控制水流量,由流量傳感器的信號控制電動比例閥開度,術PLC程式。
2016-07-27 17:44:35 745 1
三臺變頻器,三臺水泵,需幾個壓力變送器
三臺變頻器,三臺水泵,需幾個壓力變送器... 三臺變頻器,三臺水泵,需幾個壓力變送器 展開
2017-04-04 09:54:40 507 3
水泵如何變頻控制
水泵如何變頻控制
2016-12-01 11:27:39 428 1
兩臺臺達PLC通訊問題
一臺臺達PLC做主站,另一臺臺達PLC做從站,實現主站PLC的X控制從站PLC的Y,讓Y0到Y(jié)7循環點亮,怎樣寫程序,包括EASY LINK 。
2018-12-03 17:13:22 289 0
西門子PLC兩臺電機交替運行
兩臺電機交替運行,運行時長為24小時,一臺啟動另一臺就停止。用定時器加計數器的方法做。 西門子S7-200的。本人剛接觸PLC。希望有大神可以幫我畫一下梯形圖。不勝感激
2018-07-13 00:03:03 780 1
切割機線路正常,一開開關就跳閘
2015-05-24 21:36:56 381 3
ABB ACS510 控制兩臺水泵,帶壓力控制。
要實現兩臺泵能獨立變頻運轉,和都選擇變頻運行時,能自動切換。當壓Mpa時,電機轉速自動下降,請問變頻器參數要怎么設置哪些參數。謝謝了。... 要實現兩臺泵能獨立變頻運轉,和都選擇變頻運行時,能自動切換。當壓Mpa時,電機轉速自動下降,請問變頻器參數要怎么設置哪些參數。謝謝了。 展開
2018-12-01 07:13:52 347 0