三菱PLC中的SFTLP指令
-
例如:SFTLP M0 M10 K15 K1,如果M0=1,M10-M24=0,當diyi個脈沖輸入時,M0還是1嗎?第二個脈沖后呢?
全部評論(3條)
-
- 花花的小花兒 2012-08-12 00:00:00
- M0是原操作數,不受此語句控制,如果M0=1,M10---M24=0,當?shù)诖蚊}沖輸入時,M10=1,第二次,M10,M11-1,第三次,M10,M11,M12=1,一直到M10---M24全置1. 如果M0=1,M10---M24=0,當?shù)诖蚊}沖輸入時,M10=1,如果這時M0置0時(由另外語句控制),第二次脈沖輸入時,M10=0,M11=1,第三次,M10,M11=0,M12=1,以此類推,輪流置1.
-
贊(23)
回復(0)
-
- 94481877 2012-11-30 00:00:00
- SFTLP 為向左移位指令, SFTLP M0 M10 K15 K1 ,每過來一個脈沖,送一次M0的狀態送給M10中,同時將原來M10的狀態給M11,依次類推,將原來M23的狀態送給M24中,共K15個。 其中的K1如果變成k2,那一次就送2個,即M0和M1 2位的狀態送給M10 M11中,每個脈沖過來也是移2位。 其中K15如果換成k100,即表示從M10開始的100個M點都用來移位用。
-
贊(23)
回復(0)
-
- 卷毛96 2017-09-07 16:19:35
- diyi個脈沖輸入后,M0還是1 第二個脈沖后,M0也是1 第N個脈沖后,M0仍然是1 建議你在電腦里安裝三菱的GX Developer編程軟件和GX Simulator6-C仿真軟件,安了之后可以進行程序仿真,可以方便地驗證指令運行結果。
-
贊(23)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 三菱PLC中的SFTLP指令
- 例如:SFTLP M0 M10 K15 K1,如果M0=1,M10-M24=0,當diyi個脈沖輸入時,M0還是1嗎?第二個脈沖后呢?
2012-08-11 16:20:33
3610
3
- 三菱PLC中DTBL是什么指令?
2017-11-24 23:21:46
824
1
- 三菱plc中的dplsv是什么指令
2017-09-15 00:57:24
2532
1
- 三菱PLC RS指令
- 請教下 RS D100 K8 D300 K18 是指 發送D100~D107的數據,并接收數據,存儲在D300~D317嗎?還是發送D100~D103數據,接收數據存儲在D300~D309? 這個跟D100~D107和D300~D309內存儲的數據長度有關嗎? 比如我D100內存儲 H83 D101存儲H01。。有影響嗎?
2015-12-20 06:41:50
800
3
- 三菱PLC中INCP指令是什么意思
2010-10-11 15:31:04
2471
4
- bon在三菱PLC中是什么指令
2017-11-27 05:30:12
1167
1
- 三菱PLC中ADD與MUL指令
- Z近看到別人程序寫到：ADD D0 K0 D1 MUL D10 K1 D11這個有區別嗎?還不如直接用MOV??????????此寫何意?
2012-02-21 21:14:21
1556
5
- 三菱的PLC的PLS指令
2012-10-19 09:45:57
564
4
- dsub三菱plc什么指令
2013-08-01 12:06:36
535
3
- 三菱PLC梯形圖指令問題?
- 三菱PLC中怎么將 TMR指令畫到梯形圖中比如 [TMR T0 K150]
2018-06-23 14:19:33
753
1
- 三菱PLC M8002指令的問題。。。。。。。。。。。。。。。。。。
- 是不是三菱PLC一通電,M0就接通了? 如何區分一個光電開關是常開的還是常閉的,光電開關三根線的那種。。。。。。。。。。。。。。。
2013-12-05 08:09:15
411
3
- 關于三菱Q系列PLC指令
- Z經在學習菱PLC遇到好多指令跟手冊比較不是那么回事。 如:[DMOVP R2000Z4 D2320] 注:這段指令沒有執行條件而是直接執行的。
2012-12-12 00:18:40
657
2
- 三菱plc mov指令復位問題?
- 如圖,這是一個閃爍電路,Y0Y2Y4Y6亮5秒后停5秒,然后是Y1Y3Y5Y7亮5秒停5秒。如此循環。我現在不明白為什么Y0Y2Y4Y6和Y1Y3Y5Y7置位的時候不需要K0 K1Y0復位了???我下面編的這個就需要輸入K0 K1Y0來復位了。指令如下,LD X0 MOV K3 K1Y0 LD X1 MOV K5 ... 如圖,這是一個閃爍電路,Y0Y2Y4Y6亮5秒后停5秒,然后是Y1Y3Y5Y7亮5秒停5秒。如此循環。我現在不明白為什么Y0Y2Y4Y6和Y1Y3Y5Y7置位的時候不需要K0 K1Y0復位了???我下面編的這個就需要輸入K0 K1Y0來復位了。指令如下,LD X0 MOV K3 K1Y0 LD X1 MOV K5 K1Y0 LD X2 MOV K0 K1Y0 END為什么這個梯形圖要輸入 MOV K0 K1Y0來復位呢?求解答! 展開
2012-06-25 13:41:11
686
2
- 三菱plc步進指令分支走。
- 三菱plc步進指令分支走。以前在學校學過三菱PLC用步進指令編程的時候,可以分支,是跟我寫的那樣嗎?
2018-06-25 23:18:26
426
1
- 三菱plc指令[mov k93 d5]
- 三菱plc指令[mov k93 d5]
2018-06-19 12:27:48
489
3
- 請問三菱Q系列PLC 中NOPLF是什么指令
2015-07-30 02:16:33
3217
3
- PLC 指令中ENCO指令什么意思?
2011-12-18 20:19:18
832
2
- 三菱PLC指令前加D什么意思
- 如DMOV K0 D814.和.DSUB D144 D146 D220
2010-04-18 06:31:22
1473
4
- 三菱plc,F(xiàn)X1S-14MR計時器怎么寫指令?
2012-05-01 16:35:37
391
2
- 三菱plc有哪些指令用到編碼器的?
- 三菱plc有哪些指令用到編碼器的?像圖中的X0應該接A?B?Z?……哪一個?共2個問題,望懂的朋友告訴我一下,謝謝啦!
2016-09-14 02:50:59
613
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論