DC24V電磁閥線圈正負極接反會不會工作?

小小鯨魚先生 2011-05-10 10:51:56 2820  瀏覽
  • 接線圈的正24V負24V接反,電磁閥線圈會工作嗎?急,請高手指點

參與評論

全部評論(3條)

  • 遂寧城市規劃 2011-05-11 00:00:00
    不會

    贊(17)

    回復(0)

    評論

  • gmookf9788dw 2011-05-11 00:00:00
    接反了就不會工作了

    贊(8)

    回復(0)

    評論

  • llmwylyh 2017-11-24 13:07:05
    DC24V電磁閥線圈 沒有正負極 之分.接反一樣工作. 但要注意,有的在電磁閥線圈并聯有續流二極管, 二極管的正負極不要接錯. (二極管的正極接到電磁閥線圈的電壓的負端,二極管的負極接到電磁閥線圈的電壓的正端)

    贊(19)

    回復(0)

    評論

熱門問答

DC24V電磁閥線圈正負極接反會不會工作?
接線圈的正24V負24V接反,電磁閥線圈會工作嗎?急,請高手指點
2011-05-10 10:51:56 2820 3
壓力變送器正負極接反的后果
 
2015-05-28 17:42:15 1630 3
電磁閥線圈的工作原理?
請給一個較為詳細的解釋。謝謝!
2010-05-10 08:00:23 360 4
電磁閥線圈阻值
我用萬用表量電磁閥的線圈沒有阻值?是不是電磁閥就壞了?
2012-09-29 21:30:45 501 3
制作電磁閥線圈
我想把220v交流電磁閥的驅動線圈改成24v直流線圈,用原來的殼和模具,怎么才能改過來。有辦法的qq詳聊,滿意答案追加100分
2018-11-28 05:36:06 429 0
請問壓力變送器接直流24v電源時正負極接反,會燒壞變送器嗎?
 
2015-05-28 16:31:38 1012 4
一般DC24v中間繼電器的線圈功率多大,電流多大!
 
2010-12-21 21:00:17 696 3
氣動電磁閥進、出管路接反有什么影響
 
2018-01-14 09:39:33 1296 1
凈水機電磁閥正負極怎么區分
 
2014-10-11 08:10:15 1612 2
電壓表與電流表位置接反電流表和電壓表會不會燒壞
 
2015-11-02 00:04:23 356 3
單相電度表零線與火線接反會不會影響電度表計量
單相機械電度表的1、2樁進出零線,3、4樁進出火線,電表會不會反轉或者轉速比正確接法的慢?
2012-04-13 03:23:59 1003 5
電磁閥線圈主要有什么作用
電磁閥線圈主要有什么作用??
2013-10-13 21:22:38 1021 3
電磁閥線圈發燙原因
電磁閥長期工作,和這有原因嗎?
2009-07-09 01:02:43 417 4
直流電焊機正負極怎么接
不會了... 不會了 展開
2013-07-07 06:21:22 749 6
純水反:沖洗電磁閥:
純水反:沖洗電磁閥:
2018-06-17 10:12:29 416 1
交流電磁閥線圈如何保護????急
AC220V,線圈電阻1532歐!無保護回路!使用過程中有常燒毀現象!不考慮進水現象,它工作原理是瞬間通電或斷電,不長期通電,所以不考慮發熱因素!我考慮是因為劲闳Φ姆措妱觿菰斐蛇^壓擊穿線圈!我想做個保護,請問是并聯一個續流管好還是并聯一個電容好?為什么?急!!!!
2014-02-27 00:36:01 468 2
熱耦電阻的正負極接在溫度控制器上如果接反會出現什么現象?
 
2014-09-29 21:56:45 385 1
直流24V繼電器線圈的接法分正負極嗎?
電機就地啟動回路正常DCS啟動的時候24V繼電器線圈不吸合后在端子上調整了下正負極的位置繼電器正常動作這是為什么呢》???求高手指教!... 電機就地啟動回路正常 DCS啟動的時候 24V繼電器線圈不吸合 后在端子上調整了下正負極的位置 繼電器正常動作 這是為什么呢》???求高手指教! 展開
2012-07-22 03:07:34 560 8
急求電磁閥線圈燒壞的原因
用PLC控制電磁閥,運行幾次突然閃火花,冒煙燒焦,電磁閥線圈燒壞,已經兩次,急求原因,用的是直流24V的二位五通電磁閥,供電電壓正常,望高人指點,謝謝
2011-01-06 21:46:05 813 5
有分正負的電磁閥線圈嗎
直流繼電器線圈有有并聯二極管的,不能夠反接! 有人說電磁閥線圈有的也并聯了二極管,這應該是真的,就像液壓閥線圈得電后,會有個發光二極管顯示。 請問1:這種帶發光二極管的線圈是不是不能夠反接? 請問2:并聯二極管除了發光指示的作用外,還有沒... 直流繼電器線圈有有并聯二極管的,不能夠反接! 有人說電磁閥線圈有的也并聯了二極管,這應該是真的,就像液壓閥線圈得電后,會有個發光二極管顯示。 請問1:這種帶發光二極管的線圈是不是不能夠反接? 請問2:并聯二極管除了發光指示的作用外,還有沒有其他的作用? 展開