国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

裝機總功率400KW需要多大三相四線制電表和電流互感器,設備不一定全開

_PaP_ 2013-03-07 15:03:32 507  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(3條)

  • 08yuanyuan08 2013-03-08 00:00:00
    需要計算額定電流,即使不是滿載,設計上會按額定電流選擇。 設額定電壓是380V,功率因數是0.8,額定電流,759.7A Z少選1000:5的或者1250:5

    贊(15)

    回復(0)

    評論

  • yu79333885 2013-03-08 00:00:00
    裝機總功率400KW,設備不一定全開的意思就是你要乘以同期系數,你可以查查手冊或者估計一下同期系數,如果系數取0.5,那電流互感器就可以選為400/5的,三相四線制電表都是差不多的, 主要是電流互感器的變比。

    贊(10)

    回復(0)

    評論

  • 4444老馬 2013-03-08 00:00:00
    不管設備是否全開,電流互感器都得按總裝功率選擇。 400000W÷400V÷√3=577.3 (三相四線電力變壓器10000/400的變比) 建議用600/5或750/5的電流互感器

    贊(3)

    回復(0)

    評論

熱門問答

裝機總功率400KW需要多大三相四線制電表和電流互感器,設備不一定全開
 
2013-03-07 15:03:32 507 3
請問:三相四線總功率在80KW選用多大的電度表和電流互感器
 
2012-04-05 03:17:02 1293 4
知道總功率怎樣選三相四線表,電流互感器
 
2012-02-12 09:13:03 705 3
四線總功率在80KW選用多大的電度表和電流互感器
 
2018-05-08 18:54:18 1409 1
10KW功率用多大的電表(三相)
另外做電氣設計電表如何選型,電表都有哪些型號?求指教!
2015-09-17 04:53:55 862 2
三相四線制外加電流互感器的電度表的工作原理?
三相四線制外加電流互感器的電度表的工作原理?怎樣接線能使表反轉或不轉?請高人給講一下,
2013-07-18 01:13:22 559 5
有電流互感器的三相四線制電度表如何竊電
有電流互感器的三相四線制電度表如何竊電
2009-05-27 02:13:28 1202 5
求三相四線制電度表與兩個電流互感器的接線方法!
我購買的是三相四線制電度表,我公司240KW電機的配電柜里A、C相裝有兩個電流互感器,而配電柜上只有一個電流表,請問各位大哥如何把三相四線制電度表、兩個電流互感、一個電流表連接使用,并計算正確的電量?Many thanks!!!!!
2011-07-18 11:26:08 425 1
三相四線有功電表度數需要乘以3倍嗎
 
2014-08-16 15:49:53 2528 4
關于三相四線電流互感器的問題,
關于三相四線電流互感器的問題,現在的智能三相四線電度表接互感器!如果p1朝電源側,A.B.C三相的s2接的電表端子進線,,,,,s1用一根線并聯的電表端子ABC出線,等于s1.2接反了!而且還是用一根線并聯的出線!不是單獨接的每項出線這樣電表會正常計量嘛?求... 關于三相四線電流互感器的問題,現在的智能三相四線電度表接互感器!如果p1朝電源側,A.B.C三相的s2接的電表端子進線,,,,,s1用一根線并聯的電表端子ABC出線,等于s1.2接反了!而且還是用一根線并聯的出線!不是單獨接的每項出線這樣電表會正常計量嘛?求看的懂的大神解答!順便給推薦一本這方面的書!入門級的就可以包括接觸器,二次起動稍微全面詳細點的!萬分感謝?。? 展開
2017-03-19 03:11:12 595 1
功率110k w的三相電機要裝電表,請問要購買多大電表,和電流互感器???
 
2015-02-25 05:46:39 565 1
三相四線有功電表的電流互感器是400/一個讀數是多少度電
 
2011-04-13 00:31:37 915 4
三相四線電度表帶電流互感器怎么讀?
 
2013-11-08 07:46:35 421 2
家用電表功率多大
 
2016-12-29 14:23:06 780 2
怎樣使用單相功率表測量三相四線制電源的功率
 
2017-06-27 02:19:25 551 1
知道每天用100度電 三相四線的電表用多大呢
 
2016-11-10 07:55:44 631 1
這種三相四線的電表可不可以當單相電表來用
2017-08-18 09:00:25 506 1
三相四線制電度表用于三相三線制電路中如何接線
 
2008-04-01 19:50:42 658 3
帶電流互感器的三相四線電度表反轉怎么辦?
接線好象沒錯,為什么會反轉呢?請說一下原理
2009-11-19 05:10:05 458 3
三相四線電度表怎樣配比電流互感器,求計算公式。
 
2013-07-12 12:00:52 906 3

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題