三菱PLC里面的 ALT指令怎么用呀。
-
比如 ALT MO ,是不是一次觸發MO就一直保持動作? 要是想關斷MO 怎么搞 謝謝
全部評論(3條)
-
- 有智慧的小姑涼 2007-01-26 00:00:00
- 我對FX1S不大了解 我只知道FX2N的 愛莫能助
-
贊(10)
回復(0)
-
- youchengyin 2017-10-10 07:16:40
- ALT是交替指令,一次觸發MO 為ON ,再一次觸發就OFF,再觸發又ON,如此交替下去。屬于方便指令。 FX2N與FX1S在編程指令上是沒有區別的。
-
贊(2)
回復(0)
-
- 木魚來了aCh2i 2017-09-28 22:20:02
- ALT指令是交替輸出 假設Y0為指示燈。 LDP X0 ALT Y0 此時Y0是滅燈狀態,按下X0,指示燈就亮燈。再按一次滅燈,再按一次亮燈。就這樣簡單,就是會交替輸出。這個也可以作為單按鈕啟動停止程序! 只是使用時應注意使用上升沿來實現交替,假如X0不用上升沿的話,很可能按一次PLC實際已經讀了這個開關2次。 三菱PLC英文名又稱:Mitsubish Programmable Logic Controller,是三菱電機在大連生產的主力產品。 它采用一類可編程的存儲器,用于其內部存儲程序,執行邏輯運算、順序控制、定時、計數與算術操作等面向用戶的指令,并通過數字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械或生產過程。三菱PLC在ZG市場常見的有以下型號: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。
-
贊(19)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 三菱PLC里面的 ALT指令怎么用呀。
- 比如 ALT MO ,是不是一次觸發MO就一直保持動作? 要是想關斷MO 怎么搞 謝謝
2007-01-25 11:44:28
1035
3
- 三菱PLC系統里的from/to指令是怎么用的?
- 手冊里邊舉的例子 from k1 k0 k4m0 k1看不太明白 四個參數:k0 模塊號 k0 BFM號 第三個k4m0傳送目標中的k4代表什么? 第四個k1傳送一個點是指傳送BFM0的16位么?
2009-07-19 14:30:27
669
2
- 三菱PLC RS指令
- 請教下 RS D100 K8 D300 K18 是指 發送D100~D107的數據,并接收數據,存儲在D300~D317嗎?還是發送D100~D103數據,接收數據存儲在D300~D309? 這個跟D100~D107和D300~D309內存儲的數據長度有關嗎? 比如我D100內存儲 H83 D101存儲H01。。有影響嗎?
2015-12-20 06:41:50
800
3
- 三菱plc,F(xiàn)X1S-14MR計時器怎么寫指令?
2012-05-01 16:35:37
391
2
- dsub三菱plc什么指令
2013-08-01 12:06:36
535
3
- 三菱PLC梯形圖指令問題?
- 三菱PLC中怎么將 TMR指令畫到梯形圖中比如 [TMR T0 K150]
2018-06-23 14:19:33
753
1
- 三菱plcALT交替指令怎么用
2017-10-14 20:51:54
690
1
- 三菱PLC中DTBL是什么指令?
2017-11-24 23:21:46
824
1
- 關于三菱Q系列PLC指令
- Z經在學習菱PLC遇到好多指令跟手冊比較不是那么回事。 如:[DMOVP R2000Z4 D2320] 注:這段指令沒有執行條件而是直接執行的。
2012-12-12 00:18:40
657
2
- 三菱的PLC的PLS指令
2012-10-19 09:45:57
564
4
- 三菱PLC M8002指令的問題。。。。。。。。。。。。。。。。。。
- 是不是三菱PLC一通電,M0就接通了? 如何區分一個光電開關是常開的還是常閉的,光電開關三根線的那種。。。。。。。。。。。。。。。
2013-12-05 08:09:15
411
3
- 三菱PLC中的SFTLP指令
- 例如:SFTLP M0 M10 K15 K1,如果M0=1,M10-M24=0,當diyi個脈沖輸入時,M0還是1嗎?第二個脈沖后呢?
2012-08-11 16:20:33
3610
3
- 三菱plc mov指令復位問題?
- 如圖,這是一個閃爍電路,Y0Y2Y4Y6亮5秒后停5秒,然后是Y1Y3Y5Y7亮5秒停5秒。如此循環。我現在不明白為什么Y0Y2Y4Y6和Y1Y3Y5Y7置位的時候不需要K0 K1Y0復位了???我下面編的這個就需要輸入K0 K1Y0來復位了。指令如下,LD X0 MOV K3 K1Y0 LD X1 MOV K5 ... 如圖,這是一個閃爍電路,Y0Y2Y4Y6亮5秒后停5秒,然后是Y1Y3Y5Y7亮5秒停5秒。如此循環。我現在不明白為什么Y0Y2Y4Y6和Y1Y3Y5Y7置位的時候不需要K0 K1Y0復位了???我下面編的這個就需要輸入K0 K1Y0來復位了。指令如下,LD X0 MOV K3 K1Y0 LD X1 MOV K5 K1Y0 LD X2 MOV K0 K1Y0 END為什么這個梯形圖要輸入 MOV K0 K1Y0來復位呢?求解答! 展開
2012-06-25 13:41:11
686
2
- 三菱plc步進指令分支走。
- 三菱plc步進指令分支走。以前在學校學過三菱PLC用步進指令編程的時候,可以分支,是跟我寫的那樣嗎?
2018-06-25 23:18:26
426
1
- 三菱plc指令[mov k93 d5]
- 三菱plc指令[mov k93 d5]
2018-06-19 12:27:48
489
3
- 三菱plc中的dplsv是什么指令
2017-09-15 00:57:24
2532
1
- 三菱PLC中INCP指令是什么意思
2010-10-11 15:31:04
2471
4
- bon在三菱PLC中是什么指令
2017-11-27 05:30:12
1167
1
- 三菱PLC中ADD與MUL指令
- Z近看到別人程序寫到：ADD D0 K0 D1 MUL D10 K1 D11這個有區別嗎?還不如直接用MOV??????????此寫何意?
2012-02-21 21:14:21
1556
5
- 三菱PLC指令前加D什么意思
- 如DMOV K0 D814.和.DSUB D144 D146 D220
2010-04-18 06:31:22
1473
4