冬季混凝土施工,如何設置測溫空?
-
冬季混凝土施工,如何設置測溫空?外部溫度和內部溫度怎樣測量,是不是把溫度計插到測溫空內測量的就是內部溫度嗎?外側溫度就是放在混凝土表面嗎?
全部評論(4條)
-
- chenshanji123 2013-11-23 00:00:00
- 溫度計插入就能量了
-
贊(2)
回復(0)
-
- 龍埝路 2013-11-23 00:00:00
- 這個不能用普通的溫度計,用要工程用的! 然后也有儀器,可以這樣測量的!Z好是專業的!
-
贊(7)
回復(0)
-
- qq11258063 2013-11-23 00:00:00
- 先說從什么時候開始才算冬季施工,冬季施工是指連續5天日平均氣溫低于5度,日平均氣溫是指每天上午10點,下午4點和夜里2點時三個溫度的平均值,如果達到這個標準你就要開始記錄溫度了。記錄方法就按這個記。這是指的記錄大氣溫度。 混凝土表面和內部溫度也要測,混凝土內外溫差不得大于20度,并且表面溫度不得小于5度,如果超了,就要采取保溫措施?;炷羶?nèi)部的溫度在施工以后5-8小時溫一個就可以了,因為這個時候水泥產生的水化熱Z大。 像你所說,戶外溫度已經達到零下5度左右,那必須采取保溫措施,要不混凝土開裂是肯定的。要抓緊哦!
-
贊(20)
回復(0)
-
- 累累的老巢 2013-11-23 00:00:00
- PART 1: 混凝土攪拌測溫記錄(C2—6—12) 冬季混凝土施工時,應進行攪拌測溫(包括現場攪拌、商品混凝土)并記錄?;炷炼嚢铚y(cè)溫記錄包括大氣溫度、原材料溫度、出罐溫度、人模溫度等。測溫的具體要求應有書面技術交底,執行人必須按照規定操作。原始記錄簽字完畢后交資料員歸檔。“現場攪拌或商品混凝土”字樣填人“備注”欄。表格中各溫度值需標注正負號。 13.混凝土養護測溫記錄(表C2—6—13) (1)混凝土的冬期施工應符合國家現行標準《建筑工程冬期施工規程》 (JGJl04)和施工技術方案的規定。 (2)測溫起止時間指室外日平均氣溫連續5d低于5~C時起,至室外日平均氣溫連續5d高于5~C冬施結束;摻加防凍劑的混凝土未達到抗凍臨界強度(4MPa)之前每隔2h測量一次,達到抗凍臨界強度(4MPa)且溫度變化正常,測溫間隔時間可由2h調整為6h。 (3)混凝土冬施養護測溫應先繪制測溫點布置圖(標明具體部位名稱),包括測溫點的部位、深度等。測溫記錄應包括大氣溫度、各測溫孔的實測溫度、同一時間測得的各測溫孔的平均溫度和間隔時間等。此外還應進行成熟度計算(本次、累計)。表格中各溫度值需標注正負號。 (4)關于測溫的項目、測溫次數和測溫孔設置按要求執行現行有關標準規定。 14.大體積混凝土養護測溫記錄 大體積混凝土施工應對人模時大氣溫度、各測溫孔溫度、內外溫差和裂縫進行檢查和記錄。大體積混凝土養護測溫應附測溫點布置圖,包括測溫點的布置部位、深度等。表格中各溫度值需標注正負號。 PART2: 5、冬期施工混凝土的測溫工作 5.1 混凝土冬期施工測溫 5.1.1 在離建筑物10m以外,距地面高度1.5m,通風條件較好的地方安裝規格不小 于300*300*400的白色百葉箱。 5.1.2 測溫孔位置的選擇,選擇在溫度變化大、容易散失熱量的部位、易于遭受凍 結的部位,西北部或前陰的地方應多設置,測溫孔的口不迎風設置,且臨時封閉。 5.1.3 結構測孔的設置 (1) 梁(包括簡支撐與連接梁):梁上測溫孔應垂直于梁的軸線,孔深為梁高的 1/3至1/2處。 (2) 現澆鋼筋混凝土構造柱:每根構造柱下端設一個測溫孔。 (3) 底板:底板測溫孔布置按縱橫方向不大于5m間距布置,每間房間面積不大 于20m2對可設一個測溫孔, 測溫孔垂直于板面,孔深為板厚的1/3至1/2。 (4) 現澆混凝土墻板:墻厚為20cm及20cm以內時,單面設置測溫孔,孔深為墻 厚的1/2;當墻厚大于20cm時,雙面設置測溫孔,孔深為墻厚的1/3,并不小于10cm 測溫孔與板面成30度傾斜角。大面積墻面測溫孔按縱橫方向均不大于5m的間距布置; 每塊墻面的面積小于20m2時,每面可設一個測溫孔。 5.1.4 砼(商砼)拌合物測溫:對于已攪拌好的砼,要經常檢查砼出罐和入模溫度 (每班不少于4次)要求砼或砂漿出罐溫度不低于10℃,入模溫度不低于5℃。 