安川∑Ⅴ伺服電機參數怎樣設置?急急,請高手幫幫忙~!
-
電機:SGMJV-01AAA61伺服驅動:SGDV-R90A01A002000問題:用PLC帶怎樣讓電機轉一圈回到原來位置?(參數怎設置)跟松下不一樣。松下只要設電機每旋轉1次的指令脈沖數,安川設哪里呢?... 電機:SGMJV-01AAA61 伺服驅動:SGDV-R90A01A002000 問題:用PLC帶怎樣讓電機轉一圈回到原來位置?(參數怎設置)跟松下不一樣。 松下只要設電機每旋轉1次的指令脈沖數,安川設哪里呢? 展開
全部評論(4條)
-
- wenbbq射手 2012-03-01 00:00:00
- 你都沒說你是什么控制模式。
-
贊(14)
回復(0)
-
- li834808767 2012-02-27 00:00:00
- 主要是設置電子齒輪比,你可以先看看原先的松下是設置多少,然后換算到安川的
-
贊(2)
回復(0)
-
- sd23we23www1 2012-02-29 00:00:00
- 電子齒輪比:Pn20E=8192,Pn210=PLC讓伺服旋轉一圈脈沖數,例如2000。 Pn000=0010,Pn50A=8170,Pn50B=6548,再看看Pn200參數:選擇plc的脈沖形式
-
贊(15)
回復(0)
-
- 非也36266263 2018-04-13 00:00:00
- 安川編碼器的碼盤分為20位和17位的 你得先清楚1下碼盤數 然后正常的話 應該是PN2XX 我記得是 ,20位 就是8192 17為就是1024
-
贊(6)
回復(0)
熱門問答
- 安川∑Ⅴ伺服電機參數怎樣設置?急急,請高手幫幫忙~!
- 電機:SGMJV-01AAA61伺服驅動:SGDV-R90A01A002000問題:用PLC帶怎樣讓電機轉一圈回到原來位置?(參數怎設置)跟松下不一樣。松下只要設電機每旋轉1次的指令脈沖數,安川設哪里呢?... 電機:SGMJV-01AAA61 伺服驅動:SGDV-R90A01A002000 問題:用PLC帶怎樣讓電機轉一圈回到原來位置?(參數怎設置)跟松下不一樣。 松下只要設電機每旋轉1次的指令脈沖數,安川設哪里呢? 展開
2012-02-26 16:41:37
611
4
- 安川伺服電機驅動器怎么恢復出廠設置?
2011-04-23 16:50:43
2014
5
- 安川伺服電機報警是怎么回事?
2015-12-11 03:21:16
876
1
- 安川伺服電機特點有哪些?
2011-03-08 01:01:24
412
3
- 安川伺服電機08A的抖動
- 安川伺服電機08A的,機床在運行時會抖動,有時會尖叫,我試過F001調剛性,出廠時是6,我現在改過5,4都沒用我機床用的新代的系統,系統里也改過剛性增益也沒有什么大的變化,請高手救... 安川伺服電機08A的,機床在運行時會抖動,有時會尖叫,我試過F001調剛性,出廠時是6,我現在改過5,4都沒用我機床用的新代的系統,系統里也改過剛性增益也沒有什么大的變化,請高手救命! 展開
2015-11-28 15:07:35
427
3
- 安川伺服電機的產品系列分類
2018-12-24 15:24:19
324
0
- 松下伺服電機參數如何設置?
- 松下哥你好,勞煩您看下圖的問題,感激不盡!... 松下哥你好,勞煩您看下圖的問題,感激不盡! 展開
2014-01-10 01:50:26
670
3
- 安川伺服電機編碼器盤簡易安裝方法
2018-12-05 00:03:24
334
0
- 安川sgm7g-30afc61伺服電機的編碼器分辨率是多少
2017-06-04 09:32:45
385
1
- 安川伺服電機剛性不足 伺服驅動器怎么調試
2012-11-11 21:12:52
659
2
- 匯川伺服電機怎樣調機械剛性
2018-05-25 02:46:03
7134
1
- 安川伺服電機報警410故障能復位嗎
2018-03-15 17:06:24
1295
1
- 安川SGML一08AF14伺服電機轉向反是什么問題
2018-07-31 08:36:47
938
1
- 安川伺服器哪個參數可以看出編碼器個數
- 因工作需要,現在想從伺服器上看出編碼器的個數,但是不知是那個參數才能看出來。伺服器是SGM[]H/SGDM型的。請盡量說詳細點。
2018-11-21 04:51:36
337
0
- 安川伺服電機SGME-08AF編碼器與伺服驅動器CN2怎么接線?
2018-11-24 01:28:20
427
0
- 安川3KW的伺服電機配多大的伺服變壓器
- 是三相200V的伺服驅動器和3KW的伺服電機,伺服驅動器的長期工作電流為24.8A,要配多大的三相伺服變壓器啊。... 是三相200V的伺服驅動器和3KW的伺服電機,伺服驅動器的長期工作電流為24.8A,要配多大的三相伺服變壓器啊。 展開
2018-04-20 00:12:37
654
1
- 松下伺服電機參數怎么恢復出廠設置?
2018-01-19 11:11:56
942
1
- 急急!!大家幫幫忙?
- 尋求集線器(HUB)制作的原理圖
2006-04-18 03:49:31
439
3
- 安川變頻器4段速怎么設置 設置D1-到D幾?
2011-10-20 14:50:24
405
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論