全部評論(2條)
-
- gh181588 2013-06-07 00:00:00
- 漏電而已......
-
贊(7)
回復(0)
-
- Annes20 2017-09-14 09:15:05
- 這是水泵的啟動電流很大,而空氣開關也就是漏電保護器的額定電流沒有這么大,所以就會跳閘了??梢該Q個大一點的空氣開關或者附加降壓器。 空氣開關:空氣開關(英文名:Air switch),又名空氣斷路器,是斷路器的一種,是一種只要電路中電流超過額定電流就會自動斷開的開關??諝忾_關是用來做電路保護的,一旦出現短路事故就會斷開電路,因為采用空氣作為滅弧介質,所以成為空氣開關。其基本原理是短路電流遠大于正常負載電流,短路電流導致脫扣器脫扣,動觸頭在彈簧作用下與靜觸頭分開,使得電路斷開。
-
贊(14)
回復(0)
熱門問答
- 水泵啟動就跳閘怎么辦?
- 空氣能壓縮機啟動就跳閘
- 恒溫恒濕試驗箱啟動就跳閘的原因
恒溫恒濕試驗箱啟動就跳閘的原因:在平時使用全過程中,有的顧客因為使用上并不是很嫻?,?dǎo)致恒溫恒濕試驗箱有時候產生開機啟動就掉電的狀況,對于該類狀況皓天開展詳盡的剖析,期待能夠為廣大群眾答疑解惑。
1、恒溫恒濕試驗箱廠家控制器問題:控制器故障形成配電系統短路,導致小型斷路器及漏電開關跳閘
2、加熱管問題:一般這個配件是不容易壞的,除非使用年限很久,或者質量特別次的情況才會出現,可以用萬用表檢測其阻值判斷是否損壞
3、加濕管問題:加濕管其實也是加熱管的一種,一般用于做濕度是加熱水形成水蒸氣的一種配件,加濕管損壞一般是由于水位控制盒里面的浮球損壞,無法正常補水,導致干燒,也可以用萬用表檢測其阻值判斷是否損壞!
4、循環馬達問題:恒溫恒濕試驗箱廠家建議查看工作室循環馬達以及風輪是否卡死或損壞,需要用到螺絲刀和萬用表檢測
5、變壓器:一般的設備都會有一個小型變壓器,用于箱門玻璃發熱絲供電之用,輸出電壓為DC12VVV,也可以用萬用表檢測。
假如產生這樣的事情,挨個檢查,先將設備只設置高溫(40攝氏或是60攝氏),將環境濕度設成0,點一下運作,看設備是不是會跳電,則是發熱管短路故障,造成觸電,恒溫恒濕試驗箱會多方面維護就會產生跳電的狀況。若此發熱管短路故障,只要換一下發熱管就能,實際操作比較簡單。
若運作高溫沒有脫扣,則設定環境濕度,隨后再次點一下運作,看恒溫恒濕試驗箱是否脫扣。若脫扣則為增濕器管短路故障,走電。若產生此類情況,只需在我廠設備側邊隔板螺釘擰下來,取出隔板,會見到一個增濕器桶,將其上邊的二根線抽掉,將外蓋上的六個內六角螺栓取出,更換增濕器管就能,安裝的那時候必須,將溫度傳感器攝像頭關聯在增濕器管上,避免空燒、過熱維護。
以上幾點就是導致恒溫恒濕試驗箱漏電開關跳閘的主要原因,如果需要解決,恒溫恒濕試驗箱廠家建議聯系相關廠家進行更換零件、重新安裝調試。
- 水泵壓力控制器調試 放一點水就啟動怎么回事
- 水泵跳閘故障如何排除
- 注塑機一開電熱開關,電源總閘就跳閘怎么辦
- 交流接觸器就跳閘問題
- 我有三臺16T沖床其中有兩臺工作一會交流接觸器就自動跳閘,但是如果是空車運轉就沒有這種問題請問這是怎么回事啊?其中有一臺是正常的而這三個交流接觸器是一樣的。沖床電機是2.2千瓦的,是不是那兩臺在工作的時候因為?fù)荷而引起跳閘的呢(交流接觸器是380v2... 我有三臺16T沖床其中有兩臺工作一會交流接觸器就自動跳閘,但是如果是空車運轉就沒有這種問題請問這是怎么回事啊?其中有一臺是正常的而這三個交流接觸器是一樣的。沖床電機是2.2千瓦的,是不是那兩臺在工作的時候因為?fù)荷而引起跳閘的呢(交流接觸器是380v20A的) 展開
- 熱水器燒一會就跳閘
- 剛啟動的時候沒事,過幾分鐘開始跳閘,只有用熱水器的時候是這樣,用別的電器功率再大也不會跳,應該是什么地方出現問題了?
- 電接點壓力表控制水泵老跳閘怎么回事
- 漏電斷路器跳閘怎么辦
- 壓縮機一啟動,空氣開關跳閘,是什么原因?
- 水泵上水老跳閘 修了 還是老跳閘 是閘的問
- 切割機線路正常,一開開關就跳閘
- 時間控制器調到自動漏寶就跳閘
- 潛水泵為什么一通電開關就跳閘了
- 沒有接漏電保護,直接接到斷路器上了,一合閘斷路器就跳了
- 電腦不定時斷電,再啟動就啟動不了
- 舊電腦,關機放一段時間后啟動沒問題。用著用著就不定時自己斷電:可能是用幾分鐘后,也可能是用幾個小時之后。斷電后再重啟,重啟不了,顯示器無任何信號。另外,不管啟動成不成功,... 舊電腦,關機放一段時間后啟動沒問題。用著用著就不定時自己斷電:可能是用幾分鐘后,也可能是用幾個小時之后。斷電后再重啟,重啟不了,顯示器無任何信號。 另外,不管啟動成不成功,主機都沒有任何報警聲音。 我主要是想問,這可能是什么原因造成的,電腦里面哪塊兒可能出問題了? 展開
- 水泵壓力控制器無法啟動水泵與水壓有關系嗎
- 水泵凍住了怎么辦
- 水泵凍住了怎么辦
4月突出貢獻榜