全部評論(3條)
-
- 溉秦鼓風 2012-11-24 00:00:00
- 不知道你問的是澆筑前還是大體積澆筑后的持續測溫,基本混凝土出機溫度要保持在15度以上 入模溫度應在5度以上,不過有的地區以施工要求而決定,基本會控制在5-10度之間。
-
贊(18)
回復(0)
-
- hanxilu0424 2012-12-01 00:00:00
- 原材料保溫不受凍。拌合水加熱小于80度,混凝土的人模溫度>5度,養護溫度在5-15度。
-
贊(6)
回復(0)
-
- lzq2922在路上 2017-10-06 00:00:00
- 砼(商砼)拌合物測溫:對于已攪拌好的砼,要經常檢查砼出罐和入模溫度 (每班不少于4次)要求砼或砂漿出罐溫度不低于10℃,入模溫度不低于5℃。 新澆砼結構和構件的測溫: 預埋測溫管:砼澆筑完在未覆蓋前,要預埋測溫管,具體預埋的位置和數量,要事先 繪出測溫點布置圖,每個測溫點要做好編號。 測溫次數控制:砼澆筑完及時測一次溫度做為diyi次測溫,以后每2小時測一次,連 測三天,三天后改為每4小時測一次(早8:00、晚8:00、夜2:00)至砼溫度0℃為 終結。
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- 冬季施工,混凝土測溫記錄為多少度滿足要求?
2012-11-23 16:21:23
721
3
- 混凝土冬季測溫記錄怎樣填寫
2017-11-23 22:40:20
618
1
- 冬季混凝土施工,如何設置測溫空?
- 冬季混凝土施工,如何設置測溫空?外部溫度和內部溫度怎樣測量,是不是把溫度計插到測溫空內測量的就是內部溫度嗎?外側溫度就是放在混凝土表面嗎?
2013-11-22 01:52:53
510
4
- 冬季施工的混凝土都要進行測溫嗎?
- 冬季施工的混凝土都要進行測溫嗎?
2010-12-19 06:19:19
730
7
- 冬季施工中對混凝土的測溫有幾種測溫方法
2011-11-21 04:58:47
555
2
- 河南建筑冬季施工測溫什么時間開始
- 冬季施工測溫記錄從什么時間開始
2009-11-16 16:12:25
494
1
- 冬季施工混凝土的測溫孔多少平米布置一個測溫點啊
2010-11-12 22:16:26
833
3
- 冬季施工,混凝土的測溫孔多少平米布置一個測溫點啊?
2017-12-25 14:05:53
686
1
- 混凝土養護測溫記錄如何填寫?
2011-05-12 06:14:18
596
2
- 混凝土冬季施工時溫度不得低于多少度?
- 建筑專業冬季混凝土施工時。
2011-11-18 08:46:43
831
7
- 大體積混凝土施工測溫記錄表如何填寫
2017-09-02 10:26:41
714
1
- 冬季施工混凝土的質量控制要點有哪些?
2015-12-25 23:16:27
398
1
- 冬季施工,澆灌完混凝土可以不蓋薄膜么?
2013-12-09 06:44:01
1379
3
- 混凝土測溫記錄的原材料溫度指的是什么
2011-12-04 02:22:03
336
2
- 混凝土灌注樁樁基工程需要做大體積混凝土測溫記錄嗎
- RT
2012-12-08 05:09:20
575
3
- 建筑資料中必須有大體積混凝土測溫記錄么
2011-12-02 00:30:53
472
3
- 大體積混凝土測溫記錄要求測夠多少天
2014-06-18 18:46:40
648
2
- 混凝土養護測溫記錄的溫度有什么要求
2013-08-24 05:14:28
383
2
- 規范里冬季施工600厚的筏板要做測溫工作嗎
2017-03-15 00:53:23
718
1