5.1.5 新澆砼結構和構件的測溫: 預埋測溫管:砼澆筑完在未覆蓋前,要預埋測溫管,具體預埋的位置和數量,要事先 繪出測溫點布置圖,每個測溫點要做好編號。 測溫次數控制:砼澆筑完及時測一次溫度做為diyi次測溫,以后每2小時測一次,連 測三天,三天后改為每4小時測一次(早8:00、晚8:00、夜2:00)至砼溫度0℃為 終結。 5.1.6 混凝土攪拌、養護測溫記錄 冬季混凝土施工時,應進行攪拌和養護測記錄; 混凝土冬施攪拌測溫記錄應包括大氣溫度、原材料溫度、出罐溫度、入模溫度等; 混凝土冬施養護測溫應先繪畫制測溫點布置圖,包括測溫點的部位、深度等。測溫記 錄應包括大氣溫度、各測溫孔雀實測溫度、同一時間測得的各測溫孔的平均溫度和間 隔時間等。 5.1.7 大體積混凝土養護測溫記錄 大體積混凝土施工應對入模時大氣溫度、各測溫孔溫度、內外溫差和裂縫進行檢查和 記錄。 大體積混凝土養護測溫應附測溫點布圖,包括測溫點的布置、深度等。 5.1.8 測溫要求 (1) 在測時,按測孔編號順序進行,溫度計插入測溫孔后,堵塞住孔口,留置在 孔內3-5分鐘后進行讀數; (2) 混凝土出罐、澆注及入模溫度每一工作班不應少于4次; (3) 當采用蓄熱法養護時,其間每6小時測量一次; (4) 摻用防凍劑混凝土,在強度未達到4.0Mpa以前,每2小時測1次,以后每6小 時測一次; (5) 冬期施工有室外大氣測記錄表; (6) 采用成熟度法預估混凝土強度。
-
贊(2)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 冬季混凝土施工,如何設置測溫空?
- 冬季混凝土施工,如何設置測溫空?外部溫度和內部溫度怎樣測量,是不是把溫度計插到測溫空內測量的就是內部溫度嗎?外側溫度就是放在混凝土表面嗎?
2013-11-22 01:52:53
508
4
- 冬季施工的混凝土都要進行測溫嗎?
- 冬季施工的混凝土都要進行測溫嗎?
2010-12-19 06:19:19
730
7
- 冬季施工,混凝土測溫記錄為多少度滿足要求?
2012-11-23 16:21:23
721
3
- 冬季施工中對混凝土的測溫有幾種測溫方法
2011-11-21 04:58:47
555
2
- 大體積混凝土施工測溫記錄表如何填寫
2017-09-02 10:26:41
714
1
- 混凝土冬季測溫記錄怎樣填寫
2017-11-23 22:40:20
618
1
- 河南建筑冬季施工測溫什么時間開始
- 冬季施工測溫記錄從什么時間開始
2009-11-16 16:12:25
494
1
- 冬季施工混凝土的測溫孔多少平米布置一個測溫點啊
2010-11-12 22:16:26
833
3
- 冬季施工,混凝土的測溫孔多少平米布置一個測溫點啊?
2017-12-25 14:05:53
686
1
- 冬季施工混凝土的質量控制要點有哪些?
2015-12-25 23:16:27
398
1
- 冬季施工,澆灌完混凝土可以不蓋薄膜么?
2013-12-09 06:44:01
1379
3
- 大體積混凝土如何測溫?
2010-12-29 17:57:07
324
1
- 如何使用混凝土測溫線
2017-12-16 03:57:23
483
1
- 規范里冬季施工600厚的筏板要做測溫工作嗎
2017-03-15 00:53:23
718
1
- 混凝土養護測溫記錄如何填寫?
2011-05-12 06:14:18
596
2
- 混凝土如何埋設電子測溫計
2012-08-10 00:56:09
425
4
- 混凝土測溫管 ?
2017-09-25 22:22:25
361
1
- 大體積混凝土測溫
- 我工地已經澆注完畢大體積混凝土,現對測溫有幾點疑問,請教各位老師,1:混凝土的內外溫差到底指的是什么溫差?2:有沒有硬性指標說必須內外溫差控制在25°,3:測溫還有其他的什么規定????
2009-08-03 13:03:58
556
2
- 混凝土測溫標準
- 什么樣的情況下混凝土才進行測溫? 1.用什么設備監控 2.如何監控 3.測溫的依據是什么
2017-11-22 20:55:31
577
